变压器零线有电流什么原因

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-02-17 14:05:48

变压器零线带电的问题,会产生较大的危害,会危及人身与设备安全,那么变压器零线有电流的原因是什么,电工天下小编带大家来了解下。

变压器零线有电流

查找变压器零线有电流的原因,要看变压器零线带电是空载或负载,空载状态下的变压器零线带电,是变压器自身质量有问题,多半是内部三个线包的匝数不相等或匝间绝缘不合格。

如果在负载状态下零线带电,一般可能是三相负荷严重不平衡所致,把三相负荷调整平衡,零线电压(流)就会消失。

当然,变压器在工作状态下,变压器重复接地线氧化或接触不牢以及接地系统不合格,也是发生零线带电的一大原因。

零线接线端子处接触不良,相电压相位偏移,导致相电压电压值变化。比如单相供电回路中,像插头插座等接触不良,零线出现开路现象。

在三相四线制供电回路中零线开路,各相电压随负荷变化而变化。零线开路,各相负载不对称,中性点电压发生偏移,那么零线就有电流了。

零线并无开路故障而零线有电流,变压器的零点接地电阻过大也会致使零线带电现象,以及带电点附近线路或设备存在相对短路,甚至漏电严重等都会引起零线有电流现象。

零线有电流,说明零线与大地之间有电位差形成。零点有电流的故障原因:零线开路或接触不良、三相电流不平衡。

零线带电是很危险的,既危及设备安全,更危及人生安全。

电力用户发现变压器零线带电,需要尽快向当地供电部门报告,供电部门发现变压器零线带电,要立即查明原因及时消除设备缺陷,以免发生触电事故。

以上就是对变压器零线有电流的问题分析,希望对大家有所帮助。

    相关文章
    • 电流互感器与变压器容量的配置图说明

      电流互感器与变压器容量的配置图说明

      有关变压器容量与电流互感器的配置图,主要包括10kV高压电流互感器与低压电流互感器的配置表,电缆附件型号对应电缆规格,DT铜鼻子技术参数等。

      时间:2020-02-15 16:43:07

    • 求变压器的一二次保险丝的电流值的口诀

      求变压器的一二次保险丝的电流值的口诀

      已知变压器的容量大小,要求计算出变压器的一、二次保护熔断体的电流值,即变压器的保险丝的电流值大小。小编分享一个电工口诀,借助这个口诀来速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值,十分方便。

      时间:2019-07-14 21:26:35

    • 根据变压器容量求电压等级侧额定电流的电工口诀

      根据变压器容量求电压等级侧额定电流的电工口诀

      如果已知道变压器的容量大小,来求变压器的电压等级侧的额定电流,你会想到哪些方法?电工天下小编分享一个求变压器电压等级侧的额定电流的电工口诀,借助这个电工口诀来计算额定电流,十分方便有效。

      时间:2019-07-14 19:37:45

    • 发电机接地故障电流分析

      发电机接地故障电流

      有关发电机接地故障电流的分析,发电机出口单相接地故障时,线路示意图,在相电压作用下,每相都有超前于相电压90°的电容电流流人大地,三相电流之和为零。

      时间:2019-07-11 06:29:14

    • 变压器空载电流与空载损耗测试就这么干

      变压器空载电流与空载损耗测试方法

      【变压器空载电流与空载损耗测试方法】以下是对单相变压器的测量接线图。把变压器的高压绕组开路,在低压绕组的端子上加以额定电压,从摆在电路中的电流表读取变压器的空载

      时间:2017-08-04 10:06:17

    • 电力变压器过负荷保护与过电流的关系

       电力变压器过负荷保护与过电流

      有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。

      时间:2017-07-23 10:19:53

    • 变压器负序过电流保护的原理图解

      变压器负序过电流保护

      有关变压器负序过电流保护的原理图解,变压器负序过电流保护的原理接线图,变压器负序过电流保护装置的组成,负序电流保护的起动电流的选择条件等。

      时间:2017-02-27 05:47:57

    • 电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

      电机额定功率、额定电压及额定电流

      有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。

      时间:2016-05-19 14:26:13

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有