如何测量电力电容器电容量的大小
来源:电工天下时间:2020-04-13 10:12:43 作者:老电工手机版>>
在电力电容器的各项参数中,电容量是一个重要的参数,那么如何来测量电力电容器的电容量大小,电力电容器的电容量,除用电容电桥法进行测量外,还可以用交流阻抗计算法来计算。
电力电容器电容量的测量方法
电力电容器的电容量,一是采用电容电桥法进行测量,二是采用交流阻抗计算法来计算。
计算时使用一台0-250伏调压器、一只0.5级0-300伏交流电压表、一只0.5级0-100毫安交流电流表接在测量电路上,读取同一时间内的电压、电流值。
电容量的计算公式:C=1000000/(314Xc)=Ic×1000000/(314U)
式中 C为电容量,微法;
Xc为电容器的容抗,欧:Xc=U/Ic
U为计算时读取的电压,伏;
Ic为计算时读取的电流,安。
电容量测量的必要性
电容器的变化能反映电容器的内部状态,当介质受潮、元件击穿短路时,电容器的电容量将大于正常值;当严重缺油时,电容量将小于正常值。
因此,测量电容器的电容量,能够判断电容器的运行状态,从而采取防止电容器在正常工作条件下和过电压时发生故障。
以上就是电力电容器电容量的测量方法,希望对大家有所帮助。
相关文章
电风扇电容电机的接线方法
电风扇电容电机怎么接线,单相电动机有三个抽头,先用万用表电阻挡测量三个线头间的电阻值,电阻最大的两个线头之间并联电容,另一个线头(公共端)接电源的一端。
时间:2022-08-15 20:00:58
100v10uF的电容能不能用250v10uF代替
有关电容器的选用问题,100v10uF的电容能不能用250v10uF代替,这是完全可以代替的,电容器的耐压值是标志耐压等级的,只要耐压超过100v都可以代替耐压100V的电容器,下面具体来看下。
时间:2022-06-17 11:21:45
电解电容器的检测方法及注意事项
如何进行电解电容器的检测,详细检测方法及注意事项,参考如下:电解电容的容量比一般固定电容大很多,在测量时要针对不同容量选用合适的量程。一般1~47μF间的电容,可用Rx1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
时间:2022-05-30 11:07:13
不同容量固定电容器的检测方法
有关电容器好坏的检测方法,怎么检测不同容量固定电容器的好坏,分为二种情况,一种是检测10pF以下的小电容,另一种是检测0 01μF以上的固定电容,以下是具体的检测方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 11:05:50
法拉电容正负极怎么区分,电容器正负极判断方法
有关电容器的正负极的区分方法,以法拉电容为例,介绍下如何快速区分出电容的正极与负极,不管是纽扣型法拉电容,还是牛角型或引线型的法拉电容,都可以快速区分出来。
时间:2022-05-30 11:04:56
法拉电容器技术参数及特点说明
有关法拉电容器的知识,法拉电容器是一种双电层电容器,这种电容器的技术参数包括容量、耐压值和耐温值等,与普通电容大同小异,那么法拉电容器的特点有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-05-30 11:03:56
用万用表检测电容器的简单方法
在电子电路中电容器有四个作用,即充放电、隔直流通交流、阻碍(容抗)和移相,在实际使用中经常需要检测电容的好坏,以下介绍了用万用表检测电容器的简单方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 10:38:50
一文看懂电容器的充放电过程
在电容器的工作过程中,其充电与放电过程是什么样的,什么情况下表示电容器已经充满了电,什么情况下电路不会导通,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-05-30 10:37:45
- 上一篇:电力电容器的检修维护内容
- 下一篇:电力电容器防爆炸的几项措施