一、变压器停送电的操作顺序

1、单电源变压器,停电时应先断开负荷侧开关,再断开电源侧开关,最后按相同顺序拉开各侧刀闸(先拉开负荷侧,再拉开电源侧),送电操作顺序与此相反
2、双电源或三电源变压器
1)一般情况下,停电时先断开低压侧开关,再断开中压侧开关,最后断开高压侧开关,最后拉开各侧刀闸,送电操作顺序与此相反
2)特殊情况下,变压器停送电的操作顺序还必须考虑保护的配置和潮流分布情况。

二、线路停送电、控制回路操作顺序

线路停送电操作顺序:停电时,应先断开关后断刀闸,先断负荷侧刀闸,后断电源侧刀闸;送电操作顺序与此相反。严防带负荷拉合刀闸。

控制回路的操作顺序:停电时,先停操作电源,后停合闸电源。送电时与此相反。

三、停送电操作顺序

1、办理当班工作所需的停、送电手续或工作票。

2、对电气设备检修时,需全部或部分停电者,应该规定做好相应的安全措施,即:停电、验电、放电、装设接地线、悬挂警示牌和装设遮栏。

a、将检修设备停电,必须把各方面的电源安全断开,禁止在只关断电源的设备上工作,必须拉开隔离开关,使各方面至少有一个明显的断电点。与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须从高、低压侧断开,防止向停电检修的设备反送电。

b、对高压电气进行验电时,必须戴绝缘手套,使用电压等级合适而且合格的验电器,在检修设备进出线两侧各相分别验电。验电前,应先在有电的设备上进行试验,确保验电器材良好。当验明设备确无电压后,应立即放电并将检修设备接地并三相短路。

c、检修部分若分为几个在电气设备上不相连的部分,则各段应分别验电并接地短路。

d、在检修的设备上或一经合闸即送电到工作地点的开关和刀闸的操作手把上,均应悬挂“禁止合闸。有人工作”的标志牌。

e、在架空线路或电缆线路上工作前,必须将该线路可能来电的所有开关刀闸全部拉开,并加绝缘隔板,挂好停电警示牌。经验明无电后,对大地充分放电。装设接地线时,必须先接接地端,后接导体端,接触应良好,拆除地线顺序相反。

3、电气设备停电检修后,经检修负责人和操作监护人共同确认无问题后,方可按操作顺序进行送电。

a、确保要送电的线路上无其他检修人员工作。

b、如在要送电的线路有其他工作人员,而在其它支线需要送电时,在确保对方已经做好相关安全措施后方可送电。

c、确保检修范围内的设备无短接等错误接线方式和影响安全送电因素后,方可送电。

d、对检修后的电气设备及机械保护进行测试和联合试验,确保整个系统保护灵敏可靠。

e、设备检修后,在送电前要清点人员、工具、测试仪器、仪表和更换的材料、配件是否齐全;确保没有将工具等材料掉在设备中。

4、所有工作完成后,各岗位的工作人员要坚守岗位。

    相关文章
    • 变压器三相双电源自动切换电路图图文解说

      变压器三相双电源自动切换电路图图文解说

      有关变压器三相双电源自动切换的电路图,详细介绍了双电源自动切换电路的操作步骤,接触器与负载间的连接方式等,以及手动自动换变、缺相保护等。

      时间:2021-06-23 09:31:00

    • 变压器反馈LC振荡电路的电路图

      变压器反馈LC振荡电路的电路图

      变压器反馈LC振荡电路,LC并联谐振电路作为三极管的负载,反馈线圈L2与电感线圈L相耦合,将反馈信号送入三极管的输入回路,变压器反馈LC振荡电路的振荡频率与并联LC谐振电路相同。

      时间:2021-06-23 09:30:58

    • 双绕组变压器电气符号与耦合可变的变压器

      双绕组变压器电气符号与耦合可变的变压器

      本文介绍了双绕组变压器的电气符号,绕组间有屏蔽的双绕组单相变压器,在一个绕组上有中心点抽头的变压器,以及耦合可变的变压器,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2021-06-23 09:30:36

    • 三相变压器工作绕组连接方式

      三相变压器工作绕组连接方式

      三相变压器工作是绕组的连接方式,三相变压器的三个高压绕组U1U2、V1V2、W1W2和三个低压绕组u1u2、v1v2、w1w2分别接成星形或三角形,将一次绕组接三相电源,二次绕组接三相负载。

      时间:2021-06-23 09:30:35

    • 绕制变压器的四种材料与流程图

      绕制变压器的四种材料与流程图

      绕制变压器的四种材料与流程图,绕制一个变压器必须清楚需要哪些材料,比如铁芯材料、绝缘材料、浸渍材料等,以及变压器绕制工艺流程,这里提供变压器绕制工艺图,供大家参考。

      时间:2021-06-22 10:17:33

    • 小型变压器如何接线,小型变压器接线方法

      小型变压器如何接线,小型变压器接线方法

      有关小型变压器的接线方法,很多变压器电源侧就一组端子,低压侧有36V24V12V几组出线,低压侧用万用表测量指示电压为12V接线端子接线即可。

      时间:2021-06-22 10:17:30

    • 磁阻式多极旋转变压器的工作原理示意图

      磁阻式多极旋转变压器的工作原理示意图

      磁阻式多极旋转变压器的工作原理,磁阻式多极旋转变压器,又称细分解算器,或游标解算器,是一种多极角度传感元件,测量精度不如感应同步器和光栅,但高于普通旋转变压器,误差不超过3.5角秒。

      时间:2021-06-22 10:17:15

    • 旋转变压器旋变(信号变换)原理

      旋转变压器旋变(信号变换)原理

      旋转变压器的旋变原理,旋转变压器进行信号变换的方法,目前采用的大多都是专用集成电路,比如带有参考振荡器的R/D变换器,旋转变压器和RDC的连接图见文中。

      时间:2021-06-22 10:17:14

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有