变压器的电损怎么计算,变压器铁损与铜损电量的计算方法
来源:电工天下时间:2020-08-13 13:28:31 作者:老电工手机版>>
有关变压器的电损的计算方法,变压器的电损分为二种,一是铁损,二是铜损,这里介绍了变压器铁损电量及铜损电量的计算公式及方法,供大家学习。
变压器电损的计算方法
变压器损耗指空载损耗Po、短路损耗Pk及杂散损耗Ps的和。变压器的空载损耗和负载损耗分别指铁损和铜损。
变压器的损失电量由铁损和铜损二大部分组成。铁损与运行时间有关,铜损与负荷大小有关。
那么,在计算变压器的损失电量时,就需要将铁损与铜损分开来计算。
1、铁损电量的计算
不同型号和容量的铁损电量,计算公式:铁损电量(千瓦时)=空载损耗(千瓦)×供电时间(小时)
配变的空载损耗(铁损),由附表查得,供电时间为变压器的实际运行时间,按以下原则确定:
(1) 对连续供电的用户,全月按720小时计算。
(2) 电网原因间断供电或限电拉路,按变电站向用户实际供电小时数计算,不得以难计算为由,仍按全月运行计算,变压器停电后,自坠熔丝管交供电站的时间,在计算铁损时应予扣除。
(3) 变压器低压侧装有积时钟的用户,按积时钟累计的供电时间计算。
2、铜损电量的计算
当负载率为40%及以下时,按全月用电量(以电能表读数)的2%计收,计算公式:铜损电量(千瓦时)=月用电量(千瓦时)×2%
铜损与负荷电流(电量)大小有关,当配变的月平均负载率超过40%时,铜损电量应按月用电量的3%计收。负载率为40%时的月用电量,由附表查的。
负载率的计算公式:负载率=抄见电量/S.T.Cos¢
式中:S——配变的额定容量(千伏安);T——全月日历时间、取720小时;
COS¢——功率因数,取0.80。
电力变压器的变损分为铜损和铁损。铜损一般在0.5%。铁损一般在5~7%。干式变压器的变损比油侵式要小。合计变损:0.5+6=6.5
计算方法:1000KVA ×6.5%=65KVA,65KVA×24小时×365天=569400KWT(度)
在变压器上的铭牌上会标有具体数据,大家有时间可以看一看。
以上就是变压器的电损量的计算方法,希望对大家有所帮助。
相关文章
什么是无功铁损和无功铜损,什么是有功铁损和铜损?
有关无功铁损和无功铜损的知识,什么是无功铁损和无功铜损,什么是有功铁损和铜损,一起来了解下。
时间:2022-09-13 20:16:01
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式
有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器铜损与铁损的组成与计算方法
如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
电力变压器铁损与铜损的区别详解
在电力变压器的损耗中,主要为铁损与铜损二部分,那么,电力变压器的铁损与铜损的区别是什么,变压器的铁损是由变压器中的铁芯所产生的损耗,变压器的铜损,是一种负荷损耗。
时间:2019-07-08 16:34:25
变压器铁损电量的计算公式详解
如何来计算变压器的铁损电量,在变压器的不同损耗中,铁损与铜损电量的计算比较常见,那么,变压器铁损电量的计算公式是怎么样的,变压器中铁损电量的计算原则是什么,一起来了解下。
时间:2019-07-06 09:37:21
变压器铜损电量的计算公式详解
对于变压器的铜损的计算,是电工人员必须掌握的一项技能,那么,怎么来计算变压器的铜损量,怎么来计算变压器的负载率,小编分享下变压器铜损电量的计算公式,以及变压器负载率的计算公式。
时间:2019-07-06 09:34:58
如何降低开关电源变压器损耗:铜损与铁损
有关开关电源变压器降低损耗的方法,如何降低开关电源变压器的铜损与铁损,以及降低损耗的综合方法,减少匝数,降低磁通密度,改变电源变压器的电路参数。
时间:2016-05-27 02:17:23
什么是变压器的铜损与铁损?降低变压器铁损铜损的措施
有关变压器的铜损与铁损的定义,什么是变压器的铜损与铁损,本文分享了变压器铜损铁损计算公式,铁损电量与铜损电量的计算方法等。
时间:2016-05-17 20:34:14