有关变压器额定电压的正常值,对整流变压器进行雷电冲击耐压试验时,A相试验时变压器的无励磁分接开关置于Ⅰ位置,B相试验时变压器的无励磁分接开关置于Ⅱ位置。

变压器额定电压正常值

冲击电压发生器本体采用多级并联串联的方法;用不同的接地方式或在非被试相串一小于500Ψ的电阻再接地;在试验回路中串联一电感电阻。

在对我公司生产的整流变压器进行雷电冲击耐压试验时,为了得到比较理想的试验波形,就采用上述方法进行了调试。

以高压A相试验为例。试验时,冲击电压发生器本体接线4级串联输出,主电容为0.67μF;分压器4级测量分压比为1375;被试变压器A相电压输入,非被试相接地;高压中性点接示伤电阻;低压侧所有出线头接地。

A相试验时变压器的无励磁分接开关置于Ⅰ位置,变压器调压变及正、负移相主变同时耐受冲击波。

其正、负移相主变的电容对A相入口电容影响很大,对入波波头时间、波尾时间影响很大。

B相试验时变压器的无励磁分接开关置于Ⅱ位置,冲击波经调压变高压绕组后传输到调压变及正、负移相主变。正、负移相主变对B相或C相入波波头时间、波尾时间影响相对较小。

大型整流变压器在进行雷电冲击耐受试验时,通过上述方法基本上能够将波形调整到标准所要求的参数,但在试验时对于有载分接开关在1分接,无励磁分接开关也在Ⅰ位置,其冲击波入波相当于同时对三台变压器入波,入口电容很大,波头时间会比标准要求的1.2±30%μs大。

若要保证能在极限分接位置试验,且波尾时间能符合标准要求,在用其它方法仍无法缩短波头时间的情况下,则只有采取放宽波头时间才能满足标准要求。

    变压器额定电压正常值是多少相关的文章
    • 变压器正常运行的主要巡视内容

      变压器正常运行的主要巡视内容

      有关变压器正常运行的巡视内容,检查变压器上层油温,检查变压器的响声,检查变压器的呼吸器是否畅通,以及检查冷却装置的运行情况是否正常等。

      时间:2019-11-28 09:57:51

    • 13个变压器运行小知识,变压器正常运行必备常识

      13个变压器运行小知识,变压器正常运行必备常识

      如何保证变压器的长期稳定运行,分享13个变压器运行小知识,了解下变压器容量选择原则,变压器运行中,应经常对温度、负荷、电压、绝缘状况进行测试,变压器正常运行的必备常识总结。

      时间:2017-07-20 18:47:51

    • 变压器正常过负荷能力与过负荷运行问题

      变压器过负荷

      变压器正常过负荷能力与过负荷运行问题,变压器的过负荷能力,指为满足某种运行需要而在某些时间内允许变压器超过额定容量运行的能力,分为正常过负荷和事故过负荷两种。

      时间:2016-05-15 15:54:48

    • 变压器额定电压正常值是多少?

      变压器额定电压正常值

      有关变压器额定电压的正常值范围是多少,冲击电压发生器本体及整流变压器等的额定电压值,A相试验时变压器,B相试验时变压器的额定电压值等。

      时间:2016-05-11 12:13:02

    • 如何防止配电变压器烧坏?保障配电变压器正常运行的措施

      如何防止配电变压器烧坏?

      防止配电变压器烧坏的措施,合理选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量,加强用电负荷的测量,确保配电变压器安全运行,防止配电变压器烧坏。

      时间:2016-05-09 04:23:02

    • 电力变压器正常运行的测试内容

      电力变压器正常运行

      有关电力变压器正常运行的测试内容,包括温度测试,负荷测试,电压测定与绝缘电阻测定等,规程规定上层油温不得超过850C,变压器运行中,测定变压器真正能承担的供电能力。

      时间:2016-01-13 20:59:55

    • 变压器油位不正常的应对方法

      变压器油位不正常

      有关变压器油位不正常的应对方法,根据变压器油枕的一端装有的油位计,监视不同油温下油位的高低,根据这三条油位线可以判断是否需要加油或放油,有遇到变压器油位问题的朋友参考下。

      时间:2016-01-01 17:58:15

    变压器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有