有关隔离变压器的知识,拥有两个或两上以上独立分开的线圈的变压器都可以叫隔离变压器,使用隔离变压器要注意的二个问题,变压器的次级两端都不能接地,人体不能同时触及次级两端。

隔离变压器的知识

隔离变压器,拥有两个或两上以上独立分开的线圈的变压器都可以叫隔离变压器,因为初级和次级已经完全分开(隔离),是通过磁场来传递能量。

至于50W的功率和出现短路的情况,短路是要绝对的避免,功率越大越要避免,功率越大的变压器耐受短路的时间越短!因为短路后功率会急剧增大(一般数倍、数十倍于额定功率),会很快损坏。

开关电源或者高频变压器则不一定害怕短路,因为那些一般都设计有保护电路。

另外,隔离后也不等于绝对安全,因为变压比为1比1(或者较小)的隔离变压器的输出电压可能会高于36V,当你同时接触两根线时,任会有电流流过你的人体。

为什么要用隔离变压器?

我国的供电系统,我国的供电系统在供给低压用户时,一般采取三相四线制,中性线接地,通俗点,就是到居民家的电线,一根是相线(火线),里另一根是零线,它是和大地同地位,当人体由于触及热底板时,就会使电流通过人体,和大地构成回路,造成触电危害,如果使用隔离变压器,就会安全些,因为初级和次级是通过磁场交换能量,没有物理上的硬连接,就算人体触及带电的物品,也会因为人体和大地同地位,而使带电部位的电位为低电位,不会引起触电危害。

一、使用隔离变压器的注意事项

1,变压器的次级两端都不能接地,2人体不能同时触及次级两端,否者,就有触电的危险。

二、隔离变压器的安装注意事项

1.做好隔离变压器本身接地的回路,往往使用者忽视这个重要性,变压器会产生磁漏及电磁干扰.如果没有把外壳金属导电的部位接到大地或电源配置好接地线路,既使做再多的隔离效果也是有限的。

注意,如果变压器本身空载就发烫。这样子功率容量会减小。如果变压器会振动的话,那劝你还是换一个。

2.有滤波作用但是系统如果要求高最好再加一个滤波器。加上滤波器后PLC工作稳定了不少。

3.一些朋友提到初、次级都加保险管个人认为不必要,只要选的合理一个即可。

很多情况下,单单只使用隔离变换器还不能达到隔离保护的作用。

实际上,只要电路输入端有浪涌脉冲发生的可能,或者输入端的电源不稳定(如汽车电瓶等),电路中还是会存在高频瞬态干扰的,这将会对电路造成很大损坏。

一般在切换大功率感性负载,如电机、变压器、继电器等或闪电过程等,都会产生幅度很高的瞬态干扰,如果不加以适当防护,就会损坏RS-422或RS-485通信接口,甚至损坏后级电路。

对于这种瞬态干扰,可以采用隔离或旁路的方法加以防护。

最常用及最有效的办法是在隔离变换器的输入端接上一个TVS管或稳压管(低压降)。外,对 TVS管的耐压、钳位电压等参数的选择也要适当,如果耐压、钳位电压太高则起不到保护作用,太低则会影响电路的工作。

用隔离变压器降低UPS输出零地电压介绍用隔离变压器降低UPS零地电压的方法,解决了UPS上电开机前零地电压低,而开机后零地电压升高的现象。

为有效地降低输出的零地电压,保证负载可以正常上电开机,通常的做法是采用加装隔离变压器的办法,来隔离输入和输出之间的电气连接,在变压器副边零地短接,从而达到降低零地电压的目的。对于中小功率的UPS,一般采用在其输出端加装输出隔离变压器;对于三进三出的大功率UPS,一般采用在其旁路输入加装旁路隔离变压器。

连接方式构成的UPS供电系统不会对电网和负载造成任何负面影响。但应注意不要把负载零线连接到电网零线,同时一定要保证接地排的接地满足机房的接地规范并保证可靠性,由于接地排的不可靠可能会造成设备损坏甚至人身伤害。