真空断路器分闸速度参数选择方法
来源:电工天下时间:2020-01-02 16:27:49 作者:老电工手机版>>
有关真空断路器分闸速度参数选择,分闸速度的大小主要取决于额定电压,分闸速度直接影响电流过零后触头间介质强度恢复的速度,开断能力影响最大的是初始分闸速度,而不是平均分闸速度。
真空断路器的分闸速度
由于分闸速度直接影响电流过零后触头间介质强度恢复的速度,如果电弧熄灭后,触头间介质强度恢复速度小于恢复电压,将造成电弧重燃,为了防止电弧重燃,以及缩短燃弧时间,必须满足分闸速度。
分闸速度的大小主要取决于额定电压,当额定电压和触头开距一定时,分闸速度的波动范围取决于开断电流的大小,负载性质,恢复电压等因素。
开断电流较大时,分闸速度也应较大,开断电容电流时,由于恢复电压较高,为了减小重燃的几率,分闸速度也应较大。
10kV真空开关分闸速度通常取值为0.8-1.2m/s,必要时还可以高于1.5m/s。
实际上,对开断能力影响最大的是初始分闸速度,而不是平均分闸速度,因而,一些高性能的真空断路器,及35kv级的真空断路器,通党考核刚分时几毫米内的分闸速度。
似乎分闸速度越大越好,但实际并非如此,分闸速度越大,引起的分闸弹振越历害,过冲也就越历害,这样对开关管波纹管的振动、压缩也就越严重,容易造成波纹管提早损坏而漏气,同时,对速机的振动也越大,容易造成零部件的损坏。
相关文章
真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题
有关真空断路器的故障问题,在真空断路器的使用过程中,出现了弹簧操作机构合闸储能回路中的故障问题,一般是什么原因引起的,故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,一起来看下。
时间:2022-01-24 05:18:51
真空断路器分闸失灵的故障问题
有关真空断路器的知识,真空断路器在使用时出现分闸失灵的现象,这是什么原因引起的,以下分析了真空断路器分闸失灵的原因,并给出了相关处理方法和预防措施,供大家参考。
时间:2022-01-24 05:15:48
真空断路器真空泡真空度降低的故障问题
有关真空断路器的知识,当出现真空泡真空度降低的问题时,应该从哪些方面来查找原因,以及真空断路器真空泡真空度降低的处理方法有哪些,下面来看下。
时间:2022-01-24 05:12:48
真空断路器图片及电气符号
真空断路器图片及电气符号,如下图所示,一次系统元件:真空断路器。功能:用于控制和保护高压电气设备,下面具体来看下。
时间:2022-01-16 05:16:28
户外高压真空断路器的五大技术参数
户外高压真空断路器的五大技术参数,主要包括断路器的额定电压、最高工作电压、额定电流、额定断路电流及合闸时间、分闸时间,供大家学习参考。
时间:2022-01-04 06:21:59
真空断路器跳闸失灵的处理方法
在真空断路器运行过程中,可能会出现跳闸失灵的的问题,分为三种情况:一是运行中红色指示灯不亮,二是光字牌发出“控制回路断线’信号,三是光字牌发出“电压回路断线”信号。
时间:2021-12-03 05:38:05
真空断路器拒跳时的操作项目
真空断路器拒跳时的操作项目,当真空断路器发生拒跳时,可以进行如下操作项目:1、将拒跳真空断路器经倒闸操作倒至单独的一段母线上,与母联断路器串联运行,即用母联断路器的保护代替拒跳断路器的保护。
时间:2021-12-03 05:32:38
真空断路器内部结构图及编号说明
真空断路器内部结构图及编号说明,在下图中序号对应真空断路器结构图的编号,共有15项,主要包括:1.绝缘筒2. 上支架3. 上出线座4. 真空灭弧室等。
时间:2021-12-03 05:30:25
- 上一篇:如何选择真空断路器合闸速度参数范围?
- 下一篇:真空断路器触头接触行程的参数选择要求