变压器负载能力及保护整定值校验

软启动装置选用时除注意上述要求外,还要注意为设备供电变压器负载能力。事前变压器已接近满载,要慎重选用软启动设备。

增设功率比较大设备时,核对校验变压器荷载能力和保护整定值;增加软启动设备后,变压器二次侧断路器短路短延时脱扣器整定值Ir2为:Ir2≥1.1(IL+1.35*K*Ie) A

式中:IL—变压器正常运行时负荷电流 A;K—新增加软启动设备启动电流与电动机额定电流比值(见表1);Ie—新增加电动机额定电流 A。

计算出Ir2应小于变压器二次侧断路器现实际短路短延时脱扣器整定值;否则,新增加设备启动时,变压器二次侧断路器要分断跳闸。造成软启动器选用失败。

应用机械类型选用功能执行功能启动电流(%)启动时间(秒)

1.离心泵标准启动减少冲击,消除水锤3005~15。

2.螺杆式压缩机标准启动减少冲击,延长机械寿命3003~20。

3.离心式压缩机标准启动减少冲击,延长机械寿命35010~40。

4.活塞式压缩机标准启动减少冲击,延长机械寿命3505-10。

5.传送带运输机标准+突跳启动平稳,减少冲击3003-10。

6.风机标准启动减少冲击,延长机械寿命30010~40。

7.搅拌机标准启动降低启动电流3505~20。

8.磨粉机重载启动降低启动电流4505~60。

以上介绍了变压器负载能力及保护整定值校验要求,希望对大家有所帮助。

    变压器负载能力与保护整定值校验相关的文章
    • 电力变压器分类_电力变压器不同负载的运行方式

      电力变压器分类_电力变压器负载运行方式

      有关电力变压器的分类,分为配电变压器、中型变压器、大型变压器,电力变压器不同负载的运行方式,分为正常周期性负载、长期急救周期性负载、短期急救负载。

      时间:2019-12-19 09:24:34

    • 电力变压器空载损耗与负载损耗的计算公式

      电力变压器空载损耗与负载损耗

      电力变压器空载损耗、负载损耗与阻抗电压的计算公式,分析了影响变压器空载损耗、负载损耗等的原因,以及这三种变压器损耗的计算公式与计算方法。

      时间:2019-07-04 13:55:25

    • 变压器空载损耗与负载损耗、阻抗电压的计算方法

      变压器空载损耗与负载损耗及阻抗电压

      变压器的损耗包括空载损耗与负载损耗等,如何来进行变压器损耗的计算,有关变压器不同损耗的计算公式,以及变压器的阻抗电压的计算方法,一起来看下。

      时间:2019-07-04 13:50:48

    • 110kV以上油浸电力变压器油面温度计整定值

      110kV以上油浸电力变压器油面温度计整定值

      【110kV以上油浸电力变压器油面温度计整定值】油面温度计整定值:
      对于启动(第二上限接点)和停止(第一上限接点)冷却器(风机或油泵)的整定值如下:

      时间:2017-08-15 06:15:52

    • 如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗?损耗计算公式说明

      电力变压器空载损耗与负载损耗

      有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。

      时间:2016-05-28 08:42:06

    • 如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗?

      电力变压器空载损耗与负载损耗

      电力变压器空载损耗与负载损耗的计算方法,变压器损耗分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗,铜损也叫负荷损耗,电力变压器损耗计算公式与方法。

      时间:2016-05-27 18:55:53

    • 250kva变压器的负载量是多大

      250kva变压器的负载量

      有关250kva变压器的负载量,250KVA的变压器,最大能够负荷多大KW的电量,250KVA的变压器的最大负载多少KW,一起来了解下。

      时间:2016-05-01 08:32:26

    • 变压器负载率取值范围

      变压器负载率取值范围

      变压器负载率的取值范围,负载的同时运行系数也基本上是0.7-0.8左右,负载率在变压器额定容量的65-75%最合适,如何选择变压器的容量。

      时间:2016-01-07 14:32:59

    变压器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有