自动空气开关运行维护的检查项目

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-08-29 08:42:38

有关自动空气开关运行维护的检查项目,共有10项检查项目,运行中的自动空气开关应定期检查,包括检查最大负荷电流是否超过断路器的额定值、检查绝缘有无裂痕、表面剥落和放电现象等。

自动空气开关运行维护的检查项目

运行中的自动空气开关应定期检查,检查周期应视具体的工作条件而定。

自动空气开关的检查项目

1、检查最大负荷电流是否超过断路器的额定值;

2、检查触头系统和连接点处有无过热现象;

3、检查分、合闸状态是否与辅助触头所串接的指示灯信号相符合;

4、监听断路器在运行中有无异常声响;

5、检查传动机构有无变形、锈蚀、销钉松脱等异常现象;

6、检查绝缘有无裂痕、表面剥落和放电现象;

7、检查脱扣器工作状态,如整定值指示位置是否变动,电磁铁表面及间隙是否清洁正常,弹簧的外观有无锈蚀,线圈有无过热现象及异常声响等;

8、检查灭弧罩的工作位置有无移动,外观是否完整,有无喷弧痕迹和受潮清况;

9、如有较长时间的负荷变动(增加或减少较大),则需要相应调节过流脱扣器的整定值,必要时应更换设备或附件;

10、自动空气开关发生短路故障跳闸或遇有喷弧现象时,除将故障排除外,还应对自动空气开关解体检修,重点是触头系统和灭弧罩。遇有灭弧罩损坏,不论是多相或一相,均需停止使用,必须修配好才准许投入运行,以免断路器断开时发生飞弧现象而扩大事故。

    展开全文
    相关文章
    • 带漏电保护的空气开关的电气符号

      带漏电保护的空气开关的电气符号

      有关带漏电保护的空气开关的电气符号,需要的朋友参考下。

      时间:2020-07-07 15:38:00

    • 漏电开关能代替空气开关吗?空气开关与漏电保护器区别

      漏电开关能代替空气开关吗?空气开关与漏电保护器区别

      漏电开关能代替空气开关吗,空气开关与漏电保护器区别,空气开关,正确名称叫做空气断路器,漏电开关的正确称呼为剩余电流保护装置,漏电开关不能代替空气开关。

      时间:2020-06-10 09:05:15

    • 如何维护高压负荷开关,灭弧腔与传动装置的检查

      如何维护高压负荷开关,灭弧腔与传动装置的检查

      高压负荷开关的维护项目,包括定期检查灭弧腔,检查隔离开关的张开度,传动装置的安装与拆除等,对高压负荷开关作好日常维护,确保安全运行。

      时间:2020-02-24 08:57:16

    • 家用空气开关是否接地线的问题

      家用空气开关是否接地线的问题

      有关家用空气开关是否接地线的问题,家用空气开关需要接地线吗,空气开关并不需要与地线连接,地线不需要过空开,而是直接与这个地线相连接,因此家用空开不需要接地线,就可以安全工作。

      时间:2020-01-31 08:34:01

    • 空气开关与插座中火线、零线与地线的接线图

      空气开关与插座中火线、零线与地线的接线图

      有关空气开关、插座中火线、零线与地线的接线图,断路器(简称“空开”)的接线图,左零右火的空开接线图,漏电保护器上的火线和零线的连接的接法。

      时间:2020-01-30 13:03:12

    • 隔离开关的运行与维护项目有哪些?

      隔离开关的运行与维护项目有哪些?

      隔离开关的运行与维护项目,隔离开关与配电装置的运行与巡视要求,隔离开关的六项维护项目,检查触点或刀片,检查隔离开关的底座是否良好等。

      时间:2020-01-29 07:14:11

    • 高压隔离开关日常检查与维护内容

      高压隔离开关日常检查与维护内容

      高压隔离开关日常检查与维护内容,对高压隔离开关进行运行前和运行后的检查与维护工作,包括高压隔离开关的触头温度,接触部位有无缺损,检查部件情况,隔离开关静触头与刀片间的距离等。

      时间:2020-01-29 07:11:30

    • 少油断路器的巡视检查项目,少油断路器跳闸后巡视项目

      少油断路器的巡视检查项目,少油断路器跳闸后巡视项目

      加强少油断路器的日常巡视检查,确保断路器的安全稳定运行,检查少油断路器的断口油色与油位是否正常,检查瓷质绝缘是否完好,并做好故障跳闸后巡视等,一起来看下。

      时间:2020-01-05 10:32:48

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有