>首页 > 电工元件 > 电容器>怎么进行维修和更换电容器? 正文

怎么进行维修和更换电容器?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-11-19 05:35:34

维修或更换电容器,需要注意如下事项:

1、由于受真空净化条件的限制,不能在现场对电容器进行内部检修。

2、发现电容器有严重鼓肚(鼓包)、过热和绝缘老化等缺陷时,应先退出运行,然后再调换备用电容器。

3、对渗、漏油的电容器,先进行测试,如果绝缘完好,可以采用锡焊或涂环氧树脂等方法补漏。

4、每季清扫一次(通常在定期停电检查时进行),主要清扫电容器构架和瓷绝缘部分、电容器组的放电装置,电容器室的通风装置和通风孔,以及电容器回路上的电气元件等。

怎么进行维修和更换电容器?

电容器组发生严重事故需要更换处理时,需要做如下操作:

(1)先对全组电容器进行人工充分放电;(2)将每台电容器逐个放电,即使用装在绝缘棒上的金属接地棒与电容器出线端子接触放电;(3)进行检查,对查出的有严重缺陷的电容器予以更换。

更换时,先必须根据备用电容器的记录资料,核对电容值和绝缘电阻是否合格,并检查有无渗、漏油现象。

换上合格的电容器后,在额定电压下试通电三次,如果无故障再试运行24小时,在试运行期间必须加强巡视和检查。

怎么判断电容器的好坏

怎么判断电容器的好坏,五种方法帮你检测电容器有无损坏

用什么办法来判断电容器的好坏,用什么方法来检测电容器有无损坏,电工天下小编整理了五种常用的方法,借助这些方法来检测电容器,可以快速出结果。

电容器星三角接法图_变压器或电机线圈接线

电容器星三角接法图_<a href=/dgjc/dianji/ target=_blank class=infotextkey>变压器</a>或电机线圈接线

有关电容器星三角的接法图,变压器与电机的线圈接线方法,电容柜原理也是如此,只不过把电容的两端当成是线圈的两端而已,不了解的朋友参考下。

    相关文章
    • 怎么验收试验电容器?

      怎么验收试验电容器?

      怎么验收试验电容器?电容器出厂时已经过出厂试验,但在运输、装卸的过程中可能受到损伤,用户在使用前必须进行验收试验,下面具体来看下。

      时间:2021-11-19 05:41:10

    • 如何监视运行中的移相电容器?

      如何监视运行中的移相电容器?

      如何监视运行中的移相电容器?在移相电容器的运行中,需要随时监视其运行电压、电流和周围坏境温度,这些参数值不能超出制造厂规定的范围。

      时间:2021-11-19 05:38:58

    • 摇测补偿电容器的绝缘电阻时的注意事项

      摇测补偿电容器的绝缘电阻时的注意事项

      在摇测电容器的绝缘电阻,需要注意以下几点:1、揺测低压电容器可采用500或1000伏兆欧表,摇测高压电容器应采用2500伏兆欧表。2、摇测前和摇测后都应将电容器放电,以免发生触电事故。

      时间:2021-11-19 05:37:24

    • 处理故障电容器时防止触电的常用方法

      处理故障电容器时防止触电的常用方法

      处理故障电容器时防止触电的常用方法,在处理电容器故障时,如何来防止触电事故的发生?故障电容器的两极一般都有残余电荷,必须设法将残余电荷放尽。否则,极易发生触电事故。

      时间:2021-11-19 05:33:38

    • 电容器防火检查的内容有哪些?

      电容器防火检查的内容有哪些?

      电容器防火检查的内容有哪些?为了防止电容器发生火灾,需要经常进行如下检查:1、各种保护装置是否齐全,保护特性是否匹配。2、检测环境温度,若电容器室的温度超过规定值,应及时切断电源。

      时间:2021-11-19 05:31:54

    • 降压电容器的降压原理与电路分析

      降压电容器的降压原理与电路分析

      有关电容降压的原理是什么,降压电容器的降压原理与电路分析,电容降压是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流,来看下采用电容降压时的注意事项。

      时间:2021-06-05 11:38:55

    • 高压电力电容器的绝缘电阻的测量方法

      高压电力电容器的绝缘电阻的测量方法

      高压电力电容器的绝缘电阻的测量方法,测量低压电力电容器的绝缘电阻使用1000V兆欧表,测量高压电力电容器的绝缘电阻用2500V兆欧表,兆欧表测量绝缘电阻的注意事项。

      时间:2021-06-05 11:38:14

    • 电容器在不同功能电路中的作用

      电容器在不同功能电路中的作用

      电容器在不同功能电路中的作用,电容器的8个作用 1、隔直通交;2、耦合电容:从上一级放大电路传递到下一级放大电路,在阻容耦合放大器和其它电容耦合电路中大量使用这种电容电路,起隔直流通交流信号作用;

      时间:2021-04-16 11:14:27

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有