变压器器身分解及绕组和铁芯质量标准
来源:电工天下时间:2022-09-10 15:20:33 作者:老电工手机版>>
变压器器身分解及绕组和铁芯质量标准具体如下:
1、试验内容
变压器器身分解之前,先根据技术检查情况和绕组铁芯的外部情况来确定故障点,对于没有明显故障点的变压器,应作以下试验:
1.1 做匝间绝缘试验,判明匝间无短路现象;
1.2 做零至额定电压的空载试验,判断磁路有无毛病。
2、做好记录
故障点查明后用加热的方法或用锯、手钳将相间引线焊的地点烧断或锯断或卡断并将其接线方法记录下来。
3、铁芯的分解应按下列步骤进行:
3.1 取出上轭铁的压紧螺丝;
3.2 用扳手松开轭铁的穿心螺丝或夹紧螺丝;
3.3 轭铁的上部用漆涂上记号,以免在组装时错乱;
3.4 按次序一片一片的拆下轭铁的矽钢片,拆时应注意不能将矽钢片的漆层碰坏。将拆下的矽钢片按级排列整齐并用红漆写上字,各组分别绑扎,放在清洁干燥的地方。在工作时为避免将手划破,应戴上帆布手套。
3.5 分解器身时,所拆下附属零件如螺丝、螺栓应该放入木箱内,对于各夹件应集中存放,以免丢失。
3.6 检查矽钢片有无绝缘脱落,碾成粉末或多处断裂,绝缘炭化、变色,如有以上情况,应先用刀子将上面刮净,然后重新涂上矽钢片漆。
3.7 拆下的零件、铁芯和完好的绕组应用绝缘油加以清洗。
4、绕组的取出应按下列程序进行:
4.1 先将铁芯柱包扎好,取出油道条最后取出绕组。
4.2 两个人起绕组时应以均匀的速度起来,平放在指定的位置,在取绕组时,一定要注意不碰坏绕组。
5 在拆绕组时,一定要作如下记录:
a. 绕组各相间的距离及遮板厚度;
b. 绕组对上下轭铁的距离及所垫绝缘物及其厚度;
d. 使用线号;
e. 总匝数及抽头匝数;
f. 层间绝缘及高低压之间绝缘;
g. 油道位置及尺寸;
h. 端绝缘尺寸;
i. 绕组高度,内径及外径尺寸;
j. 绕组绕向。
k. 非正式(规)厂制造的变压器,若发现铁芯质量不好,磁缝大、绕组绝缘老化,运行中过热应作空损试验,适当增加匝数,降低损耗或作降容处理。
l. 变压器绕组质量标准。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?

如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。
时间:2022-09-13 20:16:06
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
- 上一篇:变压器吊芯检查施工技术措施总结
- 下一篇:变压器器身的检查项目有哪些