放电装置与高压电容器组的应用
来源:电工天下时间:2021-01-17 10:01:34 作者:老电工手机版>>
有关放电装置与高压电容器组的应用,放电装置在无功补偿装置上的应用说明,电容器组必须加装放电装置,低压成套装置用放电装置通常有灯泡、带变压器指示灯和电阻三种形式。
放电装置与高压电容器组的应用
电容器从电源断开时,两极处于储能状态,如果电容器整组从电源断开,储存电荷的能量非常大,必然在电容器两极之间持续保持着一定数值的残余电压,其初始值,即是电源电压的有效值,此时电容器组在带电荷的情况下,一旦再次投入,将产生强烈冲击性的合闸涌流,并伴有大幅值的过电压出现,工作人员一旦不慎触及就有可能遭到电击伤、电灼伤的严重伤害。
为此,电容器组必须加装放电装置。根据标准规定,与电容器连接的放电装置应能使电容器从电源断开后,其剩余电压在10MIN内降至50V以下。
高压成套装置用放电装置的选择和安装与低压成套装置用放电装置十分相似又略有不同:低压成套装置用放电装置通常有灯泡、带变压器指示灯和电阻三种形式。
放电元件采用“V”形和“△”形连接方式,多以“△”连接为推荐方式,原因是任一相发生断路,仍能转化成“V”形连接方式,维持放电的不间断进行;高压电容器组通常除了在电容器内部接入放电电阻以外,配套装置中还必须加装与电容器直接相连的放电装置。
一般中小容量的电容器组,放电装置可以采用相应电压等级的电压互感器,2O00KVAR及以上的电容器组,多选用专用的放电线圈来完成。
相关文章
户外高压真空断路器的五大技术参数
户外高压真空断路器的五大技术参数,主要包括断路器的额定电压、最高工作电压、额定电流、额定断路电流及合闸时间、分闸时间,供大家学习参考。
时间:2022-01-04 06:21:59
高压隔离开关如何手动操作?
高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
时间:2021-09-07 16:04:20
如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项
高压隔离开关的操作注意事项,高压隔离开关与断路器距离较远,隔离开关无法合闸操作,带有接地刀的高压隔离开关的检查,连杆机构保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸等。
时间:2021-09-07 16:04:16
高压隔离开关怎么用,高压隔离开关使用要求
高压隔离开关的使用方法,高压隔离开关用于断开无负荷电流的电路,隔离开关没有专门的灭弧装置,必须在电路在断路器断开电路后,操作隔离开关。
时间:2021-08-22 12:13:47
高压隔离开关的选择技巧图解
高压隔离开关的选择技巧,高压隔离开关用于隔离高压电源,如何选择合适的高压隔离开关呢,与断路器配合使用时,注意停电与送电时的断开顺序。
时间:2021-08-22 12:13:43
户内高压隔离开关如何安装运行?
户内高压隔离开关的安装与运行注意事项,户内高压隔离开关是变电所中的常见设备,没有消弧装置,不能正常地开断负荷电流,户内式高压隔离开关安装的一般要求。
时间:2021-07-12 08:18:46
高压断路器不能合闸的常见原因
有关高压断路器的使用问题,高压断路器不能合闸一般是什么原因,是开关没有蓄能,还是弹簧操作机构处于释放状态,高压断路器不能合闸的常见原因,一起来看下。
时间:2021-05-08 14:11:02
如何测量高压断路器动作时间
高压断路器动作时间的测量方法,包括动作时间的定义,时间测量方法,断路器分、合闸时间测量原理接线图,三相同步差的测量方法,以及使用专门断路器动特性测试仪测量等。
时间:2021-04-27 09:09:06
- 上一篇:断路器与电容器组的应用说明
- 下一篇:隔离开关与断路器的功能区别