变压器油枕的类型_变压器油枕的检修要点
来源:电工天下时间:2020-02-15 21:52:58 作者:老电工手机版>>
本文介绍了变压器油枕的三种类型,分为普通式油枕、胶囊式油枕、隔膜式油枕,以及这三种变压器油枕的检修方法与要求等。
变压器油枕的类型
1、普通式油枕
1)打开油枕两侧端盖,清扫内外表面锈蚀及油垢,然后内壁刷上绝缘漆,外壁刷油漆;
2)清扫积污器、油位计、油塞等零部件;
3)检查防爆器和油枕之间联管应畅通;
4)更换各部密封圈,保证密封良好无渗漏,耐压0.05Mpa(0.5kg/cm2),无渗漏;
5)检查瓦斯继电器联管伸入油枕,并高出底面20mm;
6)检查油位计玻璃良好,清洁透明;温度表示线应清晰,如不清晰就重划。
2、胶囊式油枕
胶囊式油枕的检修程序与油枕基本相同,安装程序:
1)检查胶囊的密封性,进行打压试验,压力为0.02Mpa(0.2~0.3 kg/cm2)时,72小时应无渗漏;或浸泡在水池中检查,应无气泡冒出;
2)将胶囊用尼龙绳绑在挂钩上,连接好引出口,装回人孔法兰。为防止油进入胶囊,胶囊管出口应高于油位计与防爆器出口,且三者应相互连通。
3、隔膜式油枕
1)分解检修前可先充油进行密封试验,隔膜能经受0.02-0.04MPa(0.2~0.3 kg/cm2)的压力无渗漏,时间不少于72小时;
2)拆卸各部连管,分解中节法兰螺丝,卸下储油柜上节油箱,取下隔膜;
3)其他检修程序基本上与普通油枕相同;
4)按分解相反顺序组装油枕。
相关文章
变压器附件的检修方法详解
有关变压器的检修知识,在变压器中除了重要部件之外,还有很多小的附件,在对变压器的日常检修工作中,对于附件的检修也必需引起重视,以下介绍了变压器附件的检修方法,供大家参考。
时间:2022-09-10 11:14:22
变压器有载分接开关的检修要求
有关变压器的检修知识,有载分接开关是变压器的部件之一,在变压器的运行检修时必须进行全面检修维护,以下是变压器有载分接开关的检修要求,分享了具体的检查步骤与验收要求,供大家参考。
时间:2022-09-10 11:02:49
变压器套管检修的几点要求
大型主变压器低压侧瓷套管检修变压器低压侧瓷套管,一般的检修项目和步骤如下:检查瓷套是否有裂纹和损伤,表面是否有放电痕迹。2、对于导杆式套管,导电杆应无过热变红现象,套管顶部的密封胶垫损坏时应进行更换。
时间:2022-09-10 10:08:11
变压器110KV套管的检修要求
变压器110KV套管的检修要求如下:对于套管油不合格或内部轻微受潮的套管,一般进行换油处理即可消除缺陷,对于内部严重受潮或严重渗漏油的套管则一般采取解体干燥及解决密封缺陷。
时间:2022-09-10 10:04:50
变压器油箱检修的基本要求
变压器油箱检修的基本要求如下:在检修时,先拆除可拆卸的各零部件,然后清洗油箱内外壁、箱底、箱盖及各法兰处的油泥等污物。检修完成后,油箱暂放置时,如在露天存放则应将箱盖盖好,各法兰孔应用临时盖盖上。
时间:2022-09-10 10:01:18
变压器冷却装置的检修要求
有关变压器的检修知识,变压器的冷却装置随变压器容量的大小而有很大差别,以下仅就冷却装置的主设备:散热器、风扇电机等说明其检修内容方法及要求,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 09:59:25
变压器的日常巡视检查与定期试验检修
有关变压器的日常巡视检查,以及定期试验的相关内容,另外还介绍了变压器的在线检测技术,供大家学习。
时间:2020-08-07 11:18:11
箱式变压器的主要检修规程
为保证箱式变压器的正常稳定运行,日常的检修维护工作是必不可少的,需要对箱式变压器进行维修维护保养,及时发现问题,及时解决问题。
时间:2020-08-05 11:18:36
- 上一篇:注塑机液压叶片泵的常见故障检查与排除方法
- 下一篇:直流电机定子与转子如何检修?