变压器大修对绝缘油处理的5项要求
来源:电工天下时间:2020-02-17 09:30:40 作者:老电工手机版>>
在对变压器进行大修时,如何处理绝缘油的问题,重复进行变压器油的处理,包括本体原来的油和补充新油,包括补充的新油应与原有的油进行混油试验等操作。
变压器大修时的绝缘油要求
1、变压器大修时,变压器油必须至少经过真空脱气脱水和压力过滤去杂质二道工艺。必要时应重复进行变压器油的处理,包括本体原来的油和补充新油。
2、存贮、转移、处理变压器油的所有器具(油罐、油桶、油管、滤油机、油泵等)内壁必须洁净、干燥。
3、芯体检修后,向变压器本体注入的变压器油必须经试验符合规定的标谁。
从本体放油前,应从本体第一次取样,按规定的项目作全面试验,以便对症处理(如滤油脱气、脱水、加添加剂等),严重劣化变质的油应予更换;本体油完全注满后,还应从本体底部的取油阀取油样,进行复试,应完全合格。若有1项及以上不合格或与注油前相比变化大于10者,则应重作全部项目。
4、补充的新油应与原有的油进行混油试验,并合格。
5、处理油时,必须采取有效措施防止以下致使油质劣化情况的发生:用真空滤油机处理油时,干烧加热管、进出口油泵磨轴、擦膛;用压力滤油机处理油时,进水、受潮、滤油纸纸质过差应及时更换。
相关文章
变压器油箱检修的基本要求
变压器油箱检修的基本要求如下:在检修时,先拆除可拆卸的各零部件,然后清洗油箱内外壁、箱底、箱盖及各法兰处的油泥等污物。检修完成后,油箱暂放置时,如在露天存放则应将箱盖盖好,各法兰孔应用临时盖盖上。
时间:2022-09-10 10:01:18
变压器大修和小修周期是多少
为了确保变压器的持续稳定运行,必须加强变压器的巡检与维修工作,那么变压器大修和小修周期是多少,具体参考如下:变压器大修周期一般在10年以上,变压器小修1-3年一次。
时间:2022-08-08 11:02:54
变压器绝缘老化与绝缘油劣化的常见原因
有关变压器的常见故障问题,一是变压器绝缘老化,二是变压器绝缘油劣化,三是变压器出现过电压的问题,不同的变压器故障问题,其发生原因各不相同,下面具体来了解下。
时间:2022-05-04 06:13:16
变压器油的三大作用及性能要求
有关变压器油的相关知识,介绍了变压器油的三大作用,主要是绝缘、散热与消弧的作用,并介绍了变压器油的性能要求,供大家学习。
时间:2021-05-13 12:01:09
变压器油失常的四个问题
有关变压器油失常的问题,在变压器的运行过程中,有时会遇到变压器失常的故障现象,有一部分是由于变压器油出现了问题导致的,一起来了解下。
时间:2020-08-06 13:43:16
变压器油怎么防止劣化,防预防劣化的办法
为保证变压器的正常运行,变压器油的好坏,起着十分关键的作用,这里电工天下小编介绍下变压器油防止劣化的方法,采取多种方法来预防变压器油的劣化问题。
时间:2020-02-16 21:34:58
变压器油脱气方法与步骤详解
本文介绍了变压器油的脱气方法,先给出了变压器油脱气的定义,以及用来脱气的二种常用方法,最后列出了具体的脱气步骤,供大家学习参考。
时间:2020-02-16 20:52:54
油浸式变压器油有什么作用
本文介绍了油浸式变压器油的作用,在油浸式变压器中变压器油的作用,与普通的配置变压器中的作用一样,主要有三大作用,今天就来学习了解下。
时间:2020-02-16 20:42:20