200千瓦变压器无功补偿柜匹配多大电容
来源:电工天下时间:2022-09-10 20:27:48 作者:老电工手机版>>
200千瓦变压器无功补偿柜匹配电容
配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,对于200KVA的配电变压器,补偿量约为40Kvar~80Kvar。
准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义。一般设计人员以30%来估算,即选取60Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。
电容器补的太少,起不到多大作用,需要从网上吸收无功,功率因数会很低,计费的无功电能表要“走字”,记录正向无功;电容器补的太多,要向网上送无功,网上也是不需要的,计费的无功电能表也要“走字”,记录反向无功;供电企业在月底计算电费时,是将正向无功和反向无功加起来算作总的无功的。
供电企业一般将功率因数调整电费的标准定为0.9。若月度平均功率因数在0.9以下,就要罚款,多支出电费;若月度平均功率因数在0.9以上,就受奖励,少支出电费;
无功补偿柜里的电容器有4块14Kvar的,6块40Kvar的。
总补偿容量为:Q=4*14+6*40=56+240=296Kvar,远远大于最大补偿量80Kvar,全投入时用不了,反向无功会很多,不投入时又没有用途,长期带电又多个事故点,故说它匹配不合理。
以30%补偿量估算,应安装60Kvar的电容,因已有电容器了,建议只用4台14Kvar的电容,其它的就不要了,总补偿量为56Kvar,也就近似了,能够满足要求。
要想提高功率因数,就要使电能表的“正向”和“反向”无功均不走,或少走。因而,你的电容就要根据负荷情况进行调整,你可将4台14Kvar电容器分为4组,功率因数低于0.9时,就多投入一组,功率因数高于0.98时,就少投入一组。
由于值班电工不可能长期盯着功率因数表,建议安装“功率因数自动控制装置”,厂家很多,可以在网上查,由“功率因数自动控制装置”自动投切4组电容,保证功率因数在0.9以上,就能受到奖励了。
相关文章
什么是无功铁损和无功铜损,什么是有功铁损和铜损?
有关无功铁损和无功铜损的知识,什么是无功铁损和无功铜损,什么是有功铁损和铜损,一起来了解下。
时间:2022-09-13 20:16:01
变压器与低压柜之间的软连接有什么作用
有关变压器的知识,在变压器与低压柜之间使用软连接,究竟会起到什么作用,一是隔离变压器的电磁振动,二是隔离低压柜发生短路后防止因电动力的作用而损坏变压器套管,下面具体来看下。
时间:2021-05-13 10:21:52
变压器工作原理及消耗的无功功率的含义解释
有关变压器的知识,介绍了变压器的工作原理是什么,主要是电压变换原理与电流变换原理,变压器消耗的无功功率是什么意思,以及铜损与铁损的含义,下面一起来了解下。
时间:2021-04-12 10:40:42
发电机中性点接地电阻柜原理图与外形尺寸图详解
发电机中性点接地电阻柜原理图与外形尺寸图详解,发电机中性点电缆或架空进线,发电机中性点接地电阻柜工作原理图,需要的朋友参考下。
时间:2017-04-20 10:33:57
如何计算无功补偿容量?电容器无功补偿容量计算公式
有关计算无功补偿容量的方法,无功补偿电容量的计算,包括总功率及视在功率等,电力系统中无功补偿容量的计算公式,以及估算电容器无功补偿容量的方法。
时间:2016-06-08 04:52:09
变压器无功补偿容量如何计算?补偿容量的计算公式
有关变压器无功补偿容量的计算方法,如何计算无功补偿容量需补偿的实际容量,变压器无功补偿容量怎么计算,无功补偿容量的计算公式及方法。
时间:2016-06-08 02:49:53