电力补偿电容器四大常见故障原因及处理办法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-08-27 06:26:27

有关电力补偿电容器的几种常见故障,包括电容器过电压、电容器漏油、电容器壳体膨胀、电容器断路器保护动作跳闸等,以及电容器操作时应注意事项。

电力补偿电容器四大常见故障

电力补偿电容器

电容器过电流电容器在额定电流下运行,由于运行电压的升高和电流波形的畸变会引起电容器的电流过大。当电流超过额定电流的1.3倍时,应及时将电容器退出,以免因电流过大而造成电容器烧坏。

一、电容器过电压电网负荷减小时电网电压升高,当电压升高到额定电压的1.1倍时应及时将电容器退出运行。电容器在合、分闸操作时要格外小心,严格按规范操作,决不允许带负荷分、合闸。

二、电容器漏油

电容器出现漏油,如果是轻微漏油,可用粘胶剂进行修补并同时减轻负荷或降低环境温度,但是不能长时间继续运行。电容器是一个密封体,如果密封不严,空气、水分和杂质会渗入其中而使其绝缘性能下降,甚至导致绝缘击穿。所以,如果发现电容器漏油严重时应及时将其退出运行。

三、电容器壳体膨胀  

电容器的绝缘介质是油性有机物质,在电容器运行过程中温度逐渐升高,箱体随之热胀冷缩本是一种正常现象,但当箱体密封受损空气、水分、杂质的侵入而使绝缘性能下降内部放电或击穿时,内部产生大量气体使箱体鼓起变形而膨胀。

造成箱体膨胀的主要原因:运行时过电压、过电流、操作过电压、室温过高、电容器本身质量问题等。当出现电容器壳体膨胀时应及时退出运行并查明原因排除故障。

电容器出现下列情况之一的,应作停用处理:电容器外壳严重膨胀有爆炸可能的、漏油严重以及运行时内部有响声的、电容器接头有过热迹象的、套管破裂并有闪络放电现象的、运行时造成三相不平衡超过5%以上的。

四、电容器断路器保护动作跳闸  

当电容器断路器保护动作跳闸后,不得强行送电,应先作如下检查:电容器有无爆炸、破裂、外壳膨胀、喷油,熔断体是否熔断、电容器接头是否有过热迹象,并对电压互感器、连接电缆等进行详细检查,分析判断故障性质分别进行处理,待故障排除确认正常后方可投入运行。

如果故障是由于外部故障造成的电网电压波动而使断路器跳闸的,应经15分钟后方允许进行试合闸。

五、电容器操作注意事项

电容器的分、合闸操作应严格按规范进行;电容器带有残余电荷的情况下禁止合闸;对电容器进行清扫时应在母线上连接地线,如果熔断器烧坏的应在电容器的接头上连接地线,以放掉电容器中的残余电荷;

电力补偿电容器在运行过程中应严格执行安全运行规范,加强值班巡视和检查,作好运行记录,发现故障及时处理。

    相关文章
    • 电容器在不同功能电路中的作用

      电容器在不同功能电路中的作用

      电容器在不同功能电路中的作用,电容器的8个作用 1、隔直通交;2、耦合电容:从上一级放大电路传递到下一级放大电路,在阻容耦合放大器和其它电容耦合电路中大量使用这种电容电路,起隔直流通交流信号作用;

      时间:2021-04-16 11:14:27

    • 测量电容器的好坏的三种方法

      测量电容器的好坏的三种方法

      电容器是集成电路中常用的电子元件,当电容器发生故障时,电路无法正常工作。那么,应该怎么来检测电容器的好坏,这里分享三种常用的测量方法,有需要的朋友参考下。

      时间:2021-04-07 06:23:13

    • 电容器的功率单位是什么

      电容器的功率单位是什么

      电容器的功率单位是什么,电容器的功率单位是乏和千乏。以下是电容器的功率的计算方法:1、电容器功率=电容器两端的电压x流过电容器的电流,2、电容器功率=流过电容器电流的平方x电容器的容抗。

      时间:2021-04-03 12:08:44

    • 电容单位nf和uf哪个大,电容器的容量是指什么

      电容单位nf和uf哪个大,电容器的容量是指什么

      电容单位nf和uf哪个大,电容器的容量是指什么?电容单位nf和uf的对比,电容单位nf是纳法,uf是微法。1微法=1000纳法,1纳法=1000皮法,所以uf与nf相比,uf更大。

      时间:2021-04-03 12:06:39

    • CBB21电容器与CBB22电容器的区别有哪些

      CBB21电容器与CBB22电容器的区别有哪些

      CBB21电容器与CBB22电容器的区别有哪些,这两款电容器的型号都属于无极聚丙烯材质(CBB),本质上不存在明显的区别,但在技术细节上有所不同。CBB21电容器诞生早于CBB22电容器,由日本某家电容器企业率先研发出来的一款薄膜电容器。

      时间:2021-04-02 10:43:40

    • 超级电容器的容量高耐压值很低什么原因

      超级电容器的容量高耐压值很低什么原因

      超级电容器的容量高耐压值很低什么原因,电容器的耐压值是指电容器在一定条件下连续使用能承受的电压大小,当加在电容上的工作电压超过额定电压时,电容内部的绝缘介质存在被击穿的可能性,会造成极片间短路或严重漏电。

      时间:2021-04-02 10:31:04

    • 电容器的基本结构,电容器的电路符号

      电容器的基本结构,电容器的电路符号

      有关电容器的相关知识,电容器由两块极板构成,两极板之间为绝缘介质,在两极板上各引出一根引脚,这就是电容器的基本结构,那么电容器的电路符号又是什么样的,一起来看下。

      时间:2020-11-17 13:11:11

    • 电容器是什么,电容器的二种定义

      电容器是什么,电容器的二种定义

      有关电容器的知识,在电路中电容器是什么元件,其主要功能有哪些,这里介绍了电容器的二种定义,供大家学习参考。

      时间:2020-08-03 15:50:20

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有