断路器与漏电开关额定电流温度修正系数
来源:电工天下时间:2020-06-10 09:05:14 作者:老电工手机版>>
有关断路器与漏电开关额定电流温度修正系数,断路器和漏电开关使用过程中的基准温度为+30℃,对应断路器或者漏电开关上的相应的电流找出在工作温度下的修正系数。
断路器与漏电开关额定电流温度的修正系数
断路器和漏电开关使用过程中的基准温度为+30℃,如果多个断路器和漏电开关同时装入密封的箱体内,则会使配电箱内的温度相应的升高,使用电流为0.8In,如果实际负载电流是32A,则需要选择40A的断路器或漏电开关;
当环境温度发生改变时,其额定电流值也会做出相应的修正。
额定电流(A) | 额定电流修正值(A) | ||||
0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | |
1 | 1.15 | 1.10 | 1.05 | 1 | 0.94 |
2 | 2.43 | 2.26 | 2.18 | 2 | 1.93 |
3 | 3.57 | 3.37 | 3.18 | 3 | 2.82 |
4 | 4.75 | 4.56 | 4.33 | 4 | 3.98 |
5 | 5.83 | 5.77 | 5.42 | 5 | 4.85 |
6 | 6.96 | 6.62 | 6.3 | 6 | 5.64 |
8 | 9.75 | 8.51 | 7.98 | 8 | 7.1 |
10 | 12.25 | 11.45 | 10.7 | 10 | 9.3 |
13 | 15.83 | 14.22 | 13.75 | 13 | 12.1 |
16 | 19.06 | 17.98 | 16.96 | 16 | 15.04 |
20 | 23.82 | 22.47 | 21.2 | 20 | 18.8 |
25 | 29.78 | 28.09 | 26.5 | 25 | 23.25 |
32 | 38.12 | 35.96 | 33.92 | 32 | 30.08 |
40 | 49 | 45.8 | 42.8 | 40 | 36.8 |
50 | 63 | 58.32 | 54 | 50 | 46 |
63 | 77.18 | 72.13 | 67.41 | 63 | 58.59 |
上表就是额定电流温度修正系数表,只需要对应断路器或者漏电开关上的相应的电流找出在工作温度下的修正系数即可,电气开关选用的原则是“能大不能小”,一般来说只需要选择比当前使用的大一个规格的产品即可。
相关文章
断路器脱扣与跳闸有什么区别
有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
低压断路器常见型号及断路器型号意义
低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。
时间:2022-08-12 09:40:01
断路器越级跳闸的常见问题分析
有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:07:51
断路器上不同文字的含义说明
在断路器上会有各种文字标识,这些文字分别代表什么意思,比如NXM-250H/3300代表断路器的产品型号:壳架电流、分断能力和产品极数等,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 16:25:53
断路器的主要保护作用
在断路器中每一相主触头的负荷侧都连接有电磁脱扣器和热脱扣器,当电路中电流突然增大,如短路电流,电磁脱扣器中的线圈因电流突然增大,线圈的磁场增大,增大的磁场通过铁芯吸合衔铁,衔铁发生动作,带动杠杆向上动作,主触头在弹簧的作用下分断电路。
时间:2022-06-20 08:46:00
一文看懂单极断路器内部结构图
不同极数的断路器都由结构一样的单极断路器叠加起来组成,而单极断路器内部结构如下图所示:在单极断路器的内部结构安装有1上接线端子,2静触点片,3静触点,4灭弧罩,5动触点杆,6连接导线A,7电磁线圈,8连接导线B,9双金属片,10连接铜片,11下接线端子。
时间:2022-06-20 08:39:12
断路器能不能横向安装?
有网友咨询断路器能不能横向安装的问题,断路器可以横向安装,并且影响不大。但是,对于不能下进上出的断路器,一般要上进下出才行。断路器垂直倒装,断路器原负载端在上面,并作为电源端,断路器原电源端在下面,作为负载端。
时间:2022-06-20 07:42:02
断路器能否允许垂直安装?
在安装断路器时能不能垂直安装,这是一个不太好回答的问题,当断路器当无明确规定时,宜垂直安装,并且要求断路器的倾斜度不大于5°,一般规矩为上端接电源进线,下端为出线,向上板把为合闸。
时间:2022-06-20 07:41:06