低压断路器失压脱扣器运行中有噪声与振动故障问题分析
来源:电工天下时间:2021-01-18 07:41:22 作者:老电工手机版>>
【低压断路器失压脱扣器运行中有噪声与振动故障问题分析】
低压断路器的失压脱扣器运行中产生噪声和振动怎么办?
从三个方面查找原因:
1、弹簧本身的反作用力太大,造成脱扣器产生噪声和振动。此时应调整弹簧压力,或者更换弹簧。
2、失压脱扣器铁芯的短路环断裂,或者铁芯工作面有污垢,使铁芯不能可靠吸合,也会造成脱扣器发出噪声和产生振动。如果查明是短路环断裂,可换上同规格的短路环;如果铁芯工作面有污垢,则应彻底清除污垢,保持铁芯清洁。
3、脱扣器线圈的额定电压高于电路的电源电压,所产生的电磁力不足以克服弹簧的反作用力,从而造成脱扣器产生噪声和振动。通常,换上电压符合的线圈即可。
相关文章
自复式过欠压脱扣器在电路中起什么作用
有关脱扣器的知识,在电路中常用到的一种脱扣器,即为自复式过欠压脱扣器,在电路中起到的作用,就是自复式的,当发生断电时不跳闸,下面一起来了解下。
时间:2021-10-15 11:44:25
隔离开关异常运行的五大故障类型
隔离开关的异常运行五大故障类型,包括隔离开关触头过热,隔离开关绝缘子损坏或闪络,隔离开关拒绝分、合闸,隔离开关自动掉落合闸等故障的处理方法。
时间:2021-09-07 16:04:35
户内高压隔离开关如何安装运行?
户内高压隔离开关的安装与运行注意事项,户内高压隔离开关是变电所中的常见设备,没有消弧装置,不能正常地开断负荷电流,户内式高压隔离开关安装的一般要求。
时间:2021-07-12 08:18:46
隔离开关运行异常怎么办?
有关隔离开关运行异常的问题,隔离开关运行中发生异常,可以先降低负荷,隔离开关装在母线上,则母线停止运行,采取停电或采取带电作业方式进行处理。
时间:2021-01-18 08:15:59
如何维护高压负荷开关?负荷开关运行维护
有关高压负荷开关的运行与维护项目,检查瓷绝缘的完好性及有无放电痕迹,检查高压负荷开关的灭弧装置的完好性,操作传动机构各部位是否完整等。
时间:2020-01-29 07:15:17
隔离开关的运行与维护项目有哪些?
隔离开关的运行与维护项目,隔离开关与配电装置的运行与巡视要求,隔离开关的六项维护项目,检查触点或刀片,检查隔离开关的底座是否良好等。
时间:2020-01-29 07:14:11
少油断路器的运行状态,少油断路器的型号含义
在少油断路器的运行过程中,怎么来判断断路器的运行状态,可以从四个方面入手,通过查看分闸弹簧、信号等的运行状态,来判断少油断路器是否运行正常,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-01-05 10:16:25
少油断路器八大巡检项目,加强日常巡检保运行
对断路器做好日常巡检,可以保证断路器的安全运行,这里介绍下少油断路器八大的日常巡检项目,针对少油断路器的套管及绝缘子瓷质,断路器各部位是否漏油等进行日常巡检。
时间:2020-01-05 10:07:43
- 上一篇:高压断路器线圈烧毁原因与故障排除方法
- 下一篇:真空断路器储能回路旋钮的设计原因