变压器瓦斯继电器的使用安全注意事项
来源:电工天下时间:2015-12-31 15:31:15 作者:老电工手机版>>
变压器瓦斯继电器的使用安全注意事项:
1、安装前,应进行密封试验和触点动作试验,确认继电器合格。
2、瓦斯继电器应水平安装,其观测孔应装在便于监视的一侧,其顶盖上标注的箭头应指向油枕。
3、瓦斯继电器两端的连接油管,应以变压器顶盖为准,保持2%~4%升高坡度,并不得有急剧的弯曲和相反的斜度;油管上的油门应装到油枕与瓦斯继电器之间。
4、瓦斯继电器的轻瓦斯和重瓦斯触点,在导杆上的安装位置应正确,触点所用的导杆(浮筒)动作时应无卡阻现象。
5、使用直流操作时,为防止瓦斯继电器触点烧损,电源的正极应与水银触点相连,负极应与水银外的固定触点相连。
6、瓦斯继电器的连接导线(或电缆)应耐绝缘油的侵蚀(至少应将连接端约0.5m长度作耐油处理)。
7、强迫油循环冷却式变压器,在投入运行前,应按制造厂的规定对冷却油的流速进行调整。
相关文章
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
双绕组变压器过流保护的原理图解
有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。
时间:2022-09-10 20:26:08
电力变压器过负荷保护与过电流的关系
有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则
在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
差动保护出现不平衡电流怎么办
在差动保护中有不平衡电流怎么办,差动回路的不平衡电流是差动保护的特殊问题,必须找出出现不平衡电流的影响因素,然后才能正确解决差动保护中不平衡电流的问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-24 13:42:39
一例低压变压器短路保护线路的接线方法
一例低压变压器短路保护线路的接线方法,使用36V小型中间继电器或36V交流接触器做变压器的通断开关,可以避免烧坏变压器,保护线路下图所示。
时间:2022-05-31 17:41:05
变压器零序电流保护的接线图与原理分析
变压器零序电流保护的接线图,零序电流保护的动作电流,需要大于该侧出线零序电流保护后备段的动作电流,零序电流保护不动作发生接地短路时出现零序电流。
时间:2021-10-05 09:11:00