>首页 > 电工基础 > 变压器>1600kva变压器额定电流及计算方法 正文

1600kva变压器额定电流及计算方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-03-21 10:44:11

有关1600kva变压器额定电流及计算方法,瞬间电流可以超过额定电流的7倍,变压器1600KVA能运行多少A电流,1600KVA的变压器可以承载最大的电流,变压器为1600KVA,低压标准是多大电流。

1600kva变压器额定电流的计算方法

当二次电压是400伏时,它的计算公式是,1600除400除根号3乘功率因数,这个变压器的功率因数估计是93%左右,也就是1600000/400/1.73*0.93约等于2150安左右。

一次若是10千伏,那么,10000/400=25。2150/25=86安也就说初级电流是86安。这个是额定电流。

一般情况下变压器超载40%几天是没事的。瞬间电流可以超过额定电流的7倍。

变压器1600KVA能运行多少A电流?

变压器分为三相和单相的,计算工式不太一样,但总体上差不多,你说的1600KVA 的应该是三相变压器。

单相变压器计算工式为:容量(VA)/电压(V)=电流(A)

三相变压器计算工式为:量(VA)/电压(V)/ 1.732=电流(A)

低压电流,所以要除以低压电压。还有容量为KVA的要换算为VA 也就是要乘以1000。

1600KVA的变压器可以承载最大的电流是多少?

当二次电压是400伏时,它的计算公式是,1600除400除根号3乘功率因数,这个变压器的功率因数估计是93%左右,1600000/400/1.73*0.93约等于2150安左右。一次若是10千伏,10000/400=25。2150/25=86安也就说初级电流是86安,此为额定电流。一般情况下变压器超载40%几天是没事的。瞬间电流可以超过额定电流的7倍。

容量为1600KVA的变压器瞬间启动的电流为多少

这么大的变压器,启动电流是很大的,经验值是按额定电流的7倍计算。当然跟其设计的磁滞回路有关,但差不多可以按7倍算。

变压器为1600KVA,低压标准是多大电流?

变压器为1600KVA进线为10KV出线为380V,请问低压标准是多大电流,用多大断路器,多大的排?

S=1.732UI 这是基础啊

I=2430A/380V 和变压器铭牌值最多差几十A而已

经验是S*2 按此选用,ACB按I*1.2~1.5选用,ICU>40KA

本例1600*2=3200A 就用ACB:3200A/3P,ICU选50KA。

低压总开关的额定电流一般选变压器额定容量的2倍,所以选3200A的断路器。

干变必须考虑到10%的过载,1600/1.732/0.38*1.1=2674A,油变则系数更大。

1600KVA变压器有多少A电流,如何计算?

1600KVA变压器一次侧电流92.3A

二次侧电流2309A

计算方法 1600/3/10000*1.732*1000=92.3

1600/3/400*1.732*1000=2309

    展开全文
    相关文章
    • 1250kva变压器对输出电缆大小的要求

      1250kva变压器对输出电缆大小的要求

      有关1250kva变压器对输出电缆大小的要求,1250kva变压器需要配多大的输出电缆,电缆的截面至少要900平方毫米,这样才能保证变压器的电力输出。

      时间:2020-03-22 12:07:46

    • 根据变压器容量求电压等级侧额定电流的电工口诀

      根据变压器容量求电压等级侧额定电流的电工口诀

      如果已知道变压器的容量大小,来求变压器的电压等级侧的额定电流,你会想到哪些方法?电工天下小编分享一个求变压器电压等级侧的额定电流的电工口诀,借助这个电工口诀来计算额定电流,十分方便有效。

      时间:2019-07-14 19:37:45

    • 电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

      电机额定功率、额定电压及额定电流

      有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。

      时间:2016-05-19 14:26:13

    • 三相电力变压器额定电流的计算方法

      三相电力变压器额定电流

      三相电力变压器额定电流的计算方法,变压器额定电流计算公式,其中Ie为额定电流(A),Se为额定容量(KVA),Ue为额定电压(KV),1250KVA三相变压器其额定电压为380V。

      时间:2016-05-01 09:03:08

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有