电力电容器防爆炸的几项措施
来源:电工天下时间:2020-04-13 10:01:37 作者:老电工手机版>>
在电力电容器的运行过程中,如果电容器发生爆炸,则会损坏配电设备,甚至会破坏建筑物,并可能引起火灾,为保证电力电容器的正常运行,一定要做好必要的预防措施。
电力电容器防爆炸的预防措施
1、在正常情况下,每组相电容器通过的电流有效值为: I=U/Wc
式中Wc -电容器的容抗。
根据电流量的大小,按1.5~2倍,配上快速熔断器,保护电容击穿时不会继续产生热量而爆炸。
2、在补偿柜上每相安装电流表,保证每相电流相差不超过±5%,发现导常应立即退出运行。
3、监视电容器的温升情况。
4、加强对电容器组的巡检.在夏天高温期,对电容器的温升情况进行监视,当发现电容器渗油、鼓肚等异常情况时,需要立即退出运行,以防爆炸。
相关文章
电力电容器图片及符号说明
电力电容器图片及符号说明,一次系统元件:电力电容器。功能:补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。
时间:2022-01-23 17:29:18
高压电力电容器的绝缘电阻的测量方法
高压电力电容器的绝缘电阻的测量方法,测量低压电力电容器的绝缘电阻使用1000V兆欧表,测量高压电力电容器的绝缘电阻用2500V兆欧表,兆欧表测量绝缘电阻的注意事项。
时间:2021-06-05 11:38:14
电力电容器的并联与串联
有关电力电容器的联结方式,一是并联,二是串联,这里介绍下并联电容器补偿与串联电容器补偿的相关知识,供大家学习参考。
时间:2020-04-13 05:51:37
电力电容器的用途分类
按照不同的分类方式,电力电容器有不同的类型,电力电容器按用途分类,共有八大类型,主要包括并联电容器、串联电容器、断路器电容器等,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-04-13 05:44:06
电力电容器的基本结构图解
有关电力电容器的小知识,电力电容器由哪些结构组成,除了电容元件、浸渍剂,还有哪些基本结构,电工天下小编总结了电力电容器的基本结构的相关知识,一起来学习下。
时间:2020-04-13 05:39:42
电力电容器击穿的原因与预防措施
电力电容器击穿的原因与预防措施,电容器内部元件击穿,由制造工艺不良引起,电容器对外壳绝缘损坏或密封不良和漏油等,合闸涌流造成电容器的损坏及对策,电容器击穿的防护措施。
时间:2020-04-10 12:33:41
膜电力电容器的特点与技术因素
有关膜电力电容器的特点与技术因素,全膜电容器的优点,全膜电容器的固体介质材料与液体介质材料,以及膜电力电容器技术的发展历程。
时间:2020-04-10 12:08:38
电力补偿电容器四大常见故障原因及处理办法
有关电力补偿电容器的几种常见故障,包括电容器过电压、电容器漏油、电容器壳体膨胀、电容器断路器保护动作跳闸等,以及电容器操作时应注意事项。
时间:2019-08-27 06:26:27
- 上一篇:如何测量电力电容器电容量的大小
- 下一篇:电力电容器安装注意事项9条