>首页 > 低压电器 > 断路器>无人值班变电站隔离开关如何防误闭锁? 正文

无人值班变电站隔离开关如何防误闭锁?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-01-29 07:22:00

有关无人值班变电站隔离开关防误闭锁的方法,分为电气防误闭锁、微机防误闭锁、电气闭锁与微机防误闭锁相结合、电气闭锁与微机防误闭锁相结合的等措施。

变电站隔离开关防误闭锁的方法

隔离开关

1、电气防误闭锁

电气防误闭锁方法也是一种传统的防误闭锁方法,从常规有人值班变电站,就已经采用该方法对隔离开关进行操作闭锁,该方法仍然适用于无人值班站(即综合自动化变电站)。

电气闭锁即是在隔离开关的电动操作回路中串接相关的断路器、隔离开关及接地刀闸的辅助接点,只有当相关断路器、隔离开关及接地刀闸的位置正确无误后该隔离开关的电气闭锁回路才能接通,隔离开关才能进行电动操作(即能实现就地电动和远方电动操作)。

电气闭锁在无人值班站的运行操作方面可靠性不高。由于该闭锁原理是在隔离开关(刀闸)的电动操作回路中串联了若干辅助接点,当其中某一个接点接触不良就会引起整个回路故障,使正常操作无法实现,特别在变电站无人值班时,要进行远方解锁是无法实现的。

另外,当电动操作回路的其它设备有故障时,巡检人员要进行就地手动操作时就没有闭锁限制了,所以电气闭锁只在电动操作时起作用,其闭锁可靠性也不高。

2、微机防误闭锁

无人值班站的微机防误闭锁,主要是通过防误计算机与综合自动化的测控装置进行通讯,防误计算机通过测控装置采集到的断路器、隔离开关及接地刀闸的当前位置,来判断要进行操作的隔离开关是否满足动作条件,如果满足时则发送允许命令给测控装置,对隔离开关进行操作,相反则发送闭锁命令。

同时,微机防误闭锁装置还有配套相应的电气锁(隔离开关就地电动操作时用)和机械锁(隔离开关的就地手动操作时用)。

微机防误闭锁技术发展至今已有十几年的历史了,其在防误操作方面也有较大的突破,既解决了电气闭锁的接点不可靠问题(防误微机故障时不影响测控装置的正常工作),也解决了电气闭锁无法对手动操作进行闭锁的缺点。微机防误闭锁方式正逐渐为大多数专业人员所接受。

3、电气闭锁与微机防误闭锁相结合

虽然微机防误闭锁解决了电气闭锁的两大缺点,其防误效果也不错,但是一旦微机防误发生故障时,完全依靠微机防误的隔离开关就没有了防误闭锁功能,这就是微机防误的一大缺点。解决该问题的办法就是将电气闭锁和微机防误相结合,对隔离开关进行防误闭锁。

这种闭锁方法即使在防误微机故障时,电气闭锁仍起作用,防误操作方面的可靠性就相当高了。

但这种方法的缺点和电气闭锁的缺点一样,就是当电气闭锁回路接点接触不良引起故障时,远方解除闭锁无法实现。

4、电气闭锁与微机防误闭锁相结合的改进

为解决电气闭锁和微机防误闭锁相结合仍存在接点接触不良,引起无法正常操作的弊端,可以在电气闭锁回路上并入控制开关KK和遥控接点JS。

控制开关KK安装在相应隔离开关的操作机构箱或断路器端子箱中(视各站实际情况而定,位置与隔离开关的就地分、合闸按钮相同为宜),其作用是当就地电动操作无法正常进行时,对电气闭锁回路进行紧急解锁。

遥控接点是由综合自动化的测控装置引来,可以用于远方操作无法正常进行时,对电气闭锁回路进行紧急解锁。-- 电工技术之家

当进行就地或远方解锁(即合控制开关KK或合遥控接点JS)后,该隔离开关的防误任务就由微机防误装置承担,其可靠性仍能得到保证。

如果电气闭锁解除以后,仍无法操作隔离开关,此时必须恢复电气闭锁(即分KK或待JS接点返回),认真检查操作的步骤是否正确,是否已经误操作该隔离开关。而不能轻易就对微机防误进行解锁,强行操作隔离开关。

这种闭锁方法可靠性十分高,同时也解决了电气闭锁和微机防误各自的缺点,这种闭锁方法有推荐的价值。

闭锁是防止误操作事故发生的最有效的方法之一,但闭锁的方法又是十分复杂的,要做到闭锁可靠又能操作方便是比较困难的。

无人值班变电站的防误闭锁设计还有待从理论和实践中进一步提高,使误操作事故减少甚至杜绝发生,同时又使运行人员操作方便。

    相关文章
    • 高压隔离开关的作用及与高压断路器的配套应用

      高压隔离开关的作用及与高压断路器的配套应用

      高压隔离开关的作用,高压隔离开关用于隔离电压,利用隔离开关将设备或线路,从一组母线切换到另一组母线上,接通断开电路等。

      时间:2020-02-24 09:02:06

    • 如何对隔离开关与高压开关柜进行二级保养?

      如何对隔离开关与高压开关柜进行二级保养?

      隔离开关与高压开关拒的二级保养,在对隔离开关等设备进行保养时,检查修理隔离开关的机械联锁与传动机构,拆除隔离开关和开关柜,更换损坏的绝缘瓷瓶和其他零件等。

      时间:2020-02-24 08:50:36

    • 隔离开关的电气闭锁装置与闭锁回路

      隔离开关的电气闭锁装置与闭锁回路

      隔离开关的电气闭锁装置与闭锁回路,隔离开关的操作闭锁装置有机械闭锁和电气闭锁两种,一般高压成套配电装置的闭锁装置应用五防功能。

      时间:2020-02-24 08:48:59

    • 隔离开关的安全操作要领

      隔离开关的安全操作要领

      隔离开关的安全操作要领,操作前检查隔离开关有无异常,拉、合带负荷和有空载电流的刀闸时应符合有关规定,操作隔离开关前,注意检查断路器确在断开位置,拉合开隔离开关时的操作要领。

      时间:2020-01-29 07:22:38

    • 隔离开关或刀闸的主要用途

      隔离开关或刀闸的主要用途

      有关隔离开关或刀闸的主要用途,隔离开关用于隔离电源,隔离开关与断路器配合进行倒闸操作,用以接通或断开小电流电路,在操作隔离开关时注意事项。

      时间:2020-01-29 07:19:17

    • 隔离开关的运行与维护项目有哪些?

      隔离开关的运行与维护项目有哪些?

      隔离开关的运行与维护项目,隔离开关与配电装置的运行与巡视要求,隔离开关的六项维护项目,检查触点或刀片,检查隔离开关的底座是否良好等。

      时间:2020-01-29 07:14:11

    • 高压隔离开关日常检查与维护内容

      高压隔离开关日常检查与维护内容

      高压隔离开关日常检查与维护内容,对高压隔离开关进行运行前和运行后的检查与维护工作,包括高压隔离开关的触头温度,接触部位有无缺损,检查部件情况,隔离开关静触头与刀片间的距离等。

      时间:2020-01-29 07:11:30

    • 隔离开关的动作原理与安装要求

      隔离开关的动作原理与安装要求

      隔离开关的动作原理与安装要求,包括隔离开关动作原理,接地开关动作原理等,隔离开关的安装调整应达到的各项要求,隔离开关的安装调整要求等。

      时间:2020-01-29 06:42:50

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有