电机绕组接线错误故障问题的维修方法

来源:电工天下时间:2020-05-18 08:41:52 作者:老电工手机版>>

有关电机绕组接线错误故障的现象,电机绕组接线故障的几种情况,某极相中一只或几只线圈嵌反或头尾接错,某相绕组接反,电机绕组接错故障检修方法,滚珠法,指南针法,万用表电压法等。

电机绕组接线错误的维修方法

绕组接错造成不完整的旋转磁场,致使启动困难、三相电流不平衡、噪声大等症状,严重时若不及时处理会烧坏绕组。

几种情况:某极相中一只或几只线圈嵌反或头尾接错;极(相)组接反;某相绕组接反; 多路并联绕组支路接错;“△”、“Y”接法错误。

一、电机绕组接错的故障现象

电动机不能启动、空载电流过大或不平衡过大,温升太快或有剧烈振动并有很大的噪声、烧断保险丝等现象。

二、电机绕组接错故障的原因

误将“△”型接成“Y”型;维修保养时三相绕组有一相首尾接反;减压启动是抽头位置选择不合适或内部接线错误;新电机在下线时,绕组连接错误;旧电机出头判断不对。

三、电机绕组接错故障检修方法

1)滚珠法

如滚珠沿定子内圆周表面旋转滚动,说明正确,否则绕组有接错现象。

2)指南针法

如果绕组没有接错,则在一相绕组中,指南针经过相邻的极(相)组时,所指的极性应相反,在三相绕组中相邻的不同相的极(相)组也相反;如极性方向不变时,说明有一极(相)组反接;若指向不定,则相组内有反接的线圈。

3)万用表电压法

按接线图,如果两次测量电压表均无指示,或一次有读数、一次没有读数,说明绕组有接反处。

4)其它方法,还有干电池法、毫安表剩磁法、电动机转向法等。

相关文章
  • 电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

    电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

    电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。

    时间:2022-09-14 14:39:21

  • 如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?

    如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?

    如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。

    时间:2022-09-13 20:16:06

  • 单相电机正反转控制方式及接线图

    单相电机正反转控制方式及接线图

    有关单相电机正反转控制方式及接线图,单相电机正反转控制,单相电机也有正反转控制的方式,单相电机改变转向的原理:副绕组的电流超前或者滞后于主绕组便可以正传或者反转。

    时间:2022-09-10 20:31:11

  • 双绕组变压器过流保护的原理图解

    双绕组变压器过流保护的原理图解

    有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。

    时间:2022-09-10 20:26:08

  • 中压配电网的常见接线方式

    中压配电网的常见接线方式

    有关中压配电网的常见接线方式,中压配电网接线方式有哪些,主要有单电源辐射式接线、双电源手拉手接线、N供一备接线和四电源双联络接线等,这几种接线方式的特点。

    时间:2022-09-10 09:15:49

  • 双绕组变压器的电气符号说明

    双绕组变压器的电气符号说明

    双绕组变压器的电气符号,介绍了绕组间有屏蔽的双绕组单相变压器,在一个绕组上有中心点抽头的变压器,耦合可变的变压器等的电气符号,以及绕组原理。

    时间:2022-09-10 09:13:45

  • 变压器高低压的接线方式详解

    变压器高低压的接线方式详解

    详细介绍下变压器的接线方式:变压器Dyn11接法:高压侧三角形,低压侧星形且有中性线,高压与低压有一个30度的相位差;变压器Yyn0 接法:高压侧星形,低压侧星形且有中性线,高压与低压没有相位差。

    时间:2022-08-13 07:31:51

  • 单相电机正反转如何接线

    单相电机正反转如何接线

    有关单相电机正反转的接线方法,包括单相电机的主线圈与副线圈的正转与反转,有一种是不分主副线圈的单相电机,单相电机正反转的详细接线图。

    时间:2022-06-27 10:50:30

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有