电力变压器油如何取样?
来源:电工天下时间:2020-02-15 21:58:22 作者:老电工手机版>>
有关电力变压器油的取样方法,取样后,用干净的纸或布将玻璃塞处包扎牢固,以防脏物及水分沽污瓶口,采取油样时,应严格遵守现场的安全防火规程。
电力变压器油的取样方法
1、为进行变压器油的试验,必须对变压器油采样。
取样工作应在干燥的晴天进行。采样时所用的容器和采样方法,对能否真实地反映油的实际质最具有直接影响。
做耐压试验的油样不应少于0.5kg,简化试验的油样不应少于1kg。
2、采样容器应用0.5kg或1kg容量的广口磨砂玻璃塞的无色玻璃瓶。一次应采2一3瓶,以分别供分析和试验用。
采样时应贴上标签,注意油样名称、来源、取样日期、取样人、天气情况及其他资料。
3、采样容器使用前,应以汽油、肥皂液或其他除油污的溶剂(如磷酸三钠)洗净,再用清水冲洗至不呈碱性并使用水从瓶壁上能均匀流下时为止。
最后,再用蒸馏水洗涤数次。洗净的采样容器放人105℃的烘箱中烘干,冷却后将瓶塞盖紧,在使用前不得开启。
4、取样后,用干净的纸或布将玻璃塞处包扎牢固,以防脏物及水分沽污瓶口。
5、室外采样要在晴天或湿度小的干燥天气进行,采样时应严防雨雪或沙尘等杂物侵入。
6、对储油设备中的油,采样前通常应静置8h以上;在运行中的变压器上采样,则不需静置。
7、采样前后,应用干净或不带毛头的细布,将取样口周围揩擦干净。
8、当采取运行中变压器的油样时,应从油箱下部的放油阀门或取样阀门先放出底部积存的污油约2kg,以清洗放油孔,然后再取油样。
9、当采取变压器补充的新油及刚过滤的油样时,应经过充分静置后,才能采取油样。
10、在从没有放油管(或油样活门)的小型变压器取样时,可在其不运行时用玻璃管等插人变压器中,以抽取底部的油样,也可用换油的方法来代替取样。
11、从油箱中采样时,在打开桶盖后,用洗净并干燥过的玻璃管插入油中,同时用拇指压紧管口,待插人后松开拇指,使油进入管中,再用拇指压紧管口,提出玻璃管,一面旋转,一面放出管中的油,以洗涤采样管,如此反复进行2次,然后吸取油样。
12、在成批油桶内采样,应按油桶总数的5%选取样品,但不应少于2桶。在整批小型提桶或瓶内采样,应按总桶(瓶)数的2%采取样品。
13、采取油样时,应严格遵守现场的安全防火规程。
相关文章
变压器油箱检修的基本要求
变压器油箱检修的基本要求如下:在检修时,先拆除可拆卸的各零部件,然后清洗油箱内外壁、箱底、箱盖及各法兰处的油泥等污物。检修完成后,油箱暂放置时,如在露天存放则应将箱盖盖好,各法兰孔应用临时盖盖上。
时间:2022-09-10 10:01:18
油浸式变压器起火常见的扑救方式
火电厂包括燃机电厂单台容量为90MVA及以上的油浸式变压器,应设置固定灭火系统及火灾自动报警系统。采用水喷雾灭火系统时,水喷雾灭火系统管网应有地点放空措施,存有水喷雾灭火水量的消防水池应有定期放空及换水措施。
时间:2022-08-09 09:41:22
变压器绝缘老化与绝缘油劣化的常见原因
有关变压器的常见故障问题,一是变压器绝缘老化,二是变压器绝缘油劣化,三是变压器出现过电压的问题,不同的变压器故障问题,其发生原因各不相同,下面具体来了解下。
时间:2022-05-04 06:13:16
农村配电变压器加油时注意什么问题
在农村配电变压器的使用过程中,有时会出现变压器油不在规定范围内的情况,为了保证变压器的正常安全运行,应及时给变压器加油,以下是农村配电变压器加油时的几点注意事项,一起来看下。
时间:2021-12-19 07:13:54
变压器油的三大作用及性能要求
有关变压器油的相关知识,介绍了变压器油的三大作用,主要是绝缘、散热与消弧的作用,并介绍了变压器油的性能要求,供大家学习。
时间:2021-05-13 12:01:09
油浸式变压器的保护设置的分类
油浸式变压器的保护设置,10kV油浸式配电变压器的保护设备主要有断路器、负荷开关和熔断器等,断路器又称开关,负荷开关切断负荷电流,负荷开关加熔断器组合方式保护油浸式变压器。
时间:2020-08-07 11:33:12
变压器油失常的四个问题
有关变压器油失常的问题,在变压器的运行过程中,有时会遇到变压器失常的故障现象,有一部分是由于变压器油出现了问题导致的,一起来了解下。
时间:2020-08-06 13:43:16
油浸式变压器漏油的原因
运行中的油浸式变压器为什么漏油,什么原因引起的漏洞,是焊接质量出现了问题,还是变压器密封不好,电工天下小编带大家来了解下油浸式变压器漏油的几大原因。
时间:2020-08-05 11:23:22
- 上一篇:气相色谱法判断电力变压器故障的方法
- 下一篇:电力变压器的短路故障原因与解决方法