变压器铭牌与变压器性能信息
来源:电工天下时间:2020-02-17 10:07:11 作者:老电工手机版>>
有关变压器铭牌与变压器性能,电力变压器主要技术数据会标注在变压器的铭牌上,包括额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组等性能数据。
变压器铭牌与变压器的性能
电力变压器主要技术数据一般都标注在变压器的铭牌上。
主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重,可以从铭牌上标注的以下内容看出变压器的主要性能。
1、额定容量(千伏安):额定电压、额定电流下连续运行时,能输送的容量。
2、额定电压(千伏):变压器长时间运行时所能承受的工作电压,为适应电网电压变化的需要,变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压。
3、额定电流(安):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流。
4、空载损耗(千瓦):当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺和施加的电压有关。
5、空载电流(百分比):当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流.一般以额定电流的百分数表示。
6、负载损耗(千瓦):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率。
7、阻抗电压(百分比):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压,一般以额定电压的百分数表示。
8、相数和频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50赫兹。
9、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升,油浸式变压器绕组温升限值为65开尔文、油面温升为55开尔文。
冷却方式也有多种:油浸自冷、强迫风冷、水冷等。
10、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35千伏级,低压额定电压为10千伏级的变压器绝缘水平表示为LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200千伏,工频耐受电压为85千伏,低压雷电冲击耐受电压为75千伏,工频耐受电压为35千伏。
11、连接组标号:根据变压器一、二次绕组的相位关系,把变压器绕组连接成各种不同的组合,称为绕组的连接组。
为区别不同的连接组,常采用时钟表示法,即把高压侧线电压的相量作为时钟的长针,固定在12上,低压侧线电压的相量作为时钟的短针,看短针指在哪一个数字上,就作为该连接组的标号,如Dyn11表示一次绕组是(三角形)联结,二次绕组是带有中心点的(星形)连接,组号为(11)点。
相关文章
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法
变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么
有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理
有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理
无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式
有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法
如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
- 上一篇:变压器型号的命名方法与各部分字母含义
- 下一篇:变压器渗漏的多种原因