有关电力变压器的对角接地的知识,在电力变压器中为什么要设置对角接地,应该怎么来设置对角接地,这里介绍下接地变压器与对角接地的相关知识,有需要的朋友参考下。
电力变压器对角接地的含义
大地是一个良好的导体,被当做一根导线用,或因线圈绝缘不好及磁场导致外壳带电等接地。
接地变压器在电力系统中是一种保护设备,其作用是:大多10kV的电压系统,均采用中性点不接地运行方式,以提高供电的可靠性;
但随着系统的增大(变压器容量及出线的增多),当发生单相接地时,接地电容电流会很大,会造成“弧光接地过电压”,伤害设备绝缘,造成设备损坏事故,为此才会在中性点加装“消弧线圈”,当发生单相接地时,用消弧线圈的电感电流来平衡接地点的电容电流,避免形成弧光接地过电压。
但电力系统中的电力变压器10kV绕组大多是角形接线,没有中性点,致使消弧线圈无法安装;便设计出了“接地变压器”,接地变压器是一个“星形”接线的变压器,通过这种星形接线的变压器,人造出一个“中性点”,可以使消弧线圈接到这个人造中性点上,解决了10kV电压系统无中性点的问题。
因此,接地变压器是为安装消弧线圈而装设的一个一次线圈为星形接线的,有中性点引出的变压器,它是专为电力系统的安全而设置的。
以上就是电力变压器对角接地的含义,以及对角接地起到的作用,希望对大家有所帮助。