>首页 > 电工基础 > 变压器>电力系统自耦变压器的四个缺点 正文

电力系统自耦变压器的四个缺点

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-05-20 09:28:51

有关电力系统中采用自耦变压器的四个缺点,包括增加电力系统的短路电流、调压困难、绕组的过电压保护复杂,使继电保护复杂等。

电力系统自耦变压器的缺点

电力系统中采用自耦变压器,会有什么不好呢,给整个电力系统,以及过电压保护、继电保护带来哪些困难呢?

推荐:自耦变压器的规格型号

自耦变压器

这里总结为四点,大家做个参考。

一、增加了电力系统的短路电流

由于自耦变压器的高、中压绕组之间有电的联系,其短路阻抗只有同容量普通双绕组变压器的(1-k/1)平方倍,因此在电力系统中采用自耦变压器后,将使三相短路电流显著增加。

由于自耦变压器中性点必须直接接地,所以将使系统的单相短路电流大为增加,有时甚至超过三相短路电流。

二、使调压变得困难

主要也是因其高、中压绕组有电的联系引起的目前自耦变压器可能的调压方式有三种,第一种是在自耦变压器绕组内部装设带负荷改变分头位置的调压装置;第二种是在高压与中压线路上装设附加变压器。(电工技术之家 www.dgjs123.com)而这三种方法不仅是制造上存在困难,不经济,且在运行中也有缺点(如影响第三绕组的电压),解决得都不够理想。

三、使绕组的过电压保护复杂。

由于高、中压绕组的自耦联系,当任一侧落入一个波幅与该绕组绝缘水平相适应的雷电冲击波时,另一侧出现的过电压冲击的波幅则可能超出该绝缘水平。为了避免这种现象的发生,必须在高、中压两侧出线端都装一组阀型避雷器。

四、使继电保护复杂。

尽管自耦变压器存在着一定的缺点,但各国还是非常重视自耦变压器的应用,主要是与电力系统向大容量高电压的发展是分不开的,随着容量增大,电压升高,自耦变压器的优点就更为。

    展开全文
    相关文章
    • 自耦变压器降压起动接线图接线方法

      自耦变压器降压起动接线图接线方法

      分享一个自耦变压器降压起动的接线图,掌握下自耦变压器降压起动原理与接线方法,自耦变压器降压起动时,开关S2在起动与工作位置间的转换操作方法。

      时间:2020-05-20 09:03:26

    • 自耦变压器的规格型号与选型方法

      自耦变压器的规格型号与选型方法

      有关自耦变压器的规格型号与选型方法,自耦变压器是初、次级无须绝缘的特种变压器,自耦变压器的特点及工作原理,自耦变压器型号与选型要点参考。

      时间:2020-03-24 10:31:52

    • 自耦变压器降压起动工作原理接线图

      自耦变压器降压起动接线图

      自耦变压器降压起动工作原理接线图1.1 自耦变压器的降压启动自耦变压器的高压边投入电网,低压边接至电动机,有几个不同电压比的分接头供选择。自耦变压器降压启动是指电动

      时间:2017-03-20 16:31:12

    • 串自耦变压器降压起动控制线路的工作原理

      串自耦变压器降压起动控制线路

      串自耦变压器降压起动控制线路的工作原理,自耦变压器降压起动的控制线路中,限制电动机起动电流依靠自耦变压器的降压作用实现,定子串自耦变压器降压起动控制线路。

      时间:2016-05-08 02:13:48

    • 自耦变压器降压启动的控制电路图

      自耦变压器降压启动的控制电路

      自耦变压器降压启动的控制电路图,XJ01型自动启动补偿器的控制线路,自耦变压器降压启动的优点,虚线框内的安妮SB1、SB2是异地控制按钮,该线路的工作原理,分为降压启动与全压运行方式。

      时间:2016-01-17 12:07:13

    • 自耦变压器的几种电气符号

      自耦变压器电气符号

      有关自耦变压器的几种电气符号,包括单相自耦变压器,星形连接的三相自耦变压器,可调压的单相自耦变压器的电气符号,自耦变压器中电磁耦合与副边线圈的联系等。

      时间:2015-12-15 19:39:46

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有