变压器绕组变形什么原因,变压器绕组变形的判断方法
来源:电工天下时间:2017-04-10 16:58:41 作者:老电工手机版>>
变压器绕组变形什么原因,变压器绕组变形的判断方法
遇到变压器绕组变形怎么办,变压器绕组发生变形的必要条件是什么,如何快速判断遇到变压器绕组变形的故障点,一起来了解下。
一、变压器绕组变形的原因
造成变压器绕组变形的主要原因有哪些?
造成变压器绕组变形的主要原因有:
1、短路故障电流冲击,电动力使绕组容易破坏或变形。
电动力的产生是绕组中的短路冲击电流与漏磁相互作用的结果,在运行中,由于辐向和轴向电动力同时作用,可能使整个绕组发生扭转。
2、在运输或安装中受到意外冲撞、颠簸和震动等。
如某供电部门在对35KV、20000KVA主变压器运输途中,遭受强烈撞击。事后在对该变压器交接吊罩检查时,发现油箱下部固定器身的4个螺栓全部开焊裂断,上部对器身定位的4个定位钉全部松动,并在定位板上划出小槽。器身向油枕方向纵向位移11mm ,横向位移23mm ,绕组对端圈错位,最大达30mm ,可看到器身已经完全没有固定装置而处于自由状态,并经过长途运输及多次编组,器身在油箱中摇晃,必然造成变压器损坏。
3、保护系统有死区,动作失灵,导致变压器承受稳定短路电流作用时间长,造成绕组变形。
如果是运行中的变压器产生绕组变形,其最主要的原因恐怕是变压器短路故障(二次侧短路)和雷电过电压冲击。特别是短路时的时间超过2秒以上时,短路的电流特别大,超过变压器绕组能承受的最大电流,这个巨大的电流会生产电磁力,绕组中的导线在这个电磁力作用下产生受力变形,失去线圈本来的形状。一般来说频繁或者长时间的短路时,产生的短路力会让线圈端部向上(下),辐向外产生变形。
二、变压器绕组变形判断注意事项
1、变压器绕组发生变形的必要条件是出口短路、近区短路或多次过留动作、运输中发生冲撞。
2、在低频部分(几时kHz)频响曲线一般能够较好的重合,否则应首先怀疑测试接线接触不良。
3、一般来说35kV及一下变压器(包括厂用变压器)频响特性一致性可能较差,应在交接时留原始数据待比较。
4、测得的频响曲线一般在+20~80dB之间,如果超出应检查试验回路是否接触不良或断线。
5、交接绕组分开试验时三相频响特性可能不一致。
6、平衡绕组可能引起三相频响特性不一致。
7、绕组严重变形会影响临近绕组的频响特性。
8、有些小厂及现场检修的变压器,由于工艺较差可能导致变压器绕组频响特性不一致。
9、有资料表明温度对频响特性有影响。
10、纠结式绕组有换位导线时可能导致变压器绕组频响特性不一致。
附1,变压器绕组变形测试仪的技术指标
变压器绕组变形测试仪的技术指标:
1.设置两种不同的扫描方式:线性扫描,分段扫描;
线性扫描:0.5KHZ-1MHZ分辨率0.5KHZ2000扫描点
分段扫描:50HZ-100HZ分辨率2HZ25点
100HZ-1KHZ分辨率20HZ45点
1KHZ-10KHZ分辨率50HZ180点
10KHZ-100KHZ分辨率0.2KHZ450点
100KHZ-500KHZ分辨率0.5KHZ800点
500KHZ-1000KHZ分辨率1KHZ500点
2.幅值测量范围:(-100dB)-(+20dB)
3.幅值测量精度:0.1dB;
4.扫描频率精度:小于0.01%;
5.信号输入阻抗:大于1MΩ;
6.信号输出阻抗:50Ω;
7.同相测试重复率:99.5%;
相关文章
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。
时间:2022-09-13 20:16:06
双绕组变压器过流保护的原理图解
有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。
时间:2022-09-10 20:26:08
双绕组变压器的电气符号说明
双绕组变压器的电气符号,介绍了绕组间有屏蔽的双绕组单相变压器,在一个绕组上有中心点抽头的变压器,耦合可变的变压器等的电气符号,以及绕组原理。
时间:2022-09-10 09:13:45
三绕组变压器的结构构成
有关三绕组变压器的结构构成,三绕组变压器的每相包括三个绕组,变压器的基本工作原理是电磁感应原理,当二次侧与外电路的负载接通,会有交流电流流出,输出电能。
时间:2021-10-06 10:08:19
三绕组变压器结构与作用说明
三绕组变压器结构与作用,每相的高中低压绕组均套于同一铁心柱上,把高压绕组放在最外层,中压和低压绕组放在内层,额定容量是指容量最大的那个绕组的容量。
时间:2021-10-06 10:01:27
三绕组变压器的等效电路特性的计算方法
三绕组变压器的等效电路特性的计算方法,介绍了三个变比,负载运行时若不计空载电流IO时,变压器的磁势平衡方程,以及根据等效电路计算特性的方法等。
时间:2021-10-05 09:11:06
交流旋转电机双层短距绕组磁势与短距系数
有关交流旋转电机双层短距绕组磁势,两个等效单层绕组在空间分布上错开一个短距角β,双层短距绕组的磁势等于两个等效单层绕组的磁势在空间叠加,绕组的短距系数公式等。
时间:2021-10-05 09:11:05