变压器吊芯检查施工技术措施总结
来源:电工天下时间:2022-09-10 15:17:47 作者:老电工手机版>>
变压器吊芯检查施工技术措施具体如下:
1、技术措施
1.1 起吊用钢丝绳庆无损伤断股、扭筋、质量良好。
1.2 试吊时将钟罩吊起约100mm时,停止10min,进行受力部件检查,然后放下,以便找正中心,然后方能缓慢起吊,并防止碰伤绕组或夹件。
2、绕组检查项目:
2.1 检查绕组围屏是否清洁、受潮,有无树枝状放电,有无裂纹、臃肿及剥层现象,围屏不能拆开;
2.2 检查绕组上压环紧固情况,检查周围螺栓是否均匀压紧,并适当紧固。
3、铁芯部分检查:
3.1 检查铁芯是否清洁,有无铁杂质,有无伤损现象,油道有无堵塞。
3.2 检查矽钢片的紧密程度,并用专用工具紧固各部螺丝;
3.3 测量穿芯螺栓的绝缘电阻,铁芯不应有形成闭合回路的两点或两个以上的接地点;3.4 检查铁芯接地片有无烧伤断裂痕迹,连接是否可靠;
3.5 检查铁芯固定螺丝在运输中有无松动,并应紧固。
4、分接开关的检查:
4.1 检查分接开关接触是否良好,弹力是否充足,接触位置是否正确,镀层是否完整,有无过热现象;
4.2 用0.05mm塞尺测试接触情况;
4.3 检查各部接线的焊接质量和绝缘情况;
4.4 检查绝缘板及木架有无变形,表面是否清洁,有无受潮现象;
4.5 检查接头是否牢固,测定接触电阻是否符合要求。
4.6 检查机械部分,操作手柄是否完整,有无变形,操作是否灵活,内部位置是否与手柄上位置一致。
4.7 吊芯试验项目
a. 测量铁芯对地绝缘电阻(穿钉及铁轭绝缘);
b. 测量绕组的绝缘电阻;
c. 测量绕组各档的直流电阻(根据当天时间现场确定)。
4.8 全部器身检查情况应由专人做好记录,并测量各部尺寸,作为资料保存起来。
4.9 吊罩检查结束,交验收组验收合格,用合格变压器油冲洗,将底部油箱清理干净,方可回装钟罩。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
- 上一篇:变压器吊芯检查的安全措施有哪些
- 下一篇:变压器器身分解及绕组和铁芯质量标准