变压器强油循环强风冷却器控制回路的改造过程
来源:电工天下时间:2020-01-03 10:56:44 作者:老电工手机版>>
有关变压器强油循环强风冷却器控制回路的改造过程,包括防止更换接触器和空气开关时造成短路,防止工作电源交流接触器失磁造成主变开关跳闸,防止工作冷却器空气开关跳开后不能起动备用冷却器等改造过程。
变压器强油循环强风冷却器控制回路
目前,大型变压器冷却一般采用强迫油循环风冷却方式,并广泛采用了强油循环强风冷却器这类变压器主要附件,虽经各生产厂家多次改进,实际运行维护过程中发现,冷却器控制回路设计仍存着很多缺陷。若不及时对上述控制回路进行改造,就会影响冷却系统可靠性,加快变压器绝缘油老化速度,威胁电网安全稳定运行。
保定市冷却器厂生产变压器冷却器已全国普遍使用,下面以该厂最新设计生产XKWFP-6型强油循环强风冷却器总控制箱为例进行分析,并提出改造方案,供各位同行参考。
1、防止更换接触器和空气开关时造成短路
变压器冷却器运行过程中,接冷却器电源小母线上接触器和空气开关容易损坏。
小母线不能停电,只能带电更换损坏设备。总控制箱内空间小,电源相间距离近,更换设备时极易造成相间短路,使小母线烧断,两段电源均投不上,造成变压器被迫停电。
厂家设计小母线一段,将小母线分段,并按图中虚线框所示,加装分段刀闸DK,就可以有效避免短路事故发生。正常运行时,合上DK,当某接触器(如1JC)或某空气开关(如1ZK)损坏时,先断开本段电源(Ⅰ段电源),再拉开DK,可以使已损坏设备与工作电源隔离,即可不带电情况下予以更换。这样既可有效防止事故发生,又确保一半冷却器继续正常运行。选择DK时,应校核其容量。
2、防止工作电源交流接触器失磁造成主变开关跳闸
1997年9月27日,我局220kV飞凤山变电站1号主变冷却器总控制箱内工作电源(Ⅰ段)交流接触器1JC线圈烧毁。厂家设计未考虑到交流接触器线圈烧毁(或该回路断线)可能性,主控制室无任何信号,冷却器亦不能自动切换至备用电源(Ⅱ段),致使冷却器失去电源。冷却器全停20min后,主变顶层油温未达到75℃,主变冷却器全停保护没有出口。60min后,冷却器全停延时跳闸回路出口,使1号主变三侧开关跳闸。如图2所示,时间继电器1BSJ整定为20min,2BSJ整定为60min。
图2所示电流继电器BLJ是反应工作电源断相,当工作电源断相时,动合触点BLJ1闭合,6ZJ励磁后,可使冷却器自动投入备用电源(自动投入回路图中未画出)。造成这起跳闸事故原因是,工作电源交流接触器失磁后,冷却器不能自动投入备用电源,冷却器无法起动中央信号。
针对这一事故原因,建议按图2(虚线所示)对变压器冷却器控制回路进行改造。冷却器全停跳闸时间继电器线圈两端并联一个中间继电器7ZJ,再由动合触点7ZJ1起动6ZJ,利用6ZJ即可实现冷却器电源切换。
另外,动合触点BLJ1两端并联动合触点6ZJ3目是实现6ZJ自保持。利用动合触点6ZJ2起动中央信号,呼唤运行值班人员检查冷却器控制回路并处理缺陷。转换开关2K,可使6ZJ复归。
3、防止工作冷却器空气开关跳开后不能起动备用冷却器
1996年11月16日,我局220kV竟陵变电站1号主变因负荷轻,且气温较低,只将1号冷却器投入工作,因变压器油泵出现短路故障,其空气开关1ZK快速切故障,如图3所示。厂家设计不合理,1ZK跳闸后,1号冷却器控制回路失去了电源,不能起动备用冷却器,亦不能起动中央信号,造成了冷却器全停。
针对这一重大缺陷,建议将各冷却器控制回路电源接线按图3(虚线所示)进行改造,即各冷却器分控箱中加装一个熔断器,改由空气开关之前取控制电源。改造后,当变压器冷却器油泵或风扇发生短路故障时,由空气开关快速切除故障,而该冷却器控制回路电源不会消失,可以保证备用冷却器自动投入。
4、防止变压器负荷波动引起辅助冷却器频繁起动
变压器辅助冷却器起动方式有两种,一是按变压器顶层油温起动;二是按变压器负荷电流起动。
长期以来,我局所辖变电站大部分主变辅助冷却器控制回路时间继电器1SJ(型号JS7-2A)经常烧坏。经观察,当主变负荷某一范围内波动时,测量主变负荷电流继电器BFJ会频繁动作、返回,BFJ起动1SJ,1SJ将会频繁起动辅助冷却器。辅助冷却器油泵、风扇电机起动过于频繁,还会进一步导致热继电器动作,使辅助冷却器退出运行。这样会大大缩短冷却器电气设备使用寿命。
鉴于上述情况,可以变压器负荷波动幅度,将电流继电器BFJ返回系数人为调小,从原来规定0.85~0.9改为0.65~0.75,将BFJ返回系数调整这一范围内,可以有效避免辅助冷却器频繁起动。
5、提高冷却器全停保护可靠性
对保定市冷却器厂生产冷却器总控制箱,其冷却器全停延时跳闸回路都采用JS-11型多回路交流时间继电器,即时间继电器采用交流电源控制。而变电站主变冷却器动力电源和控制电源均取自主变低压侧供电站用变压器,当变电站一台主变运行,其低压侧开关因故停电时,冷却器全停保护将失去控制电源,丧失可靠性。
将主变冷却器全停保护改用直流长时间继电器,并采用直流供电温度计,就可以提高主变冷却器全停保护可靠性。直流长时间继电器系静态继电器,考虑到户外工作环境条件恶劣,应将其安装有主变保护屏上。
改造时,可选用2只许昌继电器厂生产BS-7B型直流长时间继电器,其原理接线参见图2所示。该型号时间继电器抗干扰能力强,可靠性高,调试简单。若能选到两段延时数字式长时间继电器,则安装接线会更简单。按上述方法改造后,将会大大提高主变冷却器全停保护安全性和可靠性。
6、总结
以上针对保定市冷却器厂生产XKWFP-6型冷却器总控制箱所存缺陷进行了分析,其改造原理简单,投资较小。
我局已按上述方案对该型号冷却器总控制箱进行了改造,效果良好。其它型号或其它厂家生产总控制箱,也存类似缺陷,可参照上述方案进行改造。
实际改造过程中,冷却器总控制箱内设备较多,空间较小,给改造工作带来了一些实际困难,希望各生产厂家设计时要面向用户,充分考虑到冷却器控制回路现场运行过程中存问题,使设计更合理,更完善。
相关文章三相异步电动机的制动方法与控制线路说明

三相异步电动机的制动方法与控制线路,制动方法分为机械制动和电气制动,机械制动利用机械装置使电动机从电源切断后能迅速停转,电气制动使异步电动机所产生的电磁转矩和电动机的旋转方向相反。
时间:2022-09-14 14:39:10
单相电机正反转控制方式及接线图

有关单相电机正反转控制方式及接线图,单相电机正反转控制,单相电机也有正反转控制的方式,单相电机改变转向的原理:副绕组的电流超前或者滞后于主绕组便可以正传或者反转。
时间:2022-09-10 20:31:11
变压器冷却装置的检修要求

有关变压器的检修知识,变压器的冷却装置随变压器容量的大小而有很大差别,以下仅就冷却装置的主设备:散热器、风扇电机等说明其检修内容方法及要求,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 09:59:25
变压器电压变化的允许范围,变压器的发热和冷却方式

有关变压器的小知识,电力变压器的一些技术参数,主要包括变压器电压变化的允许范围、变压器的发热和冷却方式、变压器允许温度和温升以及变压器过负荷能力,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-08-09 10:14:30
串自耦变压器降压起动控制线路的工作原理

串自耦变压器降压起动控制线路的工作原理,自耦变压器降压起动的控制线路中,限制电动机起动电流依靠自耦变压器的降压作用实现,定子串自耦变压器降压起动控制线路。
时间:2020-08-03 16:50:00
自耦变压器降压启动的控制电路图

自耦变压器降压启动的控制电路图,XJ01型自动启动补偿器的控制线路,自耦变压器降压启动的优点,虚线框内的安妮SB1、SB2是异地控制按钮,该线路的工作原理,分为降压启动与全压运行方式。
时间:2020-08-03 16:45:30
牵引变压器是什么?牵引变压器冷却方式与措施

有关牵引变压器的知识,牵引变压器是特殊电压等级的电力变压器,将三相电力系统的电能传输给二个各自带负载的单相牵引线路,牵引变压器的冷却方式分类,在制造牵引变压器时采取的措施等。
时间:2020-05-20 09:03:33
隔离变压器与控制变压器有什么不同?

有关隔离变压器与控制变压器的区别,隔离变压器与控制变压器在用途上的区别,隔离变压器与控制变压器的作用有哪些不同,以及二者间的联系是什么。
时间:2020-05-20 09:03:31
- 上一篇:隔离变压器与自藕变压器的几点不同
- 下一篇:变压器不产生电磁辐射的原因分析





