变压器总装的基本要求
来源:电工天下时间:2022-09-10 11:41:55 作者:老电工手机版>>
在安装变压器时为了避免返工,在总装前应以油箱单独进行密封试验和外观检查,并且要清洗涂漆。然后装上套管,储油柜及安全气道等,以便进行电气试验。
变压器的总装程序如下:
1、放掉油箱内一部分油,至上部蝶阀以下为止。
2、装上套管。
3、查对散热器或冷却器的编号,先装上储油柜下面的散热器(或冷却器)和净油器。
4、装上储油柜、气体继电器、安全气道及连气管路。
5、再装上全部散热器或冷却器、净油器。
6、注油。注油时先打开散热器或冷却器下部的蝶阀,同时充油。
7、注油满后,轻轻旋开散热器上部的放气塞(不可取下)排除残存的气体,待油冒出时立即旋紧,然后打开上部。
8、按规定程序开启净油器蝶阀充油,并利用顶部塞子放气。
9、变压器在基础上就位后,应将储油柜侧垫高,使箱顶有1-1.5%的坡度。
10、固定滚轮,装设防震装置。
11、连接接地装置。
12、安装风扇电机及其连接线。
13、安装温度计,吸湿器等附件。
14、连接测温装置,保护装置及套管型电流互感器的连接线。
15、对外表污损处清洗补漆。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
- 上一篇:变压器大修前与大修中的试验项目有哪些
- 下一篇:变压器的器身回装的基本要求





