断路器控制回路的原理图,断路器增加防跳回路与闭锁回路

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-09-10 10:21:02

有关断路器控制回路的基本原理,以及断路器增加防跳回路,断路器增加闭锁回路的原理,深入理解断路器对回路控制的方法,供大家学习参考。

断路器控制回路的原理图

断路器控制回路的基本原理,由最基本的回路入手,逐步加入防跳回路和闭锁回路,并对电路做一些完善。

当然,这里给出的回路原理图仅仅是最最基本的、用于解释其基本原理的,实际应用中的回路要复杂得多。

一、 基本的回路原理图:

断路器控制回路的原理图1

SB1:合闸开关    SB2:分闸开关    QF:断路器辅助触点    LC:合闸线圈    LT:分闸线圈

二、 增加防跳回路

以上回路存在一个问题:

如果SB1按下,而此时电路中存在故障,继电保护设备会立即动作,使断路器跳闸,此过程几乎瞬时发生,而操作人员尚来不及松开SB1,则SB1回路中的QF由于断路器跳闸而复又闭合,此时会导致LC再次得电,断路器再次合闸。如此往复,发生了“跳跃”。

如果合闸成功,但SB1由于某种原因粘连而无法断开,那么在操作人员按下SB2进行分闸时,由于SB1粘连,同样会导致跳跃现象的发生。

跳跃现象对设备和操作人员的安全均构成很大危害,所以需要增加防跳回路。

增加了防跳回路的原理图如下:

断路器控制回路的原理图2

KCF(I):电流防跳继电器,电流达到限定值时动作,此回路中,防止合闸于故障时的跳跃

KCF(V):电压防跳继电器,电压达到限定值时动作,此回路中,防止分闸于故障时的跳跃

动作过程如下:

合闸:SB1按下à绿灯(GL)失电熄灭,LC得电à断路器合闸àQF改变状态à红灯(RL)亮,KCF(I)得电【由于有RL和R的限流,分闸线圈LT不足以动作】àKCF各辅助触点改变状态àKCF(V)得电

达到上述状态,则合闸动作完成,此过程几乎瞬时完成,SB1尚来不及松开。

若此时由于故障,保护装置使断路器跳闸,则由于KCF(V)的保持作用,SB1回路经KCF辅助触点改道KCF(V)回路,不会再使LC得电,也就避免了断路器的再次合闸,从而避免了跳跃的发生。

如果回路没有故障,则合闸成功。此时松开SB1,则KCF(V)失电,但由于KCF(I)依然得电,则KCF的各个辅助触点保持。

分闸:SB2按下àRL失电熄灭,LT得电且达到限定电流动作à断路器分闸àQF恢复到图中初始状态à正常状态下,在合闸成功后,各KCF辅助触点仍然保持合闸后的状态,使SB1支路经由KCF(V)导通à松开SB2àKCF(I)、KCF(V)均失电à各KCF辅助触点恢复图中初始状态,GL回路导通,绿灯亮【由于有GL和R的限流,LC合闸线圈不足以动作】

若由于故障,最典型如SB1粘连:由于合闸成功后各KCF辅助触点的保持,此时,SB1回路改道KCF(V)回路,不会再使LC再次得电而导致断路器合闸,从而避免了跳跃现象的发生。

三、增加闭锁回路

增加了防跳回路的控制回路已得到了一定的完善,但是仍存在问题:例如断路器的操动系统存在问题(液压、气压过高或过低,弹簧储能尚未完成等),此时进行分、合闸操作,则很容易导致分、合闸的动作失败。

例如:断路器的操动机构为弹簧,若弹簧储能未完成,则分、合闸动作不能完成,或完成得不到位,容易对设备造成损害。

故需增加闭锁回路,防止此类情况发生。下面以弹簧操动机构的断路器举例,简要说明一下增加弹簧储能闭锁回路的二次回路。

原理图如下:

断路器控制回路的原理图2

B1:弹簧储能未完成时闭合

若弹簧储能未完成,则B1闭合,线圈K3、KL得电,最终导致辅助触点KL、K10跳开,此时无论是合闸还是分闸均无法实现,起到了所期望的闭锁效果。

四、进一步的完善

直到第三节,本文所欲简述的断路器二次回路已初具雏形,但仍需做进一步的完善:指示灯RL和GL直接接在分、合闸线圈所在回路中,如果所用的是功率较大的白炽灯,则会在分、合闸线圈上产生较大压降,同时切断分、合闸线圈时可能产生的较大干扰电压也容易使白炽灯烧坏。要避免上述缺点,可以用中间继电器接在分、合闸回路,再由继电器接点控制指示灯,原理图如下:

断路器控制回路的原理图4

    展开全文
    相关文章
    • 柱上断路器的基本知识

      柱上断路器的基本知识

      有关柱上断路器的小知识,介绍了柱上断路器的基本结构组成,以及柱上断路器的主要功能作用,有需要的朋友参考下。

      时间:2020-07-07 16:02:06

    • 10kv柱上真空断路器的基本参数

      10kv柱上真空断路器的基本参数

      有关10kv柱上真空断路器的参数,主要包括额定电压/kv,工频耐压,以及雷电冲击耐压等基本参数,有需要的朋友参考下。

      时间:2020-07-07 15:51:57

    • 低压断路器常用型号的图形符号与文字符号

      低压断路器常用型号的图形符号与文字符号

      有关低压断路器常用型号的图形符号与文字符号,低压断路器的常用型号有DZ10、D25-20和D25-50系列,这些低压断路器的图形与文字符号表示方法。

      时间:2020-07-07 15:38:02

    • 高压断路器型号有哪些,高压断路器全部型号含义

      高压断路器型号有哪些,高压断路器全部型号含义

      高压断路器型号有哪些,高压断路器全部型号含义。有关高压断路器的型号含义,高压断路器全部型号包括以下几部分:1)第一个拼音文字代表断路器的种类,即S表示少油,D表示多油...

      时间:2020-07-07 15:34:47

    • 高压断路器的四大参数_高压断路器的主要技术参数

      高压断路器的四大参数_高压断路器的主要技术参数

      有关高压断路器的技术参数的知识,额定电压是指高压断路器正常工作时所能承受的电压等级,高压断路器的主要技术参数,还包括断路器的额定电流、额定开断电流以及关合电流等。

      时间:2020-07-07 15:33:01

    • 如何选择中小型断路器,各类型断路器的选择方法

      如何选择中小型断路器,各类型断路器的选择方法

      有关断路器的选择方法,教大家如何选择中小型断路器,包括普通断路器的选择、配电用断路器的选择、电动机保护型断路器的选择、家用保护型断路器的选择、漏电断路器的选择等。

      时间:2020-07-07 15:24:26

    • 塑壳断路器的分类有哪些,塑壳断路器的基本分类

      塑壳断路器的分类有哪些,塑壳断路器的基本分类

      塑壳断路器的分类有哪些,塑壳断路器的基本分类。学习塑壳断路器的使用,自然离不开塑壳断路器的分类方法,塑壳断路器就是一种开关,掌握塑壳断路器的基本分类方法。

      时间:2020-07-06 15:43:19

    • 如何选择塑壳断路器?塑壳断路器的选用原则

      如何选择塑壳断路器?塑壳断路器的选用原则

      如何选择塑壳断路器?塑壳断路器的选用原则,选择断路器是个技术活,尤其对于塑壳断路器的选用上,一定要遵循一定的选用原则,电工天下小编整理了选择塑壳断路器的原则,一起来看下。

      时间:2020-07-06 15:29:01

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有