变压器WCD-8A微机差动保护的类型

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-19 09:57:28

有关变压器WCD-8A微机差动保护的类型,包括比率制动式差动保护,二次谐波闭锁功能,差动速断保护,TA二次回路断线的监视功能,变压器高压侧相位差与平衡补偿,以及变压器低压侧电流平衡系数等。

变压器WCD-8A微机差动保护

微机综合保护与常规保护相比较,具有很大的优越性,值得推广应用。现只对变压器WCD-8A微机差动保护为例。

1、比率制动式差动保护

比率制动式差动保护作为变压器的主保护,能反映变压器内部相间短路故障,高压侧单相接地短路及匝间层间短路故障。当突变量大于0~25倍差动定值时投入,动作判据为:

动作特性见图:阴影部分为动作区式中Icd=IH/NCH-KL(IL/NCL)(A)二次差流

Icdset=Izdset/2(A)—差动保护定值

Izdset=1.73I1e/NCH(A)—制动电流门槛值

Izd=(IH/NCH IL/NCL)/2(A)—制动电流

K1—比率制定系数(0.3~0.7间,选0.5)

IH、IL—变压器高压侧、低压侧实际电流

I1e—变压器高压侧额定电流

NCH、NCL—变压器高压侧、低压侧TA变比

2、二次谐波闭锁功能

设置差电流二次谐波闭锁差动保护的功能,主要是防止变压器的励磁涌流导致差动保护误动作,二次谐波制动的判据如下:(采用常规保护避开涌流技术比较困难):Icd2>K2×Icd式中Icd——差动电流的基波分量rongqian.net

Icd2——差动电流中的二次谐波分量

K2——二次谐波制定系数(0.1~0.4可取0.15)

3、差动速断保护

动作判据为:Icd≥Icsdset(A)

式中Icd—任一相差动电流Icsdet=(6~8I1e/NCH)——差动速断保护整定值

为了提高内部严重故障时保护动作的可靠性和动作速度,差动速断保护不受二次谐波电流闭锁条件的限制,而是靠电流值避开涌流,因此,灵敏度较低。此功能可以由软压板控制字投入或退出。

4、TA二次回路断线的监视功能

TA二次回路断线的动作判据为:

任一相差动电流有突变,突变相只有高压侧或低压侧电流有变化,变化相电流减小,判据为:|ía íb íc|≥门槛值

TA二次回路断线监视功能可以由软压板控制字投入或退出。此项功能均由自适应的门槛值控制,无需整定定值。

5、变压器高压侧相位差与平衡补偿

凡Yd接线方式变压器,Y侧二次电流都需要校正相位。

常规接线中,高压侧TA二次侧接成d接线进行相位补偿,而WCD-8A具有软件自动校正功能,这样对于Yd-11接线的双绕组变压器高压侧TA可直接接成Y/Y型,投入控制字Y/d即可,已经进行了补偿,即将二次相电流变换成了线电流。这样可以简化接线。但TA的极性仍是高压侧采用减极性输出,低压侧采用加极性输出。

6、变压器低压侧电流平衡系数

变压器低压侧电流互感器二次电流平衡补偿由软件完成,需输入KL即可。以高压侧二次电流为基准,已投入了Y/d控制字的KL计算方法如下:

若TA二次已接成d形,未投入控制字Y/d,KL计算与上式相同。

式中UNH·UNL—变压器高、低压侧额定电压

NCH·NCL—变压器高低压侧TA变比

在实际运行中由于电流互感器的变比和负载Z造成误差以及相位误差,还要根据实际情况,测差动电流为最小(近似为零),否则应根据实际情况KL做出适当调整,使Icd=IH/NCH-KLIL/NCL≈0。

常见差动保护高、低压侧变比选择比较严格,要考虑TA接线系数,使二次电流近似相等,还要用差动继电器平衡绕组补偿。微机差动保护TA变比选择即使不匹配或有误差,适当调整KL系数进行数字运算补偿即可,使保护定值计算简单,带负荷后,对保护可以不作六角图。

7、突变量启动故障录波功能

保护的突变量启动元件动作判据为:|i(t)-i(t-N)|-|it-N-i(t-2N)|≥Iqd|rongqian.net

式中N=32——一个周波的采样点数

Iqd—定值一般按0.25倍差动定值

i(t)——t个采样点的采样值

任一相差动电流的突变量大于整定值时,启动故障录波功能,按照每周波32点记录三相差动电流在故障时刻前8周波,后56周波的采样值,装置按照时间顺序只保留最新两次故障的录波数据,便于对故障进行分析。

8、差流过大告警

动作判据为:Icd≥Icdset/2

任一相差动电流Icd大于差动保护定值Icdset的一半时,运行超过3s后,发出差流过大告警信号。可能由于TA极性接错或TA断线造成。

此功能可以由软压板控制投入或退出,定值无需整定。

安装调试应注重的几个问题

(1)保护装置在现场安装调试工作,应对装置作通电前检查、通电检查、保护性能测试等工作,发现问题由厂家及时处理。在实际调试中,曾发现过插件接触不良,芯片损坏,错接线等情况。曾发生过因断线闭锁未投,因电流端子接线不良,因TA二次回路断线使差动保护误动,误跳主变断路器

(2)保护装置投入前应对TA作变比、极性、伏安特性试验,应检查二次接线的正确性。在实际工作中曾发生过。

    展开全文
    相关文章
    • 变压器差动保护接线图与原理分析

      变压器差动保护接线图与原理分析

      有关变压器差动保护的接线图,差动保护是变压器的主保护,其接线正确与否,将对安全运行造成较大的影响,差动保护的正确接线方法,与电流互感器回路的接线方法等。

      时间:2020-05-20 09:03:27

    • 变压器差动保护动作跳闸怎么办?原因及处理方法

      变压器差动保护动作跳闸怎么办?原因及处理方法

      有关变压器差动保护动作跳闸的处理方法,变压器差动保护跳闸后的检查与处理步骤,包括检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络,是否有继电器或二次回路故障。

      时间:2020-05-20 09:03:23

    • 发电机差动保护接线错误的处理措施

      发电机差动保护接线错

      发电机差动保护接线错误的处理措施,以许继电气的WFB-800A型发电机变压器成套保护装置为例,差动保护按照有关的规定在保护投运前要严格检查输入保护装置的电流互感器接线回路的相序和极性,确保变压器差动保护的正确工作。

      时间:2016-12-27 21:39:48

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有