塑壳断路器的主要特性_断路器的基本特性
来源:电工天下时间:2019-12-08 10:14:17 作者:老电工手机版>>
学习断路器的使用,总会碰到塑壳断路器这一块,那么塑壳断路器的特性有哪些,塑壳断路器的特点有哪些,电工天下小编整理了塑壳断路器的五大主要特性,希望对大家有所帮助。
一、塑壳断路器的特性
1、额定极限短路分断能力Icu
断路器的分断能力指标有两种:额定极限短路分断能力Icu和额定运行短路分断能力Ics。
Ics作为一个特性参数,并非只简单考虑断路器的分断能力,而是作为一种分断指标,即分断几次短路故障后,还能保证其正常工作。
对塑壳式断路器而言,应有足够的Icu,能够分断短路电流使开关跳闸。
按规定塑壳式断路器的Ics只要大于25%Icu就算合格。而目前市场上断路器的Ics大多数在(50%—75%)Icu之间,所以对供电要求不高的配电系统,只须考虑 Icu。
2、限流分断能力
限流分断能力是指断路器短路跳闸时限制故障电流的能力。断路器发生短路时、触头快速打开产生电弧,相当于在线路中串入1个迅速增加的电弧电阻,从而限制了故障电流的增加。
断路器断开时间越少,Ics就越接近Icu,限流效果就越好,也可大大降低短路电流引起的电磁效应、电动效应和热效应对断路器和用电设备的不良影响,延长断路器的使用寿命。
3、短路保护
短路保护就是短路瞬时跳闸。要注意在负荷变化后及时调整保护的整定值,防止整定值过小频繁跳闸影响供电质量,或整定值过大使线路和设备得不到有效保护。
4、过载延时保护
过载延时保护是指负荷电流超过设备的限定范围有烧毁设备的危险,保护装置能在一定时间内切断电源。过载有个热量积累的过程,保护动作不需要过于迅速。
对于短时过电流,保护不应该动作。 隔离功能 隔离功能就是要求断路器断开后的泄漏电流不致对人身和设备产生危害。多次短路跳闸后开关性能下降,泄漏电流会增大。
对人体而言30mA以下为安全漏电电流,而在恶劣的环境中,超过300mA的泄漏电流持续2小时以上,就可能使绝缘损坏发生相地短路进而引发火灾。
5、漏电保护
漏电器有热磁式和电子式2种,相比而言电子式漏电器具有体积小、精度高、灵敏度高的优点,但其抗干扰能力较差。
目前电子式漏电保护器占据主流,当漏电电流达到整定值时,执行电路接收零序电流互感器二次侧的感应电压信号,驱动转换触点输出漏电保护信号,使脱扣器动作切断电源。
一般终端开关的整定漏电脱扣电流为30mA、上一级支路开关的整定值为300mA。
起火危险性大的电弧性短路难以被短路保护有效切断,而漏电器可以可靠的断开接地故障,防止人身触电和相地短路故障的发生。
二、塑壳断路器的特点
塑壳断路器具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、断路器分断能力高、操作方便、安全等优点,所以目前被广泛应用。结构和工作原理低压断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。
塑壳断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为1500到2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。
三、断路器的基本特性
电路设施中有各种的设备作为保障,断路器也是其中的一种,在大型的设备中断路器是很基础并且必备的一种设备,它可以掌控一个电路的运行与停运。
假若工厂想要让正在运行的机器停下来,就必须涉及到运用断路器,它的功能很强大,只要把开关控制好,它可以立即使电路运行或者停止。
断路器最明显的作用是可以关合、承载、开断正常回路下的电流电路,就像我们的电灯开关一样,只需要将开关拨一下,就可以打开灯泡或者关闭灯泡。
这样的设计很方便我们在操作大型的机器对它进行控制,不用进行很复杂或者大力气的行动,这也是断路器改造后的进步。
对于断路器来说,假若机器或者电路发生了异常的电流情况,它可以进行自动的分流操作,减少风险,将电流的大小自动调小,主要是通过分配的原理,将电流逐级减少并且进行分配。
这样的性能可以保护出现异常状况的机器,对不能正常工作的机器实施立即的保护措施。
断路器它的作用不仅局限于此,它可以判断出该路线可以承载的电流大小是多少。假若电路超过了它本身的承载压力,断路器会立刻进行断电操作,当电路出现短路的情况时,断路器也可以立即的进行断电处理,保护机器内部的燃烧损坏,对机器与电路实施及时的保护。
当发生状况时如果工作人员还没有判断出来,断路器可以立刻判断出来,保护周围的安全。
断路器它可以自动的进行操作,这种情况是在电路超出它所能承载的压力范围之类,同时它也可以进行手动操作,这种情况是指需要人为的控制机器的运行或者电路的切断,也是非常的方便。
相关文章
塑壳式低压断路器怎么选型,塑壳式低压断路器选型方法
有关塑壳式低压断路器怎么选型的问题,包括DZ15系列断路器、DZ20系列断路器、3VE系列断路器、S060系列断路器与塑壳式断路器的选型方法。
时间:2021-02-07 09:57:50
塑壳断路器的分类有哪些,塑壳断路器的基本分类
塑壳断路器的分类有哪些,塑壳断路器的基本分类。学习塑壳断路器的使用,自然离不开塑壳断路器的分类方法,塑壳断路器就是一种开关,掌握塑壳断路器的基本分类方法。
时间:2020-07-06 15:43:19
如何选择塑壳断路器?塑壳断路器的选用原则
如何选择塑壳断路器?塑壳断路器的选用原则,选择断路器是个技术活,尤其对于塑壳断路器的选用上,一定要遵循一定的选用原则,电工天下小编整理了选择塑壳断路器的原则,一起来看下。
时间:2020-07-06 15:29:01
塑壳断路器有哪些参数?塑壳断路器参数说明
塑壳断路器有哪些参数?塑壳断路器参数说明。学习塑壳断路器的使用,必需了解塑壳断路器的技术参数,而塑壳断路器的分断能力,又是断路器的一种分断指标。
时间:2020-07-06 15:26:39
塑壳断路器的主要技术参数含义是什么
塑壳断路器的技术参数有哪些,说到塑壳断路器,我们知道塑壳断路器主要是手动操作的,塑壳断路器的主要参数有额定电压、额定电流、脱扣电流等,其技术参数的含义具体是什么,一起来了解下。
时间:2020-07-06 15:26:37
塑壳断路器有哪几种形式_塑壳断路器的型号分类
塑壳断路器有哪几种形式_塑壳断路器的型号分类塑壳断路器有几种型式,国内市场供应的塑壳断路器有六种型式,塑壳断路器的型号及分类方法是怎么样的,一起来了解下。
时间:2020-07-06 15:26:35
塑壳断路器的结构组成与选用方法
塑壳断路器的结构组成与选用方法,如何选择合适的塑壳断路器,以塑壳断路器为例介绍断路器的结构、工作原理、使用与选用方法,断路器主要由3个基本部分组成,即触头、灭弧系统和各种脱扣器。
时间:2020-07-06 15:12:05
塑壳断路器的特点有哪些
【塑壳断路器的特点有哪些】有关塑壳断路器的特点,塑壳断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行,电工天下小编整理了塑壳断路器
时间:2019-12-08 10:12:30
- 上一篇:塑壳式断路器型号有哪些,塑壳断路器的常用型号说明
- 下一篇:塑壳断路器的特点有哪些