>首页 > 电工基础 > 变压器>漆包线匝间耐压测试 正文

漆包线匝间耐压情况的测试

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2017-05-24 11:53:41

漆包线匝间耐压情况的测试

2017年5月24日新增内容:

漆包线的耐压值指的是什么?

是2匝连续的漆包线之间的电压吗?无论绕得多么细的线圈吗?如果有破损,会怎么样?

漆包线的耐压值指的是漆包线所镀的那层漆膜所能承受的电压值,超过这个值漆膜就会被击穿,形成短路。漆包线如果有破损就不能在作漆包线使用了,否则会引起匝间短路。

线圈匝间耐压值的确定?

测试的电压值和线圈的工作电压有关,一般看你的线圈是应用在什么地方。比如是应用在电机上的话,如是三相电机,则额定工作电压是380V,测试电压一般取2*380+1000V,在1800V左右,这是最低测试电压,一般还需乘以1.1-1.3倍的数值。1800*1.1-1800V*1.3=2000V-2400V之间按需选择。

变压器的纵绝缘主要依赖于绕组内的绝缘介质——漆包线本身的绝缘漆,变压器油,绝缘纸,浸渍漆和绝缘胶等等(不同种类的变压器可能包含其中一种或多种绝缘介质);

纵绝缘电介质很难保证100%的纯净度,难免混含固体杂质,气泡或水份等,生产过程中也会受到不同程度的损伤;

变压器工作时的最高场强集中在这些缺陷处,长期负载运作的温升又降低绝缘介质的击穿电压,造成局部放电,电介质通过外施交变电场吸收的功率即介质损耗会显著增加,导致电介质发热严重,介质电导增大,该部位的大电流也会产生热量,就会使电介质的温度继续升高,而温度的升高反过来又使电介质的电导增加.

如此长期恶性循环下去,最后导致电介质的热击穿和整个变压器的毁坏。

这一故障表现在变压器的特性上就是空载电流和空载功耗显著增加,并且绕组有灼热,飞弧,振动和啸叫等不良现象。

利用感应耐压试验,检测出变压器是否含有纵绝缘缺陷,变得很重要。

    漆包线匝间耐压测试相关的文章
    • 电源变压器的检测方法(变压器绝缘性能检测与空载电压测试)

      电源变压器的检测方法(变压器绝缘性能检测与空载电压测试)

      有关电源变压器的检测方法,包括变压器绝缘性能检测,空载电压的测试,电源变压器在出现故障时,应切断电源,找出故障所在。

      时间:2020-02-17 09:58:15

    • 变压器空载电流与空载损耗测试就这么干

      变压器空载电流与空载损耗测试方法

      【变压器空载电流与空载损耗测试方法】以下是对单相变压器的测量接线图。把变压器的高压绕组开路,在低压绕组的端子上加以额定电压,从摆在电路中的电流表读取变压器的空载

      时间:2017-08-04 10:06:17

    • 变压器绕组变形的三种测试方法(图文)

      变压器绕组变形的三种测试方法

      在对电力变压器造成冲击的各种短路故障中,出口处短路对变压器的危害,会在变压器绕组中引起巨大电流,造成绕组变形,如何测试变压器绕组变形情况。

      时间:2017-08-01 07:57:43

    • 如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?

      如何测量定子绕组绝缘直流耐压值

      如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。

      时间:2017-01-10 10:46:29

    • 电力变压器变比测试方法图解

      电力变压器变比测试

      电力变压器的变比测试方法,变压器变比的丈量应在各相一切分接方位进行,分享了用双电压表法丈质变比的原理图,若现场无平衡、安稳的三相电源时,也可用单相电源丈量三相变压器的变比。

      时间:2016-01-14 17:51:36

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有