大型机组上采用负序反时限过流保护的原因
来源:电工天下时间:2017-08-09 15:01:06 作者:老电工手机版>>
【大型机组上采用负序反时限过流保护的原因】
在大型机组上采用负序反时限过流保护,主要是因为发电机对I2有反时限特性,大型机组的热容量裕度一般比中小型机组小,转子承受负序电流的能力越低,要做好对大型发电机的负序保护。
负荷或系统的不对称,引起负序电流流过发电机定子绕组,并在发电机空气隙中建立负序旋转磁场,使转子感应出两倍频率的电流,引起转子发热。
大型发电机由于采用了直接冷却式(水内冷和氢内冷),使其体积增大比容量增大要小,同时,基于经济和技术上的原因,大型机组的热容量裕度一般比中小型机组小。
因此,转子的负序附加发热更应该注意,总的趋势是单机容量越大,A值越小,转子承受负序电流的能力越低,所以要特别强调对大型发电机的负序保护。
发电机允许负序电流的持续时间关系式为A=I2t,I2越大,允许的时间越短,I2越小,允许的时间越长。
由于发电机对I2的这种反时限特性,故在大型机组上应采用负序反时限过流保护。