环形变压器损坏的原因,环形变压器损坏的修理方法
来源:电工天下时间:2020-02-19 12:27:49 作者:老电工手机版>>
在环形变压器的常见故障中,环牛损坏的原因一般有两种,一是负载短路,二是匝间短路,均会造成环形变压器的损坏,这里介绍下环形变压器损坏的修理方法,供大家参考。
环形变压器损坏的原因
环形变压器俗称"环牛",环牛损坏有内在的规律,以下是环牛损坏的二种原因:
1、负载短路,引起环牛发热损坏。
2、电网电压过高或环牛自身绕组绝缘被破坏,引起匝间短路损坏。
在分析损坏的环牛的故障时,会发现:
绕组中一般只有初级220V高压绕组损坏,而其他低压绕组却完好无损,且220V绕组多采用的是双线并绕法,而非方形变压器使用的单线排绕法。
双线井绕法的匝间电压比单线排绕法的匝间电压高得多,在同等条件下,漆包线在高电压下发生匝间短路的几率比低电压时大得多,双线并绕法比单线排绕法更易引起匝间短路。
因此,一般会改双线并绕为单线排绕来修复。
环形变压器损坏的修理方法
首先,将损坏环牛的外包装、绝缘胶带及低压绕组一一拆除,观察各绕组的绕制方式并做好记录,保存好各绕组漆包线和绝缘胶带备用。
最里层为220V高压绕组,匝数多,如果已经烧黑变形,应拆净找同规格的漆包线备用。
打扫干净硅钢片,用绝缘胶带均匀缠上一层,作为最里层.用漆包线先接上一粗软线头作为一引出线后均匀排列绕翩,要求内圆线圈排列紧密平整,不能有重叠.绕完一层后(漆包线头与尾之间不要太靠近,用绝缘胶带保留间隔)可以在上面刷一些电机用绝缘漆以增加可靠性,接着在上面用绝缘胶带再缠上一层,又继续绕制第二层、第三层。
绕完第二层后可用万用表的交流电流挡测一下环牛的空载电流,要求空载电流在50mA以下,如果过大,说明匝数不够,要继续绕.直至电流降到50mA以下。
接好引出线头,同样要刷绝缘漆.做好高低压绕组的层间绝缘,再按记录的绕制方式绕制各低压绕组(低压绕组可以不刷绝缘漆,但要作好层间绝缘)。
最后,缠上最外屡绝缘胶带,整形后即可接人电源测试各绕组电压是否符合要求,合格后即可试机。
以上就是环形变压器损坏的原因,以及针对不同原因故障的处理方法,希望对大家有所帮助。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
- 上一篇:环形变压器的工作原理及优点
- 下一篇:环形变压器怎么绕制排线,附排线绕制的完整方法





