交流断路器在直流电路中的应用要点
来源:电工天下时间:2020-01-29 07:07:06 作者:老电工手机版>>
交流断路器在直流电路中的应用要点
交流断路器可用于直流电路中吗?
断路器用于交流回路的通断,交流系统灭弧容易,直流系统灭弧比较困难。
由于系统不一样、灭弧的原理不同,因此交流断路器与直流断路器在结构和性能上有很大区别。相对于交流断路器,直流断路器需要增加额外的灭弧装置以增强灭弧能力。原则上交流断路器不宜用在直流电路中,能否用于直流,关键是能否切断直流电流。
交流断路器在直流电路中的应用:
1、交流电流,在触头分断的同时,会有电弧产生,即所谓的“拉弧现象”。
但交流电流的特性是属于有“过零”状态的,当电流过零时,配合灭弧器的冷却作用,使电弧很快熄灭,从而将电路切断。切断电流的触头固然重要,但真正重要的是如何切断电弧。因为电弧引起的高温和烧蚀,是决定触头寿命的关键。
2、直流电流不容易切断,是指直流电弧不容易切断。
原因在于直流电弧没有“过零”的状态,所以尽管有灭弧罩的冷却,也不容易切断电弧。而电弧存在的时间,是决定触头寿命的关键。
3、交流断路器通过直流电流只有原来的十分之一。
交流断路器通过的直流电流小一些,分断时,尽管电弧时间长,但还是比较容易灭弧。自然保证了触头系统寿命和通过交流时一样。
4、交流断路器能否用于直流电流,不光是触头系统能否切断直流电流,还要保证触头系统的动作寿命。
如果触头系统只能断开几次就挂了,这样的断路器也无法使用。
也有直流断路器,其内部的触头和灭弧系统,和交流的基本相同。只是厂家按通过直流电流的大小进行了标定。所以看到的是体积很大的断路器,通过的“额定直流电流”并不大,原因就在于此。
相关文章
普通断路器能否用于直流要看能否切断直流电流
普通断路器能否用于直流要看能否切断直流电流有关普通断路器能否用于直流的问题分析,普通断路器通常用于交流回路的通断,能不能用于直流呢,这要看普通断路器是否具备切断
时间:2021-01-19 13:25:18
高压直流断路器开断直流电流的方式
高压直流断路器开断直流电流的方式主要有两种,叠加振荡电流法和电流转移法。
时间:2020-07-06 15:19:01
普通断路器与直流电流的通断问题
普通断路器与直流电流的通断问题,普通断路器用于交流回路的通断,是否可用于直流,在于能否切断直流电流,电弧引起的高温和烧蚀,是决定触头寿命的关键。
时间:2019-12-03 09:31:04