如何监视运行中的移相电容器?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-11-19 05:38:58

在移相电容器的运行中,需要随时监视其运行电压、电流和周围坏境温度,这些参数值不能超出制造厂规定的范围。

监视运行中的移相电容器时需要注意以下事项:

1、运行电压不能超过电容器额定电压的10%,三相电流不平衡值不能超过电容器额定电流的5%,电容器电流不能超过额定电流的1.3倍。否则,应停止运行。

如何监视运行中的移相电容器?

2、电容器装在室内时,需要检查室温,冬季不能低于-25摄氏度,夏季不能超过40摄氏度。否则,需要采取降温措施。此外,电容器的外壳温度应不超过规定值。

3、当保护装置自动跳闸后,不能强送电,需要查明原因,及时消除故障。只有在确认无故障之后,才可以将电容器重新投入运行。

4、电容器重新投入运行前,必须进行充分放电,严禁电容器带电荷合闸。

5、当发现电容器外壳膨胀、漏电或出现火花等现象时,需要立即使该电容器退出运行,并进行检查。

6、电容器外壳应可靠接地。

测量电容器的好坏的三种方法

测量电容器的好坏的三种方法

电容器是集成电路中常用的电子元件,当电容器发生故障时,电路无法正常工作。那么,应该怎么来检测电容器的好坏,这里分享三种常用的测量方法,有需要的朋友参考下。

电容器熔断器的选择原则与更换步骤

电容器<a href=/dydq/rdq/ target=_blank class=infotextkey>熔断器</a>的选择原则与更换步骤

如何选择电容器的熔断器,熔断器的选择原则,常将熔断器与电容器串联后构成电容器组,当熔断器熔断后,需停电更换,有关熔断器的更换步骤,请参考本文的介绍。

    相关文章
    • 怎么验收试验电容器?

      怎么验收试验电容器?

      怎么验收试验电容器?电容器出厂时已经过出厂试验,但在运输、装卸的过程中可能受到损伤,用户在使用前必须进行验收试验,下面具体来看下。

      时间:2021-11-19 05:41:10

    • 摇测补偿电容器的绝缘电阻时的注意事项

      摇测补偿电容器的绝缘电阻时的注意事项

      在摇测电容器的绝缘电阻,需要注意以下几点:1、揺测低压电容器可采用500或1000伏兆欧表,摇测高压电容器应采用2500伏兆欧表。2、摇测前和摇测后都应将电容器放电,以免发生触电事故。

      时间:2021-11-19 05:37:24

    • 怎么进行维修和更换电容器?

      怎么进行维修和更换电容器?

      怎么进行维修和更换电容器?维修或更换电容器,需要注意如下事项:1、由于受真空净化条件的限制,不能在现场对电容器进行内部检修。

      时间:2021-11-19 05:35:34

    • 处理故障电容器时防止触电的常用方法

      处理故障电容器时防止触电的常用方法

      处理故障电容器时防止触电的常用方法,在处理电容器故障时,如何来防止触电事故的发生?故障电容器的两极一般都有残余电荷,必须设法将残余电荷放尽。否则,极易发生触电事故。

      时间:2021-11-19 05:33:38

    • 电容器防火检查的内容有哪些?

      电容器防火检查的内容有哪些?

      电容器防火检查的内容有哪些?为了防止电容器发生火灾,需要经常进行如下检查:1、各种保护装置是否齐全,保护特性是否匹配。2、检测环境温度,若电容器室的温度超过规定值,应及时切断电源。

      时间:2021-11-19 05:31:54

    • 降压电容器的降压原理与电路分析

      降压电容器的降压原理与电路分析

      有关电容降压的原理是什么,降压电容器的降压原理与电路分析,电容降压是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流,来看下采用电容降压时的注意事项。

      时间:2021-06-05 11:38:55

    • 高压电力电容器的绝缘电阻的测量方法

      高压电力电容器的绝缘电阻的测量方法

      高压电力电容器的绝缘电阻的测量方法,测量低压电力电容器的绝缘电阻使用1000V兆欧表,测量高压电力电容器的绝缘电阻用2500V兆欧表,兆欧表测量绝缘电阻的注意事项。

      时间:2021-06-05 11:38:14

    • 电容器在不同功能电路中的作用

      电容器在不同功能电路中的作用

      电容器在不同功能电路中的作用,电容器的8个作用 1、隔直通交;2、耦合电容:从上一级放大电路传递到下一级放大电路,在阻容耦合放大器和其它电容耦合电路中大量使用这种电容电路,起隔直流通交流信号作用;

      时间:2021-04-16 11:14:27

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有