变压器及母线技术问答(第101-157题)
来源:电工天下时间:2020-02-22 15:46:48 作者:老电工手机版>>
有关变压器及母线技术问答,第101-157题,两台变压器的变比不等并列运行,在二次绕组中会产生环流,当达到一定值后,就会烧毁变压器。
变压器及母线技术问答(第101-157题)
101、10kV电力变压器气体继电器保护动作时,重瓦斯动作作用于跳闸。(√)
102、40kV及以下变压器的绝缘套管,是以瓷质或主要以瓷质作为对地绝缘的套管。它由瓷套、导电杆和有关零部件组成。(√)
103、变压器在电压初相角α=0℃时,突然短路电流最大。(√)
104、变压器的短路阻抗Z1%越大,则变压器的电压变化率越大。(√)
105、两台变压器的变比不等并列运行,在二次绕组中会产生环流,当达到一定值后,就会烧毁变压器。(√)
106、三相变压器高压侧线电动势Eab领先于低压,侧线电动势Eab的相位为n倍30℃,则该变压器的接线组标号的时钟序数为n/2。(X)
107、变压器带额定负载运行时,其电压变化率为一个定值。(X)
108、并列变压器承担负荷的大小与阻抗电压成正比。(X)
109、自耦变压器的几何尺寸不是通过容量决定的。(√)
110、电压互感器的误差包括变比误差和相位误差。(√)
111、变压器油酸值直接反映油中碱性物质含量的多少。(X)
112、用空载试验数据可以计算变压器的阻抗电压。 (X)
113、采用冷轧硅钢片,特别是经过退火处理的冷轧硅钢片,能够降低变压器的噪声水平。(√)
114、变压器的漏磁场在绕组中产生感应电动势,在此电动势作用下产生电流,这个漏磁场所引起的电流也是负载电流的一部分。(X)
115、110kV及以下的变压器出厂试验中应包括外施耐压试验和感应耐压试验,而不进行全波、截波冲击试验。(√)
116、电流互感器准确度等级都有对应的容量,若负载超出规定的容量,其误差也将超出准确度等级。(√)
117、工频耐压试验对考核主绝缘强度,特别是对考核主绝缘的局部缺陷,具有决定性的作用。(√)
118、为了考核变压器耐受大气过电压的能力,变压器出厂时或改造后应进行冲击电压试验。(√)
119、用冲击电压试验能考核变压器主绝缘耐受大气过电压的能力。(√)
120、变压器的冲击试验电压是直接由雷电过电压决定的,而不是由保护水平决定的。(X)
121、变压器绕组的轴向漏磁场产生轴向力,径向(横向)漏磁场产生径向力。(X)
122、电气设备灭火时,可以使用泡沫灭火器。(X)
123、绝缘安全用具每次使用前,必须检查有无损坏。(√)
124、交流电压表内阻越小,测量越准确。(X)
125、电焊机二次电压较低,只需用一根电缆线,另一根借用其他金属管道或保护零线就行。(X)
126、电焊机的一、二次接线长度均不宜超过20m。 (X)
127、吊车移动吊装场地时,必须先切断电源。(√)
128、挪动手提式电动工具要手提握柄,不得提导线和卡头。(√)
129、测量大电阻时可选用兆欧表。(√)
130、异步电动机的转速,2越大,转差率,就越小。(√)
131、由磁致伸缩所产生的噪声水平随磁通密度的增大而增高,当磁通密度由B1变到B2时,噪声水平的变化为ΔL≈501gB2/B1。(√)
132、中和1g油中酸性组分所需要的氢氧化钾的毫克数称为油的酸价。(√)
133、绝缘材料又称电.介质。它与导电材料相反,在施加直流电压下,除有极微小泄漏的电流通过外,实际上不导电。(√)
134、变压器电压比试验除用于证明电压比之外,还可判断出绕组匝间或层间有无短路以及开关引线有无接错等故障。(√)
135、绕组电阻测量Rt,换算到75℃参考温度的温度换算系数K=(α+75)/(α+t)。其中t为测量时绕组的温度(℃);α是导线材料温度系数,铜为235,铝为225。(√)
136、变压器工频耐压试验的作用是考核变压器的主绝缘强度,感应高压试验的作用是考核变压器主、纵绝缘强度。(√)
137、绕组导线的换位分完全和不完全换位,完全换位必须满足的条件是通过换位,使并联的每根导线在漏磁场中所处的位置相同,换位后每根导线长度相等。(√)
138、变压器在运行中会产生损耗,损耗分为铁损耗和涡流损耗两大类。(X)
139、变压器空载试验的目的是测量短路损耗和阻抗电压,以检查铁心结构质量。(X)
140、故障变压器油闪点降低的原因,一般是由于油的分解产生低分子碳水化合物溶于油造成的。(√)
141、绝缘纸板在变压器中常用来作为主绝缘的软纸筒、支撑条、垫块、相间隔板、绕组的支持绝缘及端绝缘和铁轭绝缘。(√)
142、测量变压器绕组的直流电阻,可判断导线焊接质量、绕组短路、开关接触不良或引线接错等故障。(√)
143、电力自耦变压器的变比不应大于1.5~2。 (√)
144、电压互感器(三相及供三相系统相间连接的单相电压互感器)额定二次电压为100V。(√)
145、一般变压器绕组铜导线电流密度不超过2.5A/mm2。(√)
146、变压器油老化后,产生酸性、胶质和沉淀物,会腐蚀变压器内金属表面和绝缘材料。(√)
147、当铁心饱和后,为了产生正弦波磁通,励磁电流的波形将变为尖顶波,其中含有较大的三次谐波分量,对变压器的运行有较大的影响。(√)
148、变压器的负载系数β越大,则电压变化率ΔU%越大。(√)
149、当变压器的负载阻抗角gl:是落后的,则电压变化率ΔU%小于零;φ2角越大,则电压变化率ΔU%越小。(X)
150、电流互感器的准确级次有:0.2,0.5,1,3和10五个级次。保护用电流互感器的级号用"B"表示。(√)
151、在均匀电场中,油间隙内存在一定厚度的固体绝缘层时,则油隙中的放电电场强度提高。(√)
152、绝缘安全用具必须进行绝缘试验。(√)
153、交流电压表内阻越大,测量越准确。(√)
154、起重工吹一长声表示起吊。(X)
155、电焊机二次电压较低,只需用一根电缆线,另一根借用其他金属管道或保护零线就行。(X)
156、起重机上带电部分之间,带电部分与金属结构之间的距离应大于20mm。(√)
157、功率表是测量负载功率的仪表,应把功率表的电流绕组并联在电路中,而把电压绕组串联在电路中。(X)
相关文章
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法
变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么
有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理
有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理
无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式
有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法
如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53