一例有三重互锁保护的正反转控制线路
来源:电工天下时间:2021-08-29 09:57:03 作者:老电工手机版>>
一般正反转启动线路均采用双重互锁保护,即,按钮互锁,交流接触器常闭触点互锁。
本线路具有三重互锁保护,也就是按钮互锁,交流接触器常团触点互锁,失电延时时间继电器接电延时闭合的常团触点互锁。该线路互锁程度极高,具三有重互锁保护作用,如图。
正转启动时,按下正转启动按钮SB2,此时SB2常闭触点断开反转交流接触器KM2线圈回路,起到互锁保护作用,同时SB2常开触点闭合,交流接触器KMI失电延时时间络电器KT1线圈同时得电吸台。
这时KM1主触点闭合,电动机M正转启动运行; KM1常团触点、KT1延时闭合的常闭触点均断开,使KM2线圈回路同时三处断开,从而起到可靠的互锁保护。
当需要反转时,按下反转启动按钮SB3,此时,正转回路交 流接触器KM1线圈断电释放,电动机M停止正转,但KT1失电延时几秒后它的常团触点才能恢复闭合,即使按下反转自动按钮也不能反转启动,必须按动反转启动按钮2s后(设定时间时任意调整),反转才能启动,从而真正起到互锁保护作用。
相关文章
家用吸尘器控制电路原理图及功能说明
有关家用吸尘器控制电路的原理图,家用吸尘器有可调速和不可调速两种,家用吸尘器控制电路的结构组成与工作原理分析。
时间:2022-09-21 13:16:14
电工电路图之水泵手动和自动控制电路
本节分享一个常用的电路图,就是水泵控制电路图,该电路由部分组成,一是主回路,二是控制回路,通过本例学习水泵手动和自动控制电路的实现方法,有需要的朋友参考下。
时间:2022-06-24 18:58:38
简易七彩灯循环控制的电路图
简易七彩灯循环控制电路图,如下图所示:通过上图的电路图,学习下七彩灯循环控制电路的设计方法,希望对大家有所帮助。
时间:2022-06-02 14:15:14
一例用单线向控制室发信号的线路
下图中线路可以使甲乙两地都向总控制室发联络信号,当甲地向总控制室发信号时,按下按钮SB1,控制室的电铃告警。同理,当乙地向总控制室发信号时按下SB可。
时间:2022-06-01 20:39:11
七彩LED灯控制器怎么接线
LED七彩灯控制器,又称七彩LED灯控制器,可以控制LED七彩灯,变化出不同的显示效果,那么七彩LED灯控制器怎么接线,以Q1-30AM LED七彩灯控制器为例,介绍下这类控制器的接线方法,供大家参考。
时间:2022-05-31 16:53:54
四花样彩灯控制器电路组成及工作原理详解
一种四花样自动切换的彩灯控制器,电路简单、取材容易,无需调试,即便不懂电子技术,只要按图连接,也可以制作成功,以下是四花样彩灯控制器电路组,以及电路工作原理,供大家学习。
时间:2022-05-31 16:51:31
一例简单的自动循环七色彩灯控制电路图
自动循环七色彩灯控制电路图,如下图所示:通过上图的电路图,学习下自动循环七色彩灯控制电路的设计方法,希望对大家有所帮助。
时间:2022-05-31 16:49:54
一例简单的音乐彩灯控制器电路图
音乐彩灯控制器电路图,如下所示:通过上图的电路图,学习下音乐彩灯控制电路的设计方法,供大家参考。
时间:2022-05-31 16:48:26