变压器岗位安全职责与安全操作规程

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-11-29 06:40:12

有关变压器岗位安全职责与安全操作规程,有关变压器岗位的任职条件、上岗作业准备、安全操作规程以及注意事项等,需要的朋友参考下。

变压器岗位安全职责与安全操作规程

1、岗位安全职责

1.1 负责电力变压器安装前的检查和保养,并做好检查和保养的记录。

1.2 负责安装过程中的变压器的完好无损。

1.3 严格按安全技术交底和操作规程实施作业。

2、岗位任职条件

2.1 接受过专门的专业安全技术及技能培训。

2.2 有统一配发的变配电设备安装上岗证,持证上岗。

3、上岗作业准备

3.1 接受安全技术交底,清楚其内容,具体包括:变压器的安装高度、一次高压引下线、二次出线、配电箱安装等。

3.2 施工前,检查电力变压器规格型号是否满足设计要求。

3.3 施工前,施工负责人必须亲自检查现场布置情况,作业人员应认真检查各自操作项目的现场布置情况。

4、安全操作规程

4.1 大型油浸变压器安装前必须依据安装使用说明书编写安全施工措施。

4.2 充氮变压器未经充分排氮(其气体含氧密度>18%),严禁工作人员入内。充氮变压器注油时,任何人不得在排气孔处停留。

4.3 大型油浸变压器在放油及滤油过程中,外壳及各侧绕组必须可靠接地。

4.4 变压器吊芯检查时,不得将芯子叠放在油箱上,应放在事先准备好的干净支垫物上。在放松起吊绳索前,不得在芯子上进行任何工作。

4.5 变压器吊罩检查时,应移开外罩并放置干净垫木上,再开始芯部检查工作。吊罩时四周均应设专人监护,严禁外罩碰及芯部任何部位。

4.6 变压器吊芯或吊罩时必须起落平稳。

4.7 进行变压器内部检查时,通风和照明必须良好,并设专人监护;工作人员应穿无钮扣、无口袋的工作服、耐油防滑靴,带入的工具必须拴绳、登记、清点,严防工具及杂物遗留在器体内。

4.8 外罩法兰螺栓必须对称均匀地松紧。

4.9 检查大型变压器芯子时,应搭设脚手架,严禁攀登引线木架上下。

4.10 储油和油处理现场必须配备足够可靠的消防器材,必须制定明确的消防责任制,场地应平整、清洁,10m范围内不得有火种及易燃易爆物品。

4.11 变压器附件有缺陷需要进行焊接处理时,应放尽残油,除净表面油污,运至安全地点后进行。

4.12 变压器引线焊接不良需在现场进行补焊时,应采取绝热和隔离措施。

4.13 对已充油的变压器微小渗漏允许补焊。

4.14 变压器的顶部应有开启的孔洞。

4.15 焊接部位必须在油面以下。

4.16 严禁火焊,应采用断续的电焊。

4.17 焊点周围油污应清理干净。

4.18 应有妥善的安全防火措施,并对参加人员进行安全技术交底。

4.19 变压器进行干燥前应制定安全技术措施及必要的管理制度。

4.20 干燥变压器使用的电源及导线应经计算,电路中应有过负荷自动切断装置及过热报警装置。

4.21 干燥变压器时,应根据干燥的方式,在铁芯、绕组或上层油面上装设温度计,但严禁使用水银温度计。

4.22 干燥变压器应设值班人员。值班人员应经常巡视各部位温度有无过热及异常情况,并作好记录。值班人员不得擅自离开干燥现场。

4.23 采用短路干燥时,短路线应连接牢固。采用涡流干燥时,应使用绝缘线;使用裸线时必须用低压电源,并应有可靠的绝缘措施。

4.24 使用外接电源进行干燥时,变压器外壳应接地。

4.25 使用真空热油循环进行干燥时,其外壳及各侧绕组必须可靠接地。

4.26 干燥变压器现场不得放置易燃物品,并应准备足够的消防器材。

5、其他注意事项

5.1 在电力变压器安装过程中,应由经验丰富的设备安装负责人现场指挥。

5.2 非施工人员不得进入作业区。

5.3 夜间施工时,作业区应有良好的照明。

    变压器岗位安全职责与安全操作规程相关的文章
    • 变压器的线圈与铁芯检修操作规程

      变压器的线圈与铁芯检修操作规程

      有关变压器的线圈与铁芯检修的操作规程,线圈的检修包括吊芯时的一般检查、线圈绝缘老化鉴定的方法等,对变压器线圈与铁芯进行全方位的检查处理。

      时间:2020-01-03 11:15:33

    • 配电变压器安全运行的保障措施

      配电变压器安全运行的保障措施

      为确保配电变压器的安全运行,需要制定相关的保障措施,比如选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,均是为保障变压器的安全运行所采取的系列措施之一。

      时间:2020-01-03 09:30:42

    • 变压器安全度夏的注意事项

      变压器安全度夏的注意事项

      有关变压器安全度夏的注意事项,变压器如何安全度过火热夏季,无人值班的变压器应装设指示最高温度的玻璃温度计,定期检查记录上层油温,全天满负荷运行的变压器,不宜过负荷运行等。

      时间:2019-12-19 10:18:14

    • 电工安全变配电设备的检修规程大全

      电工安全变配电设备的检修规程大全

      电工安全变配电设备的检修规程,高低压断电后在工作前的验电措施,在施工设备各可能送电的方面皆装接地线,必须把施工设备各方面的开关完全断开,必须拉开刀闸或隔离开关。

      时间:2019-12-19 10:12:44

    • 变压器绝缘工的日常操作规程

      变压器绝缘工的日常操作规程

      有关变压器绝缘工的日常操作规程,施工前必须检查各种设备是否完好,变压器油的耐压试验,不允许在储缸附近进行,不同变压器油未经化验不许混合等。

      时间:2019-12-19 09:42:47

    • 配电变压器台上工作操作规程总结

      配电变压器台上工作操作规程总结

      配电变压器台上工作的安全操作规程,配电变压器台停电检修时,使用第一种工作票,吊起或放落变压器前,必须检查配电变压器台的结构是否牢固。

      时间:2019-12-18 09:36:42

    • 变压器绕线工的操作规程七项

      变压器绕线工的操作规程七项

      变压器绕线工的操作规程,共有七项,检查设备周围有无障碍和设备是否完好,卸放线圈时要关车,以免脚踏开关等误动出错,起吊大型线圈,检查起吊设备及钢丝绳是否完好。

      时间:2019-12-18 09:28:53

    • 变压器的回装操作规程与注意事项

      变压器的回装操作规程与注意事项

      有关变压器的回装操作规程与注意事项,铁芯、线圈,箱体检查无异常后,可准备大罩回扣,变压器全部回装好后要注意的一些问题等。

      时间:2019-12-18 09:19:32

    变压器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有