电力变压器容量的选择技巧

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2018-02-05 11:45:02

电力变压器的容量大小不一,在选择电力变压器时一定要根据实际负荷大小来进行选择,选择变压器是有技巧的,那么在电力变压器容量的选择上有哪些技巧,一起来了解下。

电力变压器容量的选择技巧

变压器的容量是个功率单位(视在功率),用AV(伏安)或KVA(千伏安)表示。它是交流电压和交流电流有效值的乘积,计算公式S=UI。变压器额定容量的大小会在其的铭牌上标明(如下图)。

选择电力变压器时,一定要清楚使用多大容量的变压器,这需要根据实际用电系统的负荷大小来考虑。参见:电力变压器容量的选择标准

1、供电系统,经过计算后,按计算负荷S选择电力变压器的容量。对于临时用电(建筑工地上)且平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。

即(电力变压器容量的选择方面的一个小技巧):


电力变压器容量的选择

电力变压器容量为计算负荷量的1.15倍左右。

2、永久性供电系统,变压器的负荷率一般取60%~70%为宜。但变压器的额定容量按一定等级制造的,因此选用电力变压器时,选容量相近,大于计算的等级规格。

例如:某建筑工地用电计算负荷为86.06KVA。则变压器计算容量为100KVA,按容量等级可选择100KAV的电力变压器。另外,一定要使用正确的电力变压器容量的计算公式,进行变压器容量的估算。

注意:单台变压器的容量不宜大于1000KVA。

负荷较大时,可选用几台电力变压器并联供电。而并联运行应满足变压比相等,连接组别相同,短路电压相同等条件;另外,注意负载分配的问题,一般最大容量与最小容量之比不超过3:1。

    电力变压器容量的选择技巧相关的文章
    • 电力变压器结构组成部分及功能说明

      电力变压器结构组成部分及功能说明

      有关电力变压器的主要组成部分,包括铁心、绕组、油箱、储油柜、调压开关、安全气道、气体继电器等,电力变压器各部件的功能说明。

      时间:2020-01-08 21:49:11

    • 电力变压器气味与颜色异常的常见问题

      电力变压器气味与颜色异常的常见问题

      有关电力变压器气味与颜色异常的常见问题,变压器油与器件等的气味和颜色的变化,冷却风扇、油泵烧毁会发出烧焦气味,套管因为污损产生电晕、闪络放电现象等。

      时间:2020-01-08 16:48:55

    • 输配电设备电力变压器故障的直观判断与分析判断

      输配电设备电力变压器故障的直观判断与分析判断

      如何判断电力变压器的故障问题,分为直观判断与分析判断二种方式,电力变压器故障直观判断,可以从声音,气味与颜色,温度几个方面进行判断,电力变压器故障分析判断,主要从铁芯损坏,绕组匝间短路等几个方面加以判断。

      时间:2020-01-03 11:01:42

    • 电力变压器的作用_电力变压器防火防爆措施

      电力变压器的作用_电力变压器防火防爆措施

      有关电力变压器的作用,变压器运行注意事项,防止变压器过载运行,保证绝缘油质量,防止变压器铁芯绝缘老化损坏,防止检修不慎破坏绝缘,以及电力变压器防火防爆措施等。

      时间:2020-01-03 10:59:20

    • 电力变压器如何干燥处理?感应加热法与热风干燥法

      电力变压器如何干燥处理?感应加热法与热风干燥法

      有关电力变压器干燥处理的二种方法,分为感应加热法与热风干燥法,感应加热法利用油箱壁中涡流损耗的发热进行干燥,热风干燥法将器身放在干燥室内通热风进行干燥。

      时间:2020-01-03 10:54:16

    • 电力变压器的过电故障与保护措施

      电力变压器的过电故障与保护措施

      电力变压器的过电故障与保护措施,两种不同类型过电压产生的原因,操作过电压与大气过电压,过电压往往对变压器的绝缘有很大的危害,甚至使绝缘击穿,过电压在变压器中破坏绝缘有两种情况。

      时间:2020-01-03 10:52:11

    • 电力变压器的防火措施(运行中防火爆炸)

      电力变压器的防火措施(运行中防火爆炸)

      电力变压器的防火措施,运行中电力变压器防火爆炸的注意事项,不能过载运行,经常检验绝缘油质,防止变压器铁芯绝缘老化损坏等。

      时间:2020-01-03 10:52:06

    • 电力变压器型号有哪些?电力变压器型号说明

      电力变压器型号有哪些?电力变压器型号说明

      有关电力变压器型号的说明,变压器型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。

      时间:2019-12-29 20:06:49

    变压器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有