选用空气开关与断路器的注意事项
来源:电工天下时间:2019-08-28 17:02:28 作者:老电工手机版>>
有关选用空气开关(断路器)的方法,如何选择合适的空气开关断路器,这里总结了七个要点,供大家参考。
空气开关(断路器)选用的注意事项
1、根据线路对保护的要求确定断路器的类型和保护形式--确定选用框架式、装置式或限流式等。
2、断路器的额定电压UN应等于或大于被保护线路的额定电压。
3、断路器欠压脱扣器额定电压应等于被保护线路的额定电压。
4、断路器的额定电流及过流脱扣器的额定电流应大于或等于被保护线路的计算电流。
5、断路器的极限分断能力应大于线路的最大短路电流的有效值;
6、配电线路中的上、下级断路器的保护特性应协调配合,下级的保护特性应位于上级保护特性的下方且不相交;
7、断路器的长延时脱扣电流应小于导线允许的持续电流。
猜你喜欢:
如何选择塑壳断路器?
如何选择塑壳断路器?塑壳断路器的选用原则选择断路器是个技术活,尤其对于塑壳断路器的选用上,一定要遵循一定的选用原则,电工天下小编整理了选择塑壳断路器的原则,塑壳....
如何选择隔离开关?
选择隔离开关的方法及要求,操作隔离开关时,必须遵守倒闸操作顺序,隔离开关的选择和类型,户内高压隔离开关有单极式和三极式两种,一般为刀闸式隔离开关。....
相关文章
断路器脱扣与跳闸有什么区别
有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因
有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-08-31 11:37:43
空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办
有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。
时间:2022-08-12 09:43:03
低压断路器常见型号及断路器型号意义
低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。
时间:2022-08-12 09:40:01
断路器越级跳闸的常见问题分析
有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:07:51
断路器上不同文字的含义说明
在断路器上会有各种文字标识,这些文字分别代表什么意思,比如NXM-250H/3300代表断路器的产品型号:壳架电流、分断能力和产品极数等,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 16:25:53
断路器的主要保护作用
在断路器中每一相主触头的负荷侧都连接有电磁脱扣器和热脱扣器,当电路中电流突然增大,如短路电流,电磁脱扣器中的线圈因电流突然增大,线圈的磁场增大,增大的磁场通过铁芯吸合衔铁,衔铁发生动作,带动杠杆向上动作,主触头在弹簧的作用下分断电路。
时间:2022-06-20 08:46:00
一文看懂单极断路器内部结构图
不同极数的断路器都由结构一样的单极断路器叠加起来组成,而单极断路器内部结构如下图所示:在单极断路器的内部结构安装有1上接线端子,2静触点片,3静触点,4灭弧罩,5动触点杆,6连接导线A,7电磁线圈,8连接导线B,9双金属片,10连接铜片,11下接线端子。
时间:2022-06-20 08:39:12