验电笔判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障的电工口诀
来源:电工天下时间:2020-05-07 10:27:35 作者:老电工手机版>>
分享一个实用的电工口诀,在判断三相三线制供电线路相线接地故障时十分有用,利用这个电工口诀,可以来判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障,一起来学习下。
判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障的口诀
1、电工口诀
星形接法三相线,电笔触及两根亮,剩余一根亮度弱,该相导线已接地;若是几乎不见亮, 金属接地的故障。

2、口诀说明
电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;
如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。
猜你喜欢:
三相三线制与三相四线制供电的区别
常见的供电线路,有三相三线制与三相四线制供电之分,三相三线制电路多是指10KV电压及以上高压线路,三相四线制电路:多是指660/380/220低压线路,二者的具体区别。....
三相三线电度表的接线图
分享一个三相三线电度表的接线图,直接接入式电度表的接线图示例,需要的朋友参考下。....
以上就是用验电笔判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障的电工口诀,希望对大家有所帮助。