>首页 > 电工基础 > 变压器>变压器过负荷或三相电压不平衡怎么办? 正文

变压器过负荷或三相电压不平衡怎么办?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-11-14 09:49:59

运行中的变压器存在过负荷问题时,可能出现电流指示值超过额定值,有功、无功功率表指针的指示值增大,或出现变压器“过负荷”信号、“温度高”信号和音响报警等信号。

值班人员发现上述异常现象或信号后,应按如下原则进行及时处理:

1、恢复警报,汇报班长、值长,并作好记录。

2、及时调整变压器的运行方式,如果有备用变压器,应立即投入。

3、及时调整负荷的分配,与用户协商转移负荷。

4、如属正常过负荷,可根据正常过负荷的倍数确定允许时间;如果超过时间,应立即减少负荷;同时,加强对变压器温度的监视,不得超过允许温度值。

5、如属事故过负荷,则过负荷的允许倍数和时间,需要根据制造厂的规定执行。

6、对变压器及其有关系统进行全面检査,如果发现存在异常,应立即汇报处理。

如果发现运行中的变压器三相电压不平衡,应先检查三相负载情况,如果三相负载不平衡,则要立即调整负载,使之平衡。

对于△/Y接线的三相变压器,在三相负载平衡时若三相电压不平衡度在5伏以上,则可能是变压器绕组匝间短路,应停电检修。

对于Y/Y接线的变压器,在轻载时允许三相对地电压相差10%,但在重载时,应力求三相电压平衡。

    相关文章

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有