电力变压器异常运行现象与处理措施

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-19 09:54:42

有关电力变压器异常运行现象与处理措施,变压器异常现象有声音不正常、温度显著上升、油色变黑、油位升高或降低等,变压器储油桓内油位过高或过低的故障及处理等。

电力变压器异常运行问题

变压器在运行中的异常现象:声音不正常、温度显著上升、油色变黑、油位升高或降低、变压器过负荷、冷却系统故障及三相负荷不对称等。

当值班人员发现任何不正常现象时,应按照运行规程规定,采取措施将其消除,并将处理经过记入异常登记簿。

1、变压器储油桓内油位过高或过低

变压器的油位是随着变压器内部油量的多少、油温的高低、变压器所接带的负荷的变化、周围环境温度随季节的变化而变化的。

此外,由于箱体各部焊缝和放油门不严造成的渗漏油也会影响油位的变化。

储油柜的容积一般为变压器容积的10%左右。如油位过高,易引起溢油,不但造成浪费,而且会使部件和本体脏污,当油位过低,低于变压器上盖时,会使变压器引接线部分暴露在空气中,降低于这部分的绝缘强度,有可能造成闪络。

与此同时,由于增大了油与空气的接触面积,使油的绝缘强度迅速降低。当油位降低并遇到变压器轻负荷、停电或冬季低温等情况时,则油位将会继续下降,有可能酿成铁芯烧坏的重大事故。

运行值班人员若发现油位过低而油位计内看不见油位,应及时加油。在缺油不太严重时,即在白天能看到油而到夜间看不到油位,则可尽快安排加油。

在大型强油循环水冷却的变压器中,若发现油位降低,应立即查明原因,检查水中是否有油花,以防止油中渗水而危及变压器的绝缘。因为油渗入水中,在某些部位水便有可能渗入油内。

从以上分析可知,变压器在运行中,一定要保持正常的油位,即一般油位计在储油柜上标记的±35℃的中间的零位附近。运行人员必须经常按时检查油位计的指示。在油位过高时,如夏季,应及时放油;在油位过低时,如冬季,应及时加油,以维持正常油位,确保变压器的安全运行。

2、必须立即停止变压器运行的严重异常

当发生以下严重异常现象时,应立即停止该变压器运行:

(1)变压器内部音响很大,很不均匀并有爆裂声。

(2)在正常负荷和冷却条件下,变压器油的温升很不正常,并不断升高。

(3)从储油柜喷油或从安全气道(防爆筒)喷油。

(4)大量漏油使油位迅速下降,低至气体继电器以下或继续下降时。

(5)变压器油色骤然恶化,油内出现炭质等。

(6)套管有严重的破损和放电现象。

(7)对于导向强迫油循环水冷却变压器,当水油差继电器的压差失常时。

3、变压器出现不对称运行现象

在变压器运行中,造成不对称运行,其主要原因有三个方面:

(1)由于三相负荷不一样,造成不对称运行。例如变压器带有大功率的单相电炉、电气机车及电焊变压器等。

(2)由三台单相变压器组成三相变压器组,当一台损坏而用不同参数的变压器来代替时,造成电流和电压的不对称。

(3)由于某种原因使变压器两相运行时,引起的不对称运行。例如中性点接地的系统中当一相线路故障,以零线代替该相暂时运行,三相变压器组中一台变压器故障暂以两相变压器运行,三相变压器一相绕组故障;变压器某侧断路器的一相断开,变压器的分接头接触不良等。

变压器不对称运行造成的后果是:变压器的容量要降低,即可用容量要小于仍在运行的两相变压器的额定容量之和。并且可用容量的大小和电流的不对称程度有关。

变压器发生不对称运行时,不仅对变压器本身有一定的危害,而且因电流、电压的不对称运行使用户的工作受到影响,另外对沿线通信线路的干扰,对电力系统继电保护工作条件的影响等都不容忽视。

    电力变压器异常运行现象与处理措施相关的文章
    • 电力变压器结构组成部分及功能说明

      电力变压器结构组成部分及功能说明

      有关电力变压器的主要组成部分,包括铁心、绕组、油箱、储油柜、调压开关、安全气道、气体继电器等,电力变压器各部件的功能说明。

      时间:2020-01-08 21:49:11

    • 电力变压器气味与颜色异常的常见问题

      电力变压器气味与颜色异常的常见问题

      有关电力变压器气味与颜色异常的常见问题,变压器油与器件等的气味和颜色的变化,冷却风扇、油泵烧毁会发出烧焦气味,套管因为污损产生电晕、闪络放电现象等。

      时间:2020-01-08 16:48:55

    • 输配电设备电力变压器故障的直观判断与分析判断

      输配电设备电力变压器故障的直观判断与分析判断

      如何判断电力变压器的故障问题,分为直观判断与分析判断二种方式,电力变压器故障直观判断,可以从声音,气味与颜色,温度几个方面进行判断,电力变压器故障分析判断,主要从铁芯损坏,绕组匝间短路等几个方面加以判断。

      时间:2020-01-03 11:01:42

    • 电力变压器的作用_电力变压器防火防爆措施

      电力变压器的作用_电力变压器防火防爆措施

      有关电力变压器的作用,变压器运行注意事项,防止变压器过载运行,保证绝缘油质量,防止变压器铁芯绝缘老化损坏,防止检修不慎破坏绝缘,以及电力变压器防火防爆措施等。

      时间:2020-01-03 10:59:20

    • 电力变压器如何干燥处理?感应加热法与热风干燥法

      电力变压器如何干燥处理?感应加热法与热风干燥法

      有关电力变压器干燥处理的二种方法,分为感应加热法与热风干燥法,感应加热法利用油箱壁中涡流损耗的发热进行干燥,热风干燥法将器身放在干燥室内通热风进行干燥。

      时间:2020-01-03 10:54:16

    • 电力变压器的过电故障与保护措施

      电力变压器的过电故障与保护措施

      电力变压器的过电故障与保护措施,两种不同类型过电压产生的原因,操作过电压与大气过电压,过电压往往对变压器的绝缘有很大的危害,甚至使绝缘击穿,过电压在变压器中破坏绝缘有两种情况。

      时间:2020-01-03 10:52:11

    • 电力变压器的防火措施(运行中防火爆炸)

      电力变压器的防火措施(运行中防火爆炸)

      电力变压器的防火措施,运行中电力变压器防火爆炸的注意事项,不能过载运行,经常检验绝缘油质,防止变压器铁芯绝缘老化损坏等。

      时间:2020-01-03 10:52:06

    • 变压器运行异常现象及解决办法

      变压器运行异常现象及解决办法

      在变压器的运行过程中,当出现异常现象时,应检查出是什么原因引起的,然后快速处理,这里总结了变压器运行中的几种异常现象,并给出了相应的解决办法,供大家参考。

      时间:2020-01-03 10:42:04

    变压器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有