>首页 > 电工基础 > 变压器>变压器大修后的试验项目有哪些? 正文

变压器大修后的试验项目有哪些?(图文)

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2018-07-09 06:11:47

变压器大修后的试验项目有哪些?

对变压器大修,需要做各项准备工作,比如变压器大修后的试验项目,变压器大修要做的电气性能试验项目有哪些,新安装或大修后的变压器投入运行前应做哪些试验等,一起来学习下。

变压器大修后,需要做哪些试验?

变压器大修后的试验项目有哪些?

变压器大修后的试验:

1、测量绕组的绝缘电阻和吸收比或极化指数;

2、测量绕组连同套管的泄漏电流;

3、测量绕组连同套管的tgδ;

4、冷却装置的检查和试验;

5、本体、有载分接开关和套管中的变压器油试验;

6、测量绕组连同套管一起的直流电阻(所有分接位置上),对多支路引出的低压绕组应测量各支路的直流电阻;

7、检查有载调压装置的动作情况及顺序;

8、测量铁芯(夹件)引外对地绝缘电阻;

9、总装后对变压器油箱和冷却器作整体密封油压试验;

10、绕组连同套管一起的交流耐压试验(有条件时);

11、测量绕组所有分接头的变压比及连接组别;

12、检查相位;

13、必要时进行变压器的空载特性试验;

14、必要时进行变压器的短路特性试验;

15、必要时测量变压器的局部放电量;

16、额定电压下的冲击合闸;

17、空载试运行前后变压器油的色谱分析。

  • 变压器大修前的主要准备工作

    变压器大修,需要做各种各样的准备工作,变压器检修大修前的准备工作有哪些,准备工作做的越充分,在大修时出现的意外状况就会越好,对于变压器的大修工作及后续试验项目都是有帮助的。....

  • 变压器的大修与小修的内容有哪些?

    变压器的大修与小修的内容有哪些?有关变压器维修的主要内容,变压器维修分类大修与小修,那么变压器大修内容有哪些,主要维修哪些项目,变压器小修又是对哪些部件进行检修....

二、变压器大修要做的电气性能试验项目

变压器大修后应进行下列预防性试验项目:

(1)绝缘电阻测量;

(2)交流耐压试验;

(3)绕组直流电阻测量:

(4)绝缘油电气强度试验。

试验项目和要求见上表、中表和下表。

变压器大修后的试验项目有哪些?

三、新安装或大修后的变压器投入运行前应做哪些试验?

变压器的试验项目首先是涵盖了电力系统中很多方面,主要作用是保证变压器的投入能够正常运行,避免因为绝缘或者电气参数不符合规范要求引起的电力事故,电力预防试验,是电力系统投入前不可缺少的检修项目。

试验项目主要包括:

1、测量绕组连同套管的直流电阻(根据变压器的容量可以选择DCZZ-5A 直流电阻测试仪)

2、检查所有分接头的变压比( 推荐检修工具:DCBC-S全自动变比组别测试仪)

3、检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性(推荐检修工具:DCBC-S全自动变比组别测试仪)

4、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数(DC2403 电子式数字兆欧表

5、测量绕组连同套管的介质损耗角正切值(DCJS-T 介质损耗测试仪)

6、测量绕组连同套管的直流泄漏电流 (ZGF-120kv/2mA 直流高压发生器)

7、绕组连同套管的交流耐压试验 (YDJ-100KV 交流试验变压器)

8、绕组连同套管的局部放电试验 (委托电科院检验会比较靠谱)

9、测量与铁芯绝缘的紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻 (DC2403 电子式数字兆欧表)

相关文章
  • 变压器的铁芯结构

    变压器的铁芯结构

    有关变压器的铁芯结构,变压器的铁芯是什么结构组成的,变压器的铁心由几部分组成,以及变压器铁芯结构与电容种类,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2020-05-20 10:19:28

  • 变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地?

    变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地?

    有关变压器铁芯接地的问题,变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地,究竟是基于什么考虑,变压器铁芯会采用这样接地方式呢,一起来了解下。

    时间:2020-05-20 10:18:39

  • 变压器的绕组结构

    变压器的绕组结构

    有关变压器的绕组结构,重点介绍变压器的绕组形式,分为圆筒式绕组、层式绕组与饼式绕组等,一起来了解下。

    时间:2020-05-20 10:11:54

  • 变压器圆筒式绕组结构

    变压器圆筒式绕组结构

    有关变压器绕组之圆筒式绕组结构的知识,圆筒式绕组是同心式绕组的最简单形式,可分为单层、双层与多层圆筒式绕组三种。

    时间:2020-05-20 10:03:01

  • 变压器的分类

    变压器的分类

    变压器是如何分类的,变压器有哪些类型,按用途分类、按电源输出相数分类、按冷却方式分类、按绕组数量分类,变压器有许多种类型,一起来了解下。

    时间:2020-05-20 10:01:39

  • 变压器常用术语大全

    变压器常用术语大全

    变压器常用术语,包括变压器的额定频率、额定电流、额定容量、额定电压、空载损耗、空载电流等术语知识,需要的朋友参考下。

    时间:2020-05-20 10:00:44

  • 变压器的绕组有什么作用?如何分类的?

    变压器的绕组有什么作用?如何分类的?

    有关变压器绕组的作用,绕组是变压器输入与输出电能的电气回路,绕组通常分为层式与饼式两种,二者性能不同,作用也各异。

    时间:2020-05-20 09:37:28

  • 变压器线圈的结构特点

    变压器线圈的结构特点

    有关变压器线圈的结构形式与特点,变压器线圈通常用绝缘铜线绕制而成,分为同心式绕组和交迭式绕组两种形式,详细介绍了二种绕组方式的特点。

    时间:2020-05-20 09:37:26

Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有