变压器的四大常见故障,引起故障的多种原因
来源:电工天下时间:2020-02-16 08:48:08 作者:老电工手机版>>
在变压器的运行中,由于各种原因导致的故障有多种,这里介绍下变压器的四大常见故障,分析了引起这些故障的原因,针对变压器的故障类型来解决问题。
变压器的四大故障
一是变压器的声音异常,二是变压器有气味,颜色异常,三是变压器的油温异常,四是变压器的油位异常。
一、变压器的声音异常
变压器在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,则表示变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理。
主要故障:
1、电网发生过电压。
电网发生单相接地或电磁共振时,变压器声音比平常尖锐。出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。
2、变压器过载运行。
负荷变化大,又因谐波作用,变压器内瞬间发生“哇哇”声或“咯咯”的间歇声,监视测量仪表指针发生摆动,且音调高、音量大。
3、变压器夹件或螺丝钉松动。
声音比平常大且有明显的杂音,但电流、电压又无明显异常时,则可能是内部夹件或压紧铁芯的螺丝钉松动,导致硅钢片振动增大。
4、变压器局部放电。
如果变压器的跌落式熔断器或分接开关接触不良时,有“吱吱”的放电声;若变压器的变压套管脏污,表面釉质脱落或有裂纹存在,可听到“嘶嘶”声;若变压器内部局部放电或电接不良,则会发出“吱吱”或“噼啪”声,而这种声音会随离故障的远近而变化,这时,应对变压器马上进行停用检测。
5、变压器绕组发生短路。
声音中夹杂着水沸腾声,且温度急剧变化,油位升高,则应判断为变压器绕组发生短路故障,严重时会有巨大轰鸣声,随后可能起火。这时,应立即停用变压器进行检查。
6、变压器外壳闪络放电。
当变压器绕组高压引起出线相互间或它们对外壳闪络放电时,会出现此声。这时,应对变压器进行停用检查。
二、变压器有气味,颜色异常
1、防爆管防爆膜破裂:防爆管防爆膜破裂会引起水和潮气进入变压器内,导致绝缘油乳化及变压器的绝缘强度降低。
2、套管闪络放电,套管闪络放电会造成发热导致老化,绝缘受损甚至此起爆炸。
3、引线(接线头)、线卡处过热引起异常;套管接线端部紧固部分松动或引线头线鼻子滑牙等,接触面发生氧化严重,使接触过热,颜色变暗失去光泽,表面镀层也遭破坏。
4、套管污损引起异常;套管污损产生电晕、闪络会发生臭氧味,冷却风扇,油泵烧毁会发出烧焦气味。
5、另外,吸潮过度、垫圈损坏、进入油室的水量太多等原因会造成吸湿剂变色。
三、变压器的油温异常
在正常条件下,油温比平时高出10摄氏度以上或负载不变而温度不断上升(在冷却装置运行正常的情况下),则可判断为变压器内部出现异常。主要为:
1、内部故障引起温度异常。
变压器的内部故障,如绕组砸间或层间短路,线圈对围屏放电、内部引线接头发热、铁芯多点接地使涡流增大过热,零序不平衡电流等漏磁通过与铁件油箱形成回路而发热等因素引起变压器温度异常。
发生这些情况时,还将伴随着瓦斯或差动保护动作。故障严重时,还有可能使防爆管或压力释放阀喷油,这时应立即将变压器停用检修。
2、冷却器运行不正常所引起的温度异常。
冷却器运行不正常或发生故障,如潜油泵停运、风扇损坏、散热器管道积垢、冷却效果不佳、散热器阀门没有打开、温度计指示失灵等诸多因素引起温度升高,应对冷却器系统进行维护和冲洗,以提高其冷却效果。
四、变压器的油位异常
变压器在运行过程中油位异常和渗漏油现象比较普遍,应不定期地进行巡视和检查,其中主要表现有以下两方面。
1、假油位:油标管堵塞;油枕吸管器堵塞;防爆管道气孔堵塞。
2、油面低:变压器严重漏油;工作人员因工作需要放油后未能及时补充;气温过低且油量不足,或是油枕容量偏小未能满足运行的需求。
以上分析了变压器的四大常见故障的原因,希望对大家有所帮助。
相关文章
变压器损耗产生的原因是什么
有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
交流变压器升压后电流降低是什么原因
交流变压器升压后电流降低的原因,具体参考如下:变压器输出的能量小于输入的能量,交流变压器的输入功率为电流乘电压,即:Pin=Vin*Iin,那么输出功率即为:Pout=Vout*Iout。
时间:2022-08-13 07:07:39
变压器铁芯不能多点接地是什么原因
在变压器的铁芯的重要性不言而喻,没有了铁芯或者铁芯存在故障问题,变压器就会罢工,甚至会引发事故。变压器铁芯为什么不能多点接地,而只能一点接地,下面具体来看下。
时间:2022-08-13 07:05:37
逆变变压器偏磁原因及预防措施
偏磁是逆变变压器的特有现象,当变压器铁心中的磁感应强度存在直流分量时,磁感应强度的波形正负半波不对称,或向上偏或向下偏,这种现象称为变压器的偏磁现象,偏磁严重时将导致变压器铁心出现磁饱和。
时间:2022-08-12 10:36:50
变压器产生泄漏电流的原因
在电气行业中,泄漏电流是反应产品绝缘强度的参数,那么什么是泄漏电流,其产生原因是什么,测量变压器泄漏电流的目的又是什么,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-20 21:13:15
村中变压器总是跳闸重启是什么原因
问题:停电十几秒就来电,过一会就停电,半小时左右7次停电。村里的变压器总是跳闸重启,检查了半天没找到具体原因,麻烦懂行的给看看。解答:这种跳闸后隔一会又自动送电,送上后又跳闸,说明使用的漏电保护器带有自动合闸功能。
时间:2022-06-18 06:58:26
变压器三相出线A相400V、B相380V和C相400V的原因分析
变压器三相出线A相400V、B相380V、C相400V是什么原因?没有什么原因,主要是变压器的B相负荷相对A相、C相大了。正常工作时,低压输出电压在±5%都是正常的,见下图。
时间:2022-06-08 06:11:11
变压器套管与引线故障及其它故障问题
有关变压器套管的使用问题,变压器出现套管及引线故障问题,以及分接开关故障问题,另外还有磁路故障问题,这些故障的原因是什么,应该如何解决,下面具体来看下。
时间:2022-05-04 06:14:22
- 上一篇:不同用途变压器的规格型号说明
- 下一篇:变压器油中溶解气体的故障问题分析