电力变压器月损耗电量的计算方法
来源:电工天下时间:2021-05-12 11:44:19 作者:老电工手机版>>
有关电力变压器损耗的知识,介绍了电力变压器月损耗电量的计算方法,这包括铜损、铁损、磁滞损耗和涡流损耗,本文给出了具体的计算方法,一起来看下。
电力变压器月损耗电量计算方法
负载损耗随负载变化而变化,只能计算出大约值,如果保留有变压器的出厂检验报告,报告中有一个指标叫额定铜损(短路损耗),用该额定铜损可以计算出铜损。
铜损=(二次工作电流/二次额定电流)的平方*额定铜损(短路损耗)。800KVA变压器额定铜损耗约8.9KW铁损是磁滞损耗和涡流损耗之和,这是一个固定值,约等于空载损耗,800KVA变压器空载损耗约1.2KW。
计算方法:估算每小时平均用电量=52000KWh/30天/8小时=216.7KWh
估算每小时平均电功率=216.7KWh/1h=216.7KW
估算每小时平均电流=216.7KW/(1.732*380V*0.9)=366A
计算额定电流=800KW/(1.732*400V)=1155A
估算铜损=(366A/1155A)*(366A/1155A)*8.9KW(铜损)=0.89KW
计算每小时铜损电度=0.89KW*h=0.89KWh(度)
计算月铜损电度0.89KWh*8小时*30天=213.6KWh(度)
估算每小时铁损电度数=1.2KW*1h=1.2KWh
计算月铁损电度数=1.2KWh*8小时*30天=288KWh(度)
月损耗合计=213.6KWh+288KWh=501.6KWh
800KVA变压器月用电量是52000度左右,月电损量大约501度。
相关阅读:
相关文章
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法
变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么
有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗
有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
磁滞损耗和涡流损耗是怎么产生的?
涡流损耗和磁滞损耗都属于铁损,涡流损耗和磁滞损耗只在交变磁场中发生。磁滞损耗是铁磁体在反复磁化过程中,因磁滞现象而消耗的能量,在磁滞回线中体现在充磁和退磁曲线不一致,两根曲线形成的封闭区域,即为该材料单位体积内铁芯的磁滞损耗。
时间:2022-05-15 13:13:24
涡流损耗是怎么产生的?
涡流损耗是怎么产生的?在有铁芯的线圈中通入交流电流,铁芯中就会产生交变磁通,并且会产生感应电势。在这一电势的作用下,铁芯中形成自感回路的电流,称为涡流。由涡流引起的能量损耗,称为涡流损耗。
时间:2022-05-15 13:11:53
变压器的涡流损耗是什么?
涡流损耗是变压器导体在非均匀磁场中移动或处在随时间变化的磁场中时,导体内的感生的电流产生的能量损耗,称为涡流损耗。在导体内部形成的一圈圈闭合的电流线,称为涡流(又称傅科电流)。
时间:2022-05-15 13:10:50
一文看懂变压器空载损耗、负载损耗及阻抗电压的计算公式
有关变压器损耗的知识,如何来计算变压器的空载损耗、负载损耗和阻抗电压的大小,常用到的计算公式是什么样的,各损耗计算公式的参数有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-05-15 13:00:47
电力变压器降低负载损耗的方法
电力变压器在运行时绕组内通过电流会产生负载损耗,负载损耗又称为铜损,除基本绕组直流损耗外,还有附加损耗。那么,如何来降低电力变压器负载损耗,有什么常用的方法,一起来看下。
时间:2021-05-12 12:01:57
- 上一篇:变压器保护配置原则与标准要求
- 下一篇:电力变压器降低负载损耗的方法